Высота порога на путях эвакуации

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.09.2013, 21:31 #1
Высота порога на путях эвакуации
Tatiana Arh
 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 30

Уважаемые коллеги! Такой вопрос. Склад. В качестве эвакуационного выхода (одного по СП 1.13130) используем калитку в воротах, что регламентировано ФЗ №123 Статья 89, п.5. Где в нормах можно посмотреть высоту порога, так как в связи с конструкцией ворот его не избежать. Есть ли какие-то типовые решения? Заранее спасибо!
Просмотров: 7446
 
Непрочитано 12.09.2013, 12:00
#2
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


А если эвакуационный выход из подвального помещения?
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 13:34
#3
randum


 
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262


У меня два варианта: )
1. Калитка в воротоах в данном случае не будет эвакуационной, так как и лестницы 3-го типа считаются эвакуационными но не всегда их можно применять. Смущает что для ф5.3 сразу написано:
Цитата:
9.5.2*Для эвакуации людей допускается предусматривать в распашных и раздвижных воротах для автомобильного транспорта калитки (без порогов или с порогами высотой не более 0,1 м), открывающиеся по направлению выхода из здания.
а для складов ничего.
2. С другой стороны, если, что не запрещено то разрешено. То высота порогоа не регламентируется, и допускается:
Цитата:
В*полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах.
randum вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2013, 09:08
#4
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от randum Посмотреть сообщение
У меня два варианта: )
1. Калитка в воротоах в данном случае не будет эвакуационной, так как и лестницы 3-го типа считаются эвакуационными но не всегда их можно применять. Смущает что для ф5.3 сразу написано:

а для складов ничего.
2. С другой стороны, если, что не запрещено то разрешено. То высота порогоа не регламентируется, и допускается:
СП 1.13130.2009 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ

9.4.4. Для выхода на рампу или в смежный пожарный отсек следует предусматривать вблизи ворот или в воротах противопожарную дверь (калитку) с высотой порога не более 15 см.

9.5.2. Для эвакуации людей допускается предусматривать в распашных и раздвижных воротах для автомобильного транспорта калитки (без порогов или с порогами высотой не более 0,1 м), открывающиеся по направлению выхода из здания.
twilight вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2013, 22:55
#5
Tatiana Arh


 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 30


Cпасибо большое. Все предельно ясно )
Tatiana Arh вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 08:31
#6
mugambadovolen


 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 43


Пандус
mugambadovolen вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Высота порога на путях эвакуации

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какова должна быть высота двери в свету на пути эвакуации ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 1 16.08.2013 11:58
В каких помещениях устраиваются пороги в дверных проемах на путях эвакуации? Rosenkranz Архитектура 21 17.04.2013 22:44
Какое должно быть заполнение и высота в ограждении лестничных площадок и маршей в тц на путях эвакуации ? Ищу требования и лит-ру на эту тему. drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.11.2012 23:19
Должны ли все слои(материалы) пола на путях эвакуации соответствовать требованиям СП 1.13130.2009 miiilosh Архитектура 1 24.02.2012 18:26
Какая должна быть высота ступеней на путях эвакуации vetotest Прочее. Архитектура и строительство 6 13.09.2011 16:48