Подскажите аргументы для Не отключения отопления.
Регистрация: 28.01.2009
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 3188
|
|
||||
Потребуется всего несколько цифр:
1. Стоимость платы за отопление для поддержания плюсовой температуры 2. Возможная экономия при отключеннии отопления 3. Стоимость консервации построенного здания 4. Стоимость восстановления здания, если оно было незаконсервированным с отключенным отоплением.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
|
||||
Цитата:
Консервация объекта незавершенного строительства
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
|
||||
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258
|
На надземные конструкции отключение отопления может и не повлияет,а вот основание и соответственно фундаменты, здесь надо внимательно проанализировать последствия от их промерзания. При наших 4.5м глубины промерзания это всегда вызывает проблемы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258
|
Основные позиции:
1) Здание легкое, размеры большие. 2) Грунт пучинистый (предположение) При промерзании грунта будут неравномерные деформации основания по площади в результате действия сил пучения. Останутся ли конструкции в проектном положении зависит от свай и прочности ростверка (проверить расчетом). Но чтобы не рисковать, для убеждения руководства можно использовать этот аргумент. Хотя уже весна на носу и грунт не успеет промерзнуть до таких пределов. А по поводу ливневки, может лучше обеспечить локальный подогрев водостоков, чем греть все здание. Последний раз редактировалось guran, 17.02.2009 в 05:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 216
|
Присоеденюсь к мнению guranа, хотелось бы знать глубину промерзания, местность. А так возможно пучение, хотя у нас были суглинки с супесь и пески пылеватые - зиму не успели закрыть в теплый контур, отстояло здание без проблем. Но как аргумент для начальства сгодится. Тем более тугопластичные суглинки в основании, хотя если честно на мой взгляд отстоит без особых деформаций. Удачи.
|
|||
|
||||
Так дело пойдет, и форум может выйти на прибыльную статью за консультации
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |
Подскажите программу для 3D презентации. | Mikhail | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 18.03.2005 09:53 |
Подскажите - есть ли какойнибудь софт для расчета разверток. | Sunny | Расчетные программы | 1 | 14.08.2004 01:32 |
Подскажите, где найти lesson01.dwt - lesson10.dwt для r14 ? | Георгий | AutoCAD | 1 | 13.10.2003 20:13 |