Использование бензовоза/топливозаправщика вместо склада ГСМ?
СергейКА
 
Технолог
 
Краснодарский край
Регистрация: 22.10.2005
Сообщений: 75

Здравствуйте!
На предприятии имеется склад ГСМ (пара емкостей для диз. топлива по 30 м3, две колонки). Склад был построен при царе горохе, проекта нет, никаким требованиям не соответствует.
После очередной проверки пожарников, экологов, с соответствующими штрафами и предписаниями, решили привести склад в порядок. В итоге, стоимость проекта и минимальных мероприятий сопоставима со стоимость нормального топливозаправщика (но мероприятия все равно не снимают всех вопросов контролирующих органов). Рассматриваем возможность приобретения топливозаправщика и использования его в качестве склада диз топлива и заправки техники с него.. Тем более, что основная техника - это гусеничная, БУМы, которые заправляются "на месте их основной работы".
Какие могут быть вопросы у тех же пожарников, экологов, Ростехнадзора, если мы ликвидируем склад ГСМ и будем использовать топливозаправщик для заправки своей техники на своей территории? Какие документы должно иметь предприятия при этой схеме.
Спасибо.
Просмотров: 19760
 
Непрочитано 19.01.2016, 18:41
#2
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Лет 15 назад именно таким образом мы уходили от склада ГСМ и никаких документов не требовалось. А вот какие изменения на сегодняшний день- мне не известно.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 23:16
#3
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


ДОПОГ?
К РТН добавится ГАИ
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2016, 07:49
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Ликвидируете склад. Покупаете топливозаправщик. Организуете площадку для стоянки топливозаправщика.
А вот для заправки техники тоже по идее площадка по нормам нужна, только никто ее никогда не делает. Может для проверок что-то подобное на месте делать придется, как там с проверяющими договоритесь.
Может есть смысл организовать контейнерную АЗС? Она еще дешевле будет.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2016, 10:17
#5
СергейКА

Технолог
 
Регистрация: 22.10.2005
Краснодарский край
Сообщений: 75


Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
К РТН добавится ГАИ
Мы и так под ГАИ ходим (небольшой бензовоз есть, автобусы и т.д.)



Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Может есть смысл организовать контейнерную АЗС? Она еще дешевле будет.
Интересный вариант. Как-то мы его не заметили.
Спасибо.
СергейКА вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2016, 10:26
#6
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Для газовых заправок, кстати, довольно распространенная практика. Поставил полуприцеп на прикол и все дела.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2016, 10:45
#7
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от СергейКА Посмотреть сообщение
Какие могут быть вопросы у тех же пожарников, экологов, Ростехнадзора, если мы ликвидируем склад ГСМ и будем использовать топливозаправщик для заправки своей техники на своей территории? Какие документы должно иметь предприятия при этой схеме.
Специально оборудованная площадка с системой сбора проливов, расположенная с учетом противопожарных разрывов и проездов. Все.
Зная о плановой проверке, вы всегда можете свой бензовоз отправить "в рейс", чтобы не смущать проверяющих
bonacon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 14:34
1 | #8
СергейКА

Технолог
 
Регистрация: 22.10.2005
Краснодарский край
Сообщений: 75


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Специально оборудованная площадка с системой сбора проливов, расположенная с учетом противопожарных разрывов и проездов. Все.
На что пожарник отвечает, что
- Технологические системы передвижных заправочных станций следует устанавливать на спец отведенных для них площадках ... оборудованных в соответствии с ... предъявляемым к стационарным автозаправочным станциям (Правила противопожарного режима в РФ Пост. Пр. РФ от 25. 04. 12 №390 п.452)
- Размещение ПАЗС в пределах населенных пунктов допускается
только на территории традиционных АЗС в период проведения на АЗС
регламентных и ремонтных работ, не связанных с огневыми работами,
заполнением и выдачей топлива с использованием оборудования этих АЗС. Во
время нахождения ПАЗС на территории традиционных АЗС эксплуатация
зданий сервисного обслуживания не допускается. ПАЗС следует устанавливать
на специально оборудованных для этой цели площадках, предусматриваемых в
районах, недостаточно обеспеченных АЗС других типов.
Г.2 Места расположения площадок для установки ПАЗС должны
соответствовать требованиям, предъявляемым настоящим сводом правил к АЗС
с надземными резервуарами... (СП 156.13130.2014, Приложение Г)
СергейКА вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 14:52
#9
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Это из официального ответа или сами накопали? Там мешанина какая-то
bonacon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 15:02
#10
СергейКА

Технолог
 
Регистрация: 22.10.2005
Краснодарский край
Сообщений: 75


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Это из официального ответа
Из устного. На вопрос, а как вы смотрите на то, что...
СергейКА вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 16:38
#11
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Бред полный.
Оформляйте как топливозаправочный пункт или раздаточный склад гсм. Азс это немного не то, что вам надо. Вы же только для своей техники предусматриваете заправку? А азс предназначена для продажи топлива всем желающим.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 16:51
#12
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от СергейКА Посмотреть сообщение
- Технологические системы передвижных заправочных станций следует устанавливать на спец отведенных для них площадках ... оборудованных в соответствии с ... предъявляемым к стационарным автозаправочным станциям
А что вас смущает? Я примерно то же самое вам предлагал
Цитата:
Специально оборудованная площадка с системой сбора проливов
Т.е. площадка с твердым покрытием, с бортиками, с разуклонкой, со специальным колодцем или приямком, откуда возможные проливы будут перекачиваться и направляться на утилизацию, в случае необходимости.
bonacon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 17:17
#13
СергейКА

Технолог
 
Регистрация: 22.10.2005
Краснодарский край
Сообщений: 75


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
А что вас смущает?
Цитата:
Сообщение от СергейКА Посмотреть сообщение
Размещение ПАЗС в пределах населенных пунктов допускается
только на территории традиционных АЗС
...

----- добавлено через ~16 ч. -----
Ответ фирмы, которая претендует на проведение оценки рисков...
"...Для устранения замечаний указанных в предписании ОНД МЧС РФ Н-ского района по складу ГСМ ОАО «Нннн» рассмотрены следующие варианты:

* устранение всех нарушений указанных в предписании на существующем складе ГСМ;

* приобретение и монтаж контейнерной АЗС;

* приобретение мобильной АЗС на базе бензовоза;

* проведение независимой оценки риска.

При применении первых трех вариантов, необходимо будет выполнять следующие мероприятия:

* разработка проектов;

* монтаж аварийной емкости не менее объема хранения топлива;

* строительство площадки оборудованной молниезащитой и обвалованием (при хранении ГСМ более 1 тоны применяются требования как к складу ГСМ)..."
СергейКА вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 22:28
1 | #14
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Сегодня занимались своей ПАЗС. Согласно новому СП - АЗС, это теперь и топливораздаточный пункт и ПАЗС. Пичалька. Теперь даже если заправляешься с безновоза, обеспечивай молниезащиту, снятие статики (отдельный контур), плюс покрытие площадки не асфальтобетоном, а цементобетоном... Интересно, как теперь будут выкручиваться ребята на открытых горных работах? Особенно всякие экскаваторы или гоблины заправлять в карьере будет весело.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2016, 22:41
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Именно так и будут. А что за СП ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 18:07
#16
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Сегодня занимались своей ПАЗС. Согласно новому СП - АЗС, это теперь и топливораздаточный пункт и ПАЗС. Пичалька. Теперь даже если заправляешься с безновоза, обеспечивай молниезащиту, снятие статики (отдельный контур), плюс покрытие площадки не асфальтобетоном, а цементобетоном... Интересно, как теперь будут выкручиваться ребята на открытых горных работах? Особенно всякие экскаваторы или гоблины заправлять в карьере будет весело.
Там всё просто, несколько таких площадок в нашем карьере сделали, вот контур было весело делать, но СБШ решает эту проблему))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Использование бензовоза/топливозаправщика вместо склада ГСМ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
MIPGost. Почему шрифт не обнаруживается, хотя он находится в Support-папке? Do$ AutoCAD 40 09.04.2023 03:16
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Использование SMathStudio Desktop вместо Mathcad [email protected] Прочее. Программное обеспечение 2 30.01.2012 14:11
Не могу скопировать полилинии в другой чертеж _slonik_ AutoCAD 3 14.12.2011 14:36
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56