| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите выбрать № двутавровой балки !

Помогите выбрать № двутавровой балки !

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.02.2011, 12:51
Помогите выбрать № двутавровой балки !
Микола84
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 9

Здравствуйте уважаемые участники форума! Помогите определить какой № двутавра мне выбрать для строительства на даче . Задача в следующем имеем 2 железобетонных колоны сечением 40х40 высота 3 м. пролет между колонами 4.5 м. ложем между ними (на них сверху) двутавр и закрепляем на на торцах колон. На этом двутавре сверху будит стоять стена общим массой 4.5 т.
Таким образом мы получаем 4.5 т. делим на 4.5 м мы получаем 1000 кг. нагрузки на погонный метре балки . Вот я не знаю какой № двутавра выбрать чтобы точно выдержал (даже если можно с запасом прочности )? Помогите люди добрые рассчитать ?!!!!
Просмотров: 62991
 
Непрочитано 24.02.2011, 20:23
#21
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Микола84 Посмотреть сообщение
деревянное перекрытие будит опираться непосредственно на колоны .Лаги (брусья) будут идти параллельно двутаврам
Цитата:
Сообщение от Микола84 Посмотреть сообщение
планирую основную и временную нагрузку на перекрытие и вес самого перекрытие возложить непосредственно на железобетонные колоны

Это как так??? КАК можно опереть лаги(пролётом 5м) на колонны, причём параллельно двутаврам(балкам)
Да, пожалуй, с двутавром №20 всё-таки поспешили...
Зигзагов логики автора темы не учли...
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 22:18
#22
Микола84


 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 9


Там боковые простенки есть на первом этаже .Нету только 2х стен первого этажа где и необходима перекрыть пролеты таврами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план строительства.jpg
Просмотров: 721
Размер:	21.6 Кб
ID:	54387  
Микола84 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2012, 10:21
#23
tanya4a8


 
Регистрация: 09.07.2012
Сообщений: 1


Здравствуйте форумчане! Помогите пожалуйста подобрать номер двутавра для установки кран-балки грузоподъемностью 1,5т на пролете 9м. Огромное спасибо всем, кто откликнется.
tanya4a8 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 09:15
#24
kefir131313


 
Регистрация: 22.12.2017
Сообщений: 1


Прошу прощения, что лезу может быть не туда! Но не очень дружу со структурой форумов! Поэтому пишу там где вижу обсуждение похожей проблемы! Имею коробку 11 на 19! по середине по длинне проложен двутавровый профиль сечения 20! Опирал его на две колонны (свареный полками внутрь 16 швеллер!) Своими силами расчет на прогиб выполнить никак не получается! Плохо всегда с этим было, уж извините! Посему прошу вашей помощи! Планируется четырехскатная крыша с опиранием страпил на балки перекрытия! Двутавр вмурован в армопояс высотой 20 см! Вообщем можно накрывать! Но хотелось бы услышать объективное мнение специалистов! Мансарда будет нежилая! Хотелось с этим двутавром чувствую ничего не выйдет! Вообщем развейте мои опасения или подтвердите! Выдержит ли двутавр такую нагрузку! Шаг балок перекрытия 60 см! Заранее спасибо! Приблизительная схемка опирания ниже!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схемка.jpg
Просмотров: 194
Размер:	331.5 Кб
ID:	197083  
kefir131313 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 09:57
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от kefir131313 Посмотреть сообщение
Прошу прощения, что лезу может быть не туда! Но не очень дружу со структурой форумов! Поэтому пишу там где вижу обсуждение похожей проблемы! Имею коробку 11 на 19! по середине по длинне проложен двутавровый профиль сечения 20! Опирал его на две колонны (свареный полками внутрь 16 швеллер!) Своими силами расчет на прогиб выполнить никак не получается! Плохо всегда с этим было, уж извините! Посему прошу вашей помощи! Планируется четырехскатная крыша с опиранием страпил на балки перекрытия! Двутавр вмурован в армопояс высотой 20 см! Вообщем можно накрывать! Но хотелось бы услышать объективное мнение специалистов! Мансарда будет нежилая! Хотелось с этим двутавром чувствую ничего не выйдет! Вообщем развейте мои опасения или подтвердите! Выдержит ли двутавр такую нагрузку! Шаг балок перекрытия 60 см! Заранее спасибо! Приблизительная схемка опирания ниже!
Я Вам просчитаю быстро и качественно то, что Вам надо, при условии что Вы со своего текста уберете все восклицательные знаки. Объяснять, зачем Вы их понаставили, не надо. Их просто не надо.
И сообщите - двутавр цельный на всей длине? (19м) Если нет (хлыстов 19 м не бывает), то как и где организовано соединение?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 13:06
#26
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


Здравствуйте, коллеги!
Что делают конструктора, когда по расчету достаточно Швеллер 22, а нужно ставить двутавр - балка же всё-таки, на неё прогоны опираются.
ГОСТ 8239-89 больше не действует?
Принимать двутавр 25Б1 (по ГОСТ Р 57837-2017 или СТО АСЧМ 20-93) или делать из сдвоенных швеллеров 22 ?

Последний раз редактировалось casemsot, 22.08.2019 в 13:43.
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 13:50
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от casemsot Посмотреть сообщение
а нужно ставить двутавр - балка же всё-таки, на неё прогоны опираются
- поясните.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 14:46
#28
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от casemsot Посмотреть сообщение
Что делают конструктора, когда по расчету достаточно Швеллер 22, а нужно ставить двутавр
Конструктора лезут в сортамент на двутавры и подбирают сечение с характеристиками (Jх, F), аналогичными 22-ому швеллеру.

Цитата:
Сообщение от casemsot Посмотреть сообщение
Принимать двутавр 25Б1
Не надо 25Б
Вам вроде как 20Б2 или 20Ш1 должно хватить.

Последний раз редактировалось TK, 22.08.2019 в 14:56.
TK вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 15:01
#29
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 332


Цитата:
Сообщение от casemsot Посмотреть сообщение
достаточно Швеллер
что мешает оставить швеллер?
прогон - та же самая балка
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2019, 06:26
#30
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Не надо 25Б
Вам вроде как 20Б2 или 20Ш1 должно хватить
Спасибо, проверю. А если не достаточно?

ГОСТ 8239-89 больше не действует?
в ГОСТ Р 57837-2017 и в СТО АСЧМ 20-93 после профиля №20 сразу идёт №25
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2019, 06:39
#31
CuPo>I<a

Металлоконструкции
 
Регистрация: 28.02.2009
Златоуст
Сообщений: 480


Цитата:
Сообщение от casemsot Посмотреть сообщение
сразу идёт №25
а надо 21, 22, 23, 24 и только потом 25?
CuPo>I<a вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2019, 06:44
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от casemsot Посмотреть сообщение
.. А если не достаточно?
Тогда подбираете такое сечение, которого достаточно.
Цитата:
ГОСТ 8239-89 больше не действует?
Я за Вас посмотрел статус в инете - не действует. Что еще Вы желаете, чтобы за Вас посмотрели?
Цитата:
Сообщение от casemsot Посмотреть сообщение
в ГОСТ Р 57837-2017 и в СТО АСЧМ 20-93 после профиля №20 сразу идёт №25
А Вам надо чтобы после 20 шли 21, 22, 23, 24...?
В ГОСТ после 20Б0 идут 20Б1, Б2, Б3. Высоты от 198 до 208. После 20Ш0 идут 20Ш1...20Ш6, высоты от 190 до 228.
И да - на рынке полно двутавров 22 по отмененному ГОСТ 8239.
Зделайте сварную, если прокатные Вас не удовлетворяют. Будут такие размеры какие Вам надо.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2019, 08:11
#33
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я за Вас посмотрел статус в инете - не действует
Весьма благодарен, но то что ГОСТ 8239-89 не действует - я сначала сам посмотрел, потом удивился, а потом начал переспрашивать.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что еще Вы желаете, чтобы за Вас посмотрели?
Есть где-нибудь логика присвоения номеров в новых ГОСТах? Почему вместо 21, 22, 23, 24 идут 20Б1, Б2, Б3 ?
(Я вообще арх, у меня эти ГОСТы раньше не лежали на столе)
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2019, 18:56
#34
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от casemsot Посмотреть сообщение
Здравствуйте, коллеги!
Что делают конструктора, когда по расчету достаточно Швеллер 22, а нужно ставить двутавр - балка же всё-таки, на неё прогоны опираются.
ГОСТ 8239-89 больше не действует?
Принимать двутавр 25Б1 (по ГОСТ Р 57837-2017 или СТО АСЧМ 20-93) или делать из сдвоенных швеллеров 22 ?
Ставим швеллера по ГОСТ 8240-97
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2019, 22:50
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от casemsot Посмотреть сообщение
Есть где-нибудь логика присвоения номеров в новых ГОСТах? Почему вместо 21, 22, 23, 24 идут 20Б1, Б2, Б3 ?.
Полное отсутствие какой-либо логики. Этот ГОСТ - свежайший, порождение соуременности. Понаписали всяко-разно, лишь бы и рыбку съесть (были же нормальные стандарты), и на хвост сесть - охватить все на свете. Не ищите логику, это печальная история...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2019, 23:19
1 | #36
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от casemsot Посмотреть сообщение
Почему вместо 21, 22, 23, 24 идут 20Б1, Б2, Б3 ?
Потому что одинаковое значение H-2*t_f
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2019, 23:35
1 | #37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Потому что одинаковое значение H-2*t_f
Вот именно. Для конструктора определяющий параметр - высота двутавра, а для производителя - ширина вала стана.
Эти параметры конечно связаны меж собой, но музыку заказывает производитель.
Мне бы было бы удобно, если бы число в маркировке ПРЯМО указывал бы на габарит, а лучше на два. Такие системы обозначений в мире есть, к слову...
А что там под 20Б3 кроется...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2019, 00:01
1 | #38
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для конструктора определяющий параметр - высота двутавра
Этот параметр позволяет удобно стыковать колонны по высоте, потому что он единый для Ш и К в пределах базового номера.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мне бы было бы удобно, если бы число в маркировке ПРЯМО указывал бы на габарит, а лучше на два.
Это дело привычки. В том же сортаменте Скада можете поставить сортировку по любому интересующему параметру.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2019, 21:54
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Этот параметр позволяет удобно стыковать колонны по высоте, потому что он единый для Ш и К в пределах базового номера.
Офигеть. Причем тут внутренние грани? И в жизни не стыковал К с Ш. Неисповедимы пути аллаха. Кто чего не углядит... Я по простоте считаю, что валы стана - это определяюще. Это дорогущие вещи, и стан перестраивать проще по наружным граням, чем менять валики.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В том же сортаменте Скада можете поставить сортировку по любому интересующему параметру.
Меня интересуют не возможности баз данных, а информативная маркировка. Возьмем DIN - номер двутавра точно соответствует высоте двутавра в мм. Alles klar, зер гут.
А тут грамота китайская...
23 гендерных признака и однополые браки тоже обосновывают. Как то...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2023, 16:57
#40
Ingpro


 
Регистрация: 11.07.2022
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от Микола84 Посмотреть сообщение
получаем 1000 кг. нагрузки на погонный метре балки . Вот я не знаю какой № двутавра выбрать чтобы точно выдержал (даже если можно с запасом прочности )? Помогите люди добрые рассчитать ?!!!!
20Ш1 и 20Б1 по расчету проходят. С запасом (вдруг какие-то нагрузки не учли) взять 23Ш1.
Вложения
Тип файла: pdf km_balka_20Ш1.pdf (82.4 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: pdf km_balka_20Б1.pdf (82.1 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: pdf km_balka_23Ш1.pdf (82.4 Кб, 13 просмотров)
Ingpro вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите выбрать № двутавровой балки !

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите сделать расчет стоек под подкрановые балки мостового крана Lidyana Конструкции зданий и сооружений 9 01.09.2010 11:57
Помогите выбрать тему диплома по ПГС-САПР B_A_H_E_K Разное 10 08.11.2009 08:00
Расчет несущей способности двутавровой балки Antonio_2 Конструкции зданий и сооружений 14 14.10.2009 10:43
Помогите в выборе балки saab Конструкции зданий и сооружений 62 22.07.2009 08:50