Непрочитано 14.10.2016, 12:13 #1
ПУЭ п.7.2.36. устарел? А как обосновать?
Palomnic
 
ПГС
 
Москва
Регистрация: 22.05.2007
Сообщений: 638

Добрый день, коллеги!

Как я понимаю, пункт ПУЭ 7.2.36. "Для освещения безопасности и эвакуационного освещения, включаемого или переключаемого на питание от аккумуляторной установки, должны применяться лампы накаливания. Люминесцентные лампы могут применяться при питании светильников от аккумуляторной установки через преобразователи постоянного тока в переменный.", устарел.

Дело в том, что от подрядчиков я получил ТЗ на разработку аварийного освещения именно на лампах накаливания. Они ссылаются на этот пункт. Надо как-то документально, обосновано ответить. Вопрос - как?
Также здесь нет вообще ни слова о светодиодных лампах, а где есть?)
Просмотров: 2718
 
Непрочитано 14.10.2016, 12:33
#2
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


А он и не устарел. Как вы собираетесь включать люминисцентные лампы при постоянном токе? Или вы хотите на светодиоды перейти?
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2016, 12:44
#3
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Да, я хочу перейти на светодиоды. И ни как не могу найти лампы накаливания, может их с производства сняли? Как вы думаете? ))
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2016, 12:47
#4
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Да, конечно на светодиоды. Надо заказчика попросить изменить ТЗ, потому что щас эвакуационных светильников с лампами накаливания днем с огнем не сыщешь.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2016, 13:01
#5
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Ну в ПУЭ разрешения искать бессмысленно. Светодиодного освещения тогда не было
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2016, 13:03
#6
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Ага. Вот и я о тож же)) Проблема в буквоедстве.
Нужен документ, письмо какое-нибудь или ещё что-то, чтобы там сказано было, что всё! Тю-тю! Больше нет ламп накаливания, используйте светодиоды.
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2016, 13:05
#7
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


А не будет такого документа. Ваше требование бред )) Проще доказать что ПУЭ недействующий нормативный документ
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2016, 13:15
#8
nikolay88

инженер универсал
 
Регистрация: 09.10.2016
Сообщений: 97


Вообще на просторах инета можно найти гос документ, что в России начата замена лам накаливания на светодиодные и накаливания снимаются с производство. В продаже вы уже точно не найдете лампы 75Вт и 100Вт.
nikolay88 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2016, 13:18
#9
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Проще доказать что ПУЭ недействующий нормативный документ
+1
ПУЭ уже давно утратил статус действующего. Есть СП на освещение и ГОСТ МЭК, которые заменили ПУЭ в нормативке. А ПУЭ можно пользоваться только в части "не противоречащей действующей НТД". В СП на освещение все прописано досконально, где какие светильники использоваться должны.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2016, 14:10
#10
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от nikolay88 Посмотреть сообщение
Вообще на просторах инета можно найти гос документ, что в России начата замена лам накаливания на светодиодные и накаливания снимаются с производство. В продаже вы уже точно не найдете лампы 75Вт и 100Вт.
Вы сильно далеки от реалий. Данные лампы легко ищутся. Есть куча отраслей и условий где альтернативы им нет.
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2016, 01:02
#11
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Вы сильно далеки от реалий. Данные лампы легко ищутся. Есть куча отраслей и условий где альтернативы им нет.
+1
Есть всякие светильники с ЛЛ и АКБ (в т.ч. эвакуационные).
Но мне в этом пункте ПУЭ, когда пишут аккумуляторная установка, не сразу приходит на ум приходит что речь идёт именно о встроенной АКБ (может быть в отдельном помещении АКБ и сеть 12-24В).
Цитата:
А он и не устарел. Как вы собираетесь включать люминисцентные лампы при постоянном токе? Или вы хотите на светодиоды перейти?
справедливо, я также понимаю что этот пункт говорит о том что светильник должен работать от АКБ, в случае невозможности нужно ставить БП и они в том числе отдельно заказываются. Сейчас диодная тенденция, а они смело работают от АКБ, так что уж если придираться, то раз про диоды не написано, значит не запрещено => не нарушишь . По сути да, со встроенными АКБ и ЛН светильников не найдёшь (может быть только специфические дорогие и то сомневаюсь).
Это всё было о эвакуационных светильниках, а для освещения безопасности вполне возможно применение светильников с ЛН как с питанием по отдельной сети 24В, так и просто по 220В через АВР.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2016, 08:43
#12
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597


Цитата:
Сообщение от nikolay88 Посмотреть сообщение
В продаже вы уже точно не найдете лампы 75Вт и 100Вт.
можно, только называются они уже не лампочками, а проходят как "обогреватели"
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > ПУЭ п.7.2.36. устарел? А как обосновать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как обосновать усиление фундамента? SerB Обследование зданий и сооружений 30 12.03.2020 11:13
Помогите обосновать тип бетона ValeriyBarishev Железобетонные конструкции 4 25.05.2016 09:23
Ремонт надземной теплотрассы в поселке (как обосновать прокладку, выбор конструкции подземных участков, как расставлять опоры) DanielDem Отопление 6 17.05.2016 14:37
Как обосновать возможность дополнительной нагрузки на фундамент? riva Железобетонные конструкции 14 30.10.2015 11:29
Как обосновать п. 2.10 в СНиП 2.09.02—85? Малюк Технология и организация строительства 4 13.03.2009 14:07