| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699
|
Цитата:
P.S. Цитата:
Вот в этой теме и обоснуй! Только не для меня, а для автора. А я повторяю, если остекление как легкосбрасываемое - то одинарное.
__________________
Просто проектолог |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
в теплом помещение в на территории РФ не очень то хорошо делать одинарное остекление
=== на одной из работ делали завод, теплый завод там делали незадумываясь витражи со стеклопакетами, не указывая количество камер === получается надо делать большие ячейки витража, делать надрезы в стекле и т.д. и камер стеклопакета поменьше... опять таки - чем меньше камер тем хуже теплотехника... надобы данные по однокамерным стеклопакетам найти |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699
|
Цитата:
Можете посчитать и разработать какие-нибудь крепления для стеклопакетов, с теми условиями, чтобы при взрыве вылетало все окно. Тогда это получается обычный взрывной клапан.
__________________
Просто проектолог |
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 1
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,846
|
У файла просто очень длинное имя. Расширение ставить .rar и открывать любым архиватором (WinRAR / 7z etc).
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Куратор по ремонту зданий и сооружений (по диплому - инженер-строитель ПГС)) Регистрация: 25.06.2006
Ангарск
Сообщений: 31
|
По влиянию объема оборудования на расчет. Как-то тоже пришлось сделать ориентировочный расчет. Там я написал примерно следующее:
Для оценки возможности замены существующих конструкций заполнений проемов здания, необходим расчет на соответствие требованиям пожарной безопасности и соответствующей нормативной документации. Был проведен ориентировочный расчет на соответствие по требованиям взрывобезопасности в области применения легкосбрасываемых конструкций. ... Объем указан без учета заполнения пространства технологическим оборудованием. Согласно НБП 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности», 3.4. Свободный объем помещения определяется как разность между объемом помещения и объемом, занимаемым технологическим оборудованном. Если свободный объем помещения определить невозможно, то его допускается принимать условно равным 80 % геометрического объема помещения. Принимаем объем, занимаемый оборудованием, за 25 % от общего объема. Следовательно, объем свободного пространства в здании составляет порядка ... и т.д. |
|||
|
||||
РукоВводитель Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173
|
Столкнулся с той же проблемой. Требуется выполнить реконструкцию остекления ТЭЦ. Не знаю что применить: стекло или стеклопакет. В данной теме не нашёл ни одного грамотного аргумента в пользу того или иного решения.
Но основная загвоздка в том, что согласно СНиП "прооизводственные здания", вес легкосбрасываемой кровли должен быть не менее 70кг/м2. Если применить данное значение к оконному заполнению, выходит с одной стороны стекло должно вылетать при давлении более 70кг/м2, а с другой стороны держать ветровое давление которое составляет 87кг/м2 (с учётом пульсационной состовляющей). Подскажите как быть в данном случае? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Вот такой ответ: Ставьте изнутри фальшимпост. И будет у Вас система "Ниппель".
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
Темы по л\с конструкциям есть на форуме...
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1
|
Вопрос: в компрессорной были ранее запроектированы однокамерные стеклопакеты. Они же должны являться легкосбрасываемой конструкцией. Стеклопакеты уже установлены. Подскажите, пожалуйста, как делаются надрезы в стеклопакетах(или другие механические мероприятия), чтобы они работали как легкосбрасываемая конструкция.
|
|||
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,826
|
Цитата:
PS стеклопакеты не являются легкосбрасываемой конструкцией.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 100
|
Клименко Ярослав
К примеру, у меня внутри стоит резервуар. Можно ли его объем вычесть из общего? Уважаемый Клименко Ярослав, надо посчитать давление взрыва аммиачно-воздушной смеси по формуле А1 СП 12.13130.2009 Если давление окажется менее 5 кПа, никаких лёгкосбрасываемых конструкций не потребуется.Поскольку в резервуаре также имеются пары аммиака, вычитать этот объём не надо, а объём других аппаратов надо. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Остекление и теплорасчёт | CITIZEN | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 26.11.2008 17:55 |
Техкарта на остекление | Mozgunov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.06.2008 23:24 |
Остекление веранды | Lexa_MK | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 28.05.2008 19:08 |
Фахверк под ленточное остекление. Какой он? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 10.03.2008 08:45 |
Балкон. Новое ограждение + остекление. Выдержит ли? | Eugen. | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 01.06.2007 15:42 |