Выбор вводных, групповых автоматов и кабелей с учетом установленной и расчетной мощностей
Пожарная Безопасность
Санкт-Петербург
Регистрация: 12.01.2016
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 8804
|
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Нет не правильно, выбираешь по расчётной. Реактивная присутствует и там и там. Выбираешь вообще по току, а ток считаешь по мощности, в формуле cosФ и есть величина, учитывающая реактивную мощность. Чтобы кабели не грелись, проверяешь их по потерям во-первых, а потом по способу прокладки. В групповых линиях защитный по установленной (или по защите нагрузки), а расчётная учитывается при выборе вводного. А вообще ввода по разному рассчитываются, смотря что за вввод, одно дело если просто щит, а если ВРУ например жилого дома, то там свои формулы, и к тому же режимы (рабочий, аварийный, пожарный).
|
|||
|
||||
Пожарная Безопасность Регистрация: 12.01.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 10
|
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Косинус в знаменателе, соответственно токи увеличиваются, можешь считать так: брать полную мощность (в кВАр-ах) и делить на напряжение, тогда косинус не нужен, но обычно указывают на оборудовании активную мощность, а уж косинус сам смотришь какой.
|
|||
|
||||
Пожарная Безопасность Регистрация: 12.01.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 10
|
Я об этом знаю. вопрос не в этом, а втом чтобы учитывать полную мощность при подборе кабелей, чтобы не получилось, что у тебя реактивная составляющая в цепи такая, что у тебя просто вся изоляция перегреется или расплавится
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Так ты её косинусом и учитываешь, что вы на лекциях то делали? Меня так хоть ночью разбуди, напишу все формулы, и векторные диаграммы построю. Кстати векторные диаграммы + тригинометрия + пифагоровы штаны в принципе всё что тут нужно знать. Я даже формулу расчёта реактивной мощности (когда УКРМ-ки расчитываю) в уме не держу, всегда вывожу. Ну да ладно, проведу лекбез по теории.
cosФ=P\S, где S-полная мощность (активная+реактивная) => S=P\cosФ полный ток I=S\U, либо I=P\(U*cosФ), поэтому чтобы правильно расчитать ток, либо бери полную мощность, либо активную и косинус. Последний раз редактировалось Jоhnny, 13.01.2016 в 11:44. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Хе-хе Нам один препод по ТАУ объяснял принцип устойчивости систем таким образом: вот идёт студент в ларёк, покупает 100 грамм, выпивает, вот он пошёл в разнос (рисует синусоиду), и остановился, (синусоида уменьшается по амплитуде и плавно переходит в прямую) - система устойчива. А вот другой, выпил 100, потом ещё 100 (рисует синусоиду с увеличением амплитуды) - система не устойчива.
|
|||
|
||||
Цитата:
еще одна ошибка в рассуждениях, что аппаратура и кабели подбираются по мощности, на самом деле по току. ============================= Естественно коль нарушилась причинно следственная связь, дальше все пошло кувырком. Вы бы схемку приложили, что бы не рассуждать на пальцах. Поясню для чего,.. в зависимости где стоит аппарат и что питает кабель расчет будет либо по установленной либо по расчетной (которая то же для разного обор разная) т.е. ввод 0,4 на КТП от трансформатора естественно по установленной (траснса) и секционник, но сам транс по расчетной а вот отходящие линии от этого КТП (тут варианты возможны)
__________________
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 13.01.2016 в 12:20. |
||||
|
||||
Пожарная Безопасность Регистрация: 12.01.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 10
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Ну вот сам и ответил на свой вопрос, точнее doctorraz помог. Не путайте расчётную и установленную мощность с полной активной и реактивной. Конечно из полной мощности выбираешь, как иначе-то.
Вот ваша цитата Цитата:
Расётная мощность тоже подразумевает под собой полную. Я бы даже сказал что всегда выбирают по расчётной мощности, а уж в отдельных случаях она может быть и равна установленной. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98
|
Соглашусь с Johnny и приведу пример из практики. По ТУ разрешенная к подключению мощность составляет 1700 кВт - при этом категория электроснабжения II и трансформаторы в подстанции 2х1600 кВА. То есть в аварийном режиме один трансформатор 1600 кВА должен нести нагрузку больше своей установленной мощности на 15% (с учетом Cos "фи" = 0.92). По этому режиму и расчет проводников, аппаратов защиты и т.д. и т.п.