| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.05.2011, 10:27 | #1 | |
Выступ безбалочной плиты перекрытия за внешний контур колонн на 10 см.
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 3729
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
Цитата:
Не обязательно.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Я бы гнал одной толщиной.
Последний раз редактировалось Engineer SV, 16.05.2011 в 12:46. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Главное чтобы стык (плита-кононны) проходил на продавливание. Решается это либо постановкой арматуры, либо увеличением контура продавливания, либо увеличением толщины плиты и т.д. Насколько я знаю требования о выпуске плиты как таковых нет, так что смотрите расчет.
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
А если выступ не делать, то где тогда призма проходит?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
Цитата:
И каким образом вообще получится расчитать на продавливание плиту с таким соотношением момента и продольной силы в колонне?) невнимательно все как-то..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 33 | 22.06.2020 13:12 |
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? | наззар | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 27.01.2010 01:52 |
Моделирование плиты перекрытия в разных уровнях (SCAD) | Koker | SCAD | 3 | 18.06.2009 09:10 |
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия | dmitry198 | Железобетонные конструкции | 3 | 03.03.2009 09:41 |
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия | Митрофан20081 | Железобетонные конструкции | 32 | 13.02.2009 11:56 |