| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Усиление монолитных колонн стальной обоймой из уголка

Усиление монолитных колонн стальной обоймой из уголка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.03.2013, 12:30 #1
Усиление монолитных колонн стальной обоймой из уголка
Sabinin55
 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 53

Доброго дня коллеги!
Нужна ваша помощь.
Имеется монолитная колонна 400*400. Требуется усиление стальной обоймой из уголка. Предлагается технология по рагогреву мет пластин и сварки их "на горячую".
У меня в голове крутится мысль, чтобы выполнить мат. обоймы без разогрева пластин, но с последующей зачеканкой полостей между уголком и колонной смесью на саморасширяющемся цементе.
Сроки указаны очень сжатые, за окнои 0 град С
1. Ткните меня носом где почитать про обе технологии выполнения работ?
2. Какая технология будет надежнее и быстрее выполнить?
3. Какая есть методика определения насколько качественно выполнено данное усиление?

Спасибо за ответы.
Просмотров: 26798
 
Непрочитано 27.03.2013, 12:46
#2
pavber

осмотр, лечение
 
Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Сообщений: 115


Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений. МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1989 http://dwg.ru/dnl/1609
pavber вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 14:35
#3
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


много раз мусолилось подобное, поиск надо жать.
вот одна из тем:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E8%EB%EE%ED%E0
Fland вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 16:19
#4
Sabinin55


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 53


Я поиском находил несколько тем.
Конкретное решение проектировщики уже выдали.
Меня больше интересует технология выполнения усиления стальными обоймами. Как мне кажется, выполнять работы с нагревом пластин более затратное чем просто обрамить обоймой на саморасширяющуюся смесь.
Sabinin55 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 08:19
1 | #5
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 693


Цитата:
Конкретное решение проектировщики уже выдали.
Тогда и указания по производству работ там есть. Изменения может вносить только проектировщик. Т.О. надо пытать именно проектировщика почему технология именно такая.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 10:05
#6
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Нагрев пластин предусматривается для обеспечения совместной работы обоймы и усиливаемого ж.б. элемента. После нагрева сталь расширяется, потом остывая сжимается, и прижимает уголки к бетону. ЯТД что саморасширяющийся цемент не подходит в данном случае, т.к усилие от температурного сужения много больше чем усилия от цемента саморасширяющегося. Чем сильнее прижать уголок, тем больше трение. А от цемента какое там усилие? Нет. Ваш вариан проектировщики вряд ли одобрят. А о каких полостях идет речь? Ведь если я не ошибаюсь уголки садятся на раствор и полостей там не должно быть?
Насчет того, что быстрее, ну я не производственник конечно, но мне кажется один черт. Швы сварные варить надо и там и там, а что быстрее - нагреть пластину или зачеканить пустоты - да один черт по моему, нагреть поди еще и быстрее получится, только что безопасность труда страдает.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 10:38
#7
routerball

проектирование
 
Регистрация: 14.12.2008
МО
Сообщений: 70


делается так, заказывается уголок, делается гнутье - но тут главное не переборщить (делать на большой радиус), либо одна из полок зарезается под треугольный выререз под45 градусов к другой полке, и тоже загибается, тем самым вы делаете преднапрежение уголку, на уголок ставятся петельки для затяжных болтов, потом болтами это стягивается, сваривается пластинами и усе, болты потом можно снять и петельки срезать...

Последний раз редактировалось routerball, 05.04.2013 в 10:53.
routerball вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 03:37
#8
terewe


 
Регистрация: 06.05.2008
Сообщений: 229


Добрый день!

Тут вопрос в том, для чего нужно усиление колон. Если для вертикальных нагрузок - то Ваше решение не подойдет, нужно распирать в верхнюю и нижнюю монолитную плиту. Если для горизонтальных нагрузок - то Ваш вариант вполне пригоден.
__________________
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
terewe вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 18:59
#9
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


чтобы не плодить темы напишу здесь.
ситуация такова - сделали колонны, поставили балки и тут колонна разрушилась - см картинку. По всей вероятности строители забыли поставить арматуру в колонну ( по крайней мере сверху). Вопрос - как чинить?

заделывать раствором?
вклеивать арматуру?
делать обойму?

комбинацию этих способов?

заранее спасибо.

еще вопрос - может быть есть литература или примеры, где описаны способы ремонта/усиления жб колонн под металлическе балки?
Изображения
Тип файла: jpg 2013-09-10 14.22.11.jpg (305.8 Кб, 2926 просмотров)
Fool вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 20:29
#10
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


здание уже сдано?
имхо, обойма... с переоперанием балки на обойму.
либо обойма + разбить оголовок (с предварительным переопиранием балок на временные опоры) и последующая заливка саморасширяющимся бетоном.
Но в любом случае - предварительная экспертиза колонны.
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 20:48
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Имхо раздолбать и переделать все колонны будет дешевле.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 21:51
#12
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Tyhig, юморист!
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 00:00
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


По одной колонне вывешивать и разрушать верхние 0,5-1 м, потом заливать с нормальной арматурой по проекту.
Колонны ведь все такие. Вы же не думаете, что строители не стали устанавливать арматуру только в одной случайно ?
8 дней на одну колонну, 4-6 колонн одновременно. Небольшое здание за 1-2 месяца можно сделать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 00:10
1 | #14
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


по фото, у Вас балка не опирается на колонну...анкер закусило и балка повисла на нем... а он в свою очередь расколол колонну...
не факт что забыли арматуру...
если так, то можно восстановить и укрепить оголовок обоймой.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 00:15
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Кто придумал такой узел опирания? о_0
 
 
Непрочитано 26.09.2013, 08:35
#16
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
потом заливать с нормальной арматурой по проекту.
как вы это себе представляете? а может там вообще нет арматуры?

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Колонны ведь все такие.
опять домыслы и выводы на основании одной колонны.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вы же не думаете, что строители не стали устанавливать арматуру только в одной случайно ?
могло быть что угодно.

Именно поэтому я и говорю: первое что нужно сделать - провести обследование.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
8 дней на одну колонну
там уже 100% загружение... а это 28 дней без нагрузки. с временными подпорами...

вообще, очень странный узел... балка не должна была повиснуть на шпильке... что-то тут весьма странное.
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2013, 08:28
#17
ТриНоги

Инженерище)
 
Регистрация: 07.12.2012
Спб
Сообщений: 168


Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
вклеивать арматуру?
- Самый передовой метод). Я думаю с обоймой лучший вариант, ток надо выбрать норм решение по её устройству. Разбирать и делать заново.. это врятли.


Вот кстати люди даже патенты получают. http://www.freepatent.ru/patents/2412318 Я правда до конца не дочитал, может там и есть то, что может пригодится)
__________________
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн

Последний раз редактировалось ТриНоги, 01.10.2013 в 08:34.
ТриНоги вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2013, 08:36
#18
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 693


Согласен с sys81. Сначала сплошное обследование всех колонн по всей длине.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2013, 22:08
#19
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


Спасибо всем за ответы. Заделаю дырку составом SIKA и поставлю обойму, как предварительный вариант для заказчика. Но, конечно, обследования это не исключает.
Fool вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2013, 22:49
#20
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Sabinin55 Посмотреть сообщение
Имеется монолитная колонна 400*400. Требуется усиление стальной обоймой из уголка. Предлагается технология по рагогреву мет пластин и сварки их "на горячую".
У меня в голове крутится мысль, чтобы выполнить мат. обоймы без разогрева пластин, но с последующей зачеканкой полостей между уголком и колонной смесью на саморасширяющемся цементе.
Трудно понять для чего вам надо усиливать колонну обоймой, но в порядке совета: при сварке обоймы даже без предварительного разогрева разогрев планок всё равно будет именно в процессе сварки (хотя газовой, хотя дуговой). Соответственно будет и обжатие. Конечно при предварительном разогреве оно будет больше. А зачеканка цементом вряд ли что даст в силу малого объёма этого цемента.
troja вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Усиление монолитных колонн стальной обоймой из уголка

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Усиление ж/б колонн только за счет обжатия металлической обоймой _EverFirst_ Железобетонные конструкции 38 03.09.2013 09:47
Усиление сбороной Ж.Б. колонны стальной обоймой Alex_xel Железобетонные конструкции 26 26.02.2013 16:35
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11