13.09.2016, 22:17 | #1 | |
Причина появления сквозной трещины?
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 88
|
||
Просмотров: 3357
|
|
||||
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 88
|
Снаружи? Это не навоз. Это самодельный подвал длиной 15 метров, он весь находиться снаружи, а в стене сделали лаз-люк. Этот подвал для длинных пластиковых труб, вроде их нельзя хранить внутри. Его сносить будут, как и перегородку Кстати забыл сказать: стены толщиной 380 мм.
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2009
Иркутск
Сообщений: 82
|
Это больше похоже на неравномерные деформации грунтов оснований под фундаментами стены, в которой трещина.
По хорошему надо выяснить активная трещина или нет, т.е. стабилизировались ли осадки. Было или есть ли замачивание грунтов? И исходить из этого. А так да, как говорится, самое дубовое решение - это обнять стену и фундаменты в рубашку. Причем с захватом примыкающих стен (углов). Я, так понимаю, подвал поздний, поэтому считаю, что причина трещины, скорее всего, в нем - деформации на участке, где подвал. Последний раз редактировалось hraryr, 14.09.2016 в 04:58. |
|||
|
||||
Обследование зданий Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82
|
По хорошему, конечно, нужно выполнить полный комплекс геологических изысканий, организовать наблюдения за деформациями конструкций здания (как было написано выше) и уже принимать решение...
И стоить это будет дороже чем сам гараж ) Из предложений: - стянуть кладку гараже (как было написано выше) Атлас усиления конструкций на сайте есть - увеличить ширину подошвы фундамента (если он ленточный), если свайный, колотим сваи и развиваем ростверк |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Т.е. вдоль фундамента прокопали траншею? Если да, то из-за неё сел фундамент и пошла трещина.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 88
|
Организовать полный комплекс геологических изысканий и наблюдать...это конечно хорошо. Но как тут заметили: это будет дороже чем сам гараж. И есть сроки еще, выполнить проект усиления, архитектура и что то написать по "визуальному" обследованию. Насчет этой самодельной землянке-траншеи, она не вдоль здания, а поперек упирается в стену (прикладываю чертеж). Край этой траншеи до центра балок где то 2.5 метра.
В принципе заказчик не против усиления: Поставить стойку в центре балок (у балок незначительный прогиб + разгрузит стены) и фундамент в ж.б. рубашку. У меня только вопросы возникают: 1. Как описать в обследование эту трещину, причину? 2. Нужна ли стойка? и можно ли делать рубашку до люка в эту землянку-траншею или до угла захватом примыкающих стен? (службы которые эксплуатируют это здание, просили ни где его не афишировать, но по возможности сохранить, хотя был разговор заложить люк, а вход в траншею сделать снаружи). 3. Чем обычно заделывают такие сквозные трещины в кирпичной стене (можно также ж.б. рубашкой)? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
Причина находится под землей: либо выпирание грунтового массива под трещиной, либо просадка углов. Стойка не нужна, если по прочности балки проходят и прогиб не критичный (с эстетической, психологической т.з.). Трещину можно заделать цементно-полимерным раствором (если перед этим стабилизировать грунты, то она не будет раскрываться) или инъектировать туда раствор через трубки под 0,2-0,3 Мпа. Грунты я б тоже укреплял инъекциями
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
Потому что у сооружения не бесконечная жесткость, и оно может "дышать", деформироваться как резина, но в некоторых местах - лопаться, образовывая трещины
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 88
|
Спасибо всем. Долго не отвечал. В короткие сроки надо было сработать. Балку считал. все таки она оказалась перегружена и надо была поставить стойку.
Даже на прикидку нагрузка на погонный метр (длина балок 8.55м): Собственный вес плиты - 0,21 т/м2; Вес старой стяжки и утеплителя (керамзита 20 см) - 0,234+0,076=0,31 т/м2; Рубероид - 0,01 т/м. Вес утеплителя минвата и вес деревянной конструкции - 0,02 +0.02=0.04 т/м2. Снеговая нагрузка - 0,32 т/м2 (V снеговой район) Грузовая площадь - 2.87м2 (половина пролета). Итого расчетная погонная нагрузка на балку: (0,21+0,31+0,01+0,04+0,32)*3=0.89х2.87=2.55≈2.6 т/м. Приложил расчет в SCAD "Кристале" балку, также приложил расчет Камине "Опирание балок и плит на стену". В "опираение" первый воспользовался, приавильно ли я, что вложил в обследование.... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Трещины в плите перекрытия. в чем причина? | новострой | Железобетонные конструкции | 14 | 27.06.2013 06:25 |
причина появления трещины на фасаде | mash9 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 26.10.2012 06:24 |
Причина трещины в ФБС | Step13 | Обследование зданий и сооружений | 17 | 22.08.2011 10:30 |
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене | zxcasd2 | Каменные и армокаменные конструкции | 65 | 06.03.2011 19:45 |
Причина появления трещины под плитой | DAF | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 25.07.2010 10:00 |