| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Насосная станция с насосами на отм. 0.000 Типовой проект

Насосная станция с насосами на отм. 0.000 Типовой проект

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.09.2010, 14:55 #1
Насосная станция с насосами на отм. 0.000 Типовой проект
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143

Собственно заинтересовала насосная станция с наземным расположением насосов, а то постоянно встречаются с заглублениями, буду юлагодрен даже если скажите в какой серии искать данную типовую насосную
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 3163
 
Непрочитано 16.09.2010, 10:07
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Заглублены они не просто так. Это условие отсутствия кавитации в насосе. На нулевой отметке разве что относительно малопроизводительный насос можно расположить и при условии отсутствия колебания уровня воды... Не уверен ,что типовые такие есть.
Да. Ещё одна причина: большинство насосов начинают работать только тогда, когда их лопости погружены в воду. И проще для этого опустить насосы ниже уровня воды, чем устраивать каку-нибудь систему клапанов.

Последний раз редактировалось Дмитррр, 16.09.2010 в 10:16.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2010, 13:03
#3
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
НЛО
Недавно в нашей галактике? Еще не всю разницу в физических законах изучили?

Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Заглублены они не просто так. Это условие отсутствия кавитации в насосе. На нулевой отметке разве что относительно малопроизводительный насос можно расположить и при условии отсутствия колебания уровня воды...
Недавно модернизировал насосную: 4 насосса на 1200кВт и порядка 12 на 800кВт. Установленв на отметке +4.200. Работают давно уже и пока не кавитируют.

Заглубление насосов связано с тем, что запускаться они должны под заливом, поэтому и устанавливаются ниже зеркала воды, чтобы залив осуществлялся простым открытием задвижек. Установка насосов на нулевой и положительных отметок делается когда резервуары надземные или есть система принудительного залива.
Main Urod вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Насосная станция с насосами на отм. 0.000 Типовой проект

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу типовой проект Детского сада, типовой проект Автомойки, ПЗ к автомойке, Технические рекомендации по усилению стены. MeXiC Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 04.07.2013 16:34
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Нужен типовой ТП 901-2-161.88 = Водопроводная насосная станция производительностью от 50 до 200 куб.мч напором до 30м Топор Наталья Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.11.2010 10:37
Типовой проект 264-13-82 zebrik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.01.2010 22:27