Просмотров: 5649
|
|
||||
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463
|
способ выдерживания бетона при зимнем бетонировании должен быть установлен в ППР на основании технико-экономического сопоставления способов для конкретных условий. Бетон может быть выдержан способами, указанными в рекомендуемом прил. 9 СНиП 3.03.01-87
Регламент http://ssst.ru/forum/showpost.php?p=2138&postcount=18 Последний раз редактировалось ursula, 22.09.2008 в 16:51. |
|||
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 317
|
ursula, Спасибо за ссылку но это немного не то как я писал ранние СНиП 3.03.01-87 дает поверхностную информацию. Может если я изменю постановку вопроса немного по-другому тогда станет понятно, что необходимо.
Для примера две стены одинаковые заливались в одно и тоже время но у одной температура прогрева tср=30C у другой стены 50С сколько часов нужно прогревать? Насколько я знаю НИИ Мосстроя выпускал такие графики набора прочности бетона вот их бы и желательно было получить. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.09.2007
Сообщений: 102
|
Цитата:
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463
|
reyt-z +
А также разность температур наружных слоев бетона и воздуха при распалубке-может пригодится Разность температур наружных слоев бетона и воздуха при распалубке с коэффициентом армирования до 1 %, до 3 % и более 3 % должна быть соответственно для конструкций с модулем поверхности: от 2 до 5 -Не более 20, 30, 40 °С св. 5 Не более 30, 40, 50 °С Модуль поверхности бетонируемой конструкции определяется отношением суммы площадей охлаждаемых поверхностей к ее объему и имеет размерность "1/м" или "м -1". http://dwg.ru/dnl/2830-неплохая книга Последний раз редактировалось ursula, 23.09.2008 в 14:08. |
|||
|
||||
Строительство, проектирование Регистрация: 19.04.2006
г.Москва
Сообщений: 33
|
Самая ходовая станция прогрева - КТП-80-ТО , греющие провода ПНСВ-1.2, на электроды арматура 5-6, кабеля на "верхнюю" и "нижнюю" сторону (лучше медные), ампер-клещи (Клещи Дитца) для замеров силы тока, градусники (лучше электронные).
__________________
Дорогу осилит идущий |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 23
|
Как мне кажется, пользоваться стандартными графиками для определения прочности бетона неправильно. Поясню свое мнение. Бетоны даже одного класса производятся на разных цементах, с разными добавками. В результате к 28 суткам они, конечно же, наберут одну и ту же прочность, НО набирать ее будут по разному - одни интенсивнее твердеют на ранних стадиях, другие на поздних. Кроме того, используя графики невозможно прогнозировать поведение бетона, а можно только констатировать текущую прочность.
Думаю, что здесь наиболее эффективным является применение расчетных методик (с использованием расчетных формул), а для облегчения расчетов - лучше пользоваться соответствующими компьютерными программами, например, МИСИ-КБ, Снежный барс. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Конечно, неверно. Нужно спрашивать у конкретных производителей.
Вот к примеру одна добавочка (не сочтите за рекламу, просто файл под рукой). В ней табличные графики набора прочности. И для разных смесей будут разные результаты. Последний раз редактировалось Дмитррр, 17.10.2008 в 10:24. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |