Имеется вот такая система отопления. Но циркуляция происходит только по правой ветке. Подскажите, пожалуйста, каковы могут быть причины отсутствия циркуляции в левой ветке, кроме воздушной пробки.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: система отопления.JPG
Просмотров: 111
Размер:	111.3 Кб
ID:	177275

Просмотров: 2130
 
Непрочитано 05.10.2016, 15:51
1 | #2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Глобальная причина одна - сопротивление правой ветки заметно ниже сопротивления левой.
Первым делом врезать балансировочный клапан или дроссельную шайбу и уровнять сопротивления.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2016, 16:51
#3
Aledim


 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 28


Врезка обычного вентильного крана тоже подойдет? И в каком месте лучше произвести его установку? На подачу или обратку? Или же разницы нет?
Aledim вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2016, 17:51
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Вентиль подойдёт, куда врезать не принципиально.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2016, 20:03
#5
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Aledim Вода течет туда, куда легче течь (уравнение Бернулли). При врезки в существующую систему отопления Вам нужно:
1. Подключить ветку Ду 25 перед запорным клапаном, установленным у насоса на выходе. (или его установить перед врезкой)
2. Прокачать эту ветку для исключения воздушных пробок.
3. Остальное по сказанному выше KronSerg
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2016, 14:30
#6
Алексей Сенченко


 
Регистрация: 03.12.2014
Сообщений: 8


Ничего не понял система закольцована, какая там правая ветка.
Алексей Сенченко вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Проблема циркуляции системы отопления

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли понизить температуру обратки за счет комбинированной системы отопления (теплые полы и радиаторы) в многоэтажном доме. Teplotek Отопление 4 09.12.2014 18:37
Запуск системы отопления в зимнее время Burmatova Отопление 2 10.02.2011 09:55
пример и обсуждение материалов для системы отопления oleg76 Отопление 5 06.12.2010 15:32
Ищу схему системы отопления 5-ти этажного 90-квартирного дома с нижней разводкой Михась Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 02.10.2010 23:45