Непрочитано 16.05.2011, 10:27 #1
Выступ безбалочной плиты перекрытия за внешний контур колонн на 10 см.
fossa
 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 11

Можно делать выступ безбалочной плиты перекрытия т. 20 см за внешний контур колонн на 8-10 см? Или обязательно не меньше толщины плиты?
Спасибо.
Просмотров: 3729
 
Непрочитано 16.05.2011, 10:45
#2
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от fossa Посмотреть сообщение
Можно делать выступ безбалочной плиты перекрытия т. 20 см за внешний контур колонн на 8-10 см?
Можно.

Цитата:
Сообщение от fossa Посмотреть сообщение
Или обязательно не меньше толщины плиты?
Не обязательно.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 11:15
#3
fossa


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 11


Спасибо.
fossa вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 11:29
#4
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от fossa Посмотреть сообщение
Можно делать выступ безбалочной плиты перекрытия т. 20 см за внешний контур колонн на 8-10 см? Или обязательно не меньше толщины плиты?
Я бы гнал одной толщиной.

Последний раз редактировалось Engineer SV, 16.05.2011 в 12:46.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 11:45
#5
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Главное чтобы стык (плита-кононны) проходил на продавливание. Решается это либо постановкой арматуры, либо увеличением контура продавливания, либо увеличением толщины плиты и т.д. Насколько я знаю требования о выпуске плиты как таковых нет, так что смотрите расчет.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 12:34
#6
fossa


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 11


в проекте плита заканчивается по внешнему контуру колонн. на продавливание проходит. если сделать выступ 8-10см, то "призма" продавливания от колонны пройдет через торец плиты. это вызвало сомнения
fossa вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 12:42
#7
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от fossa Посмотреть сообщение
то "призма" продавливания от колонны пройдет через торец плиты. это вызвало сомнения
Обычный случай незамкнутого контура
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 12:52
#8
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от fossa Посмотреть сообщение
в проекте плита заканчивается по внешнему контуру колонн. на продавливание проходит. если сделать выступ 8-10см, то "призма" продавливания от колонны пройдет через торец плиты. это вызвало сомнения
А если выступ не делать, то где тогда призма проходит?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 12:53
#9
fossa


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 11


по краю нужно доп армирование, или обычные п-шки?
fossa вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 13:01
#10
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от fossa Посмотреть сообщение
в проекте плита заканчивается по внешнему контуру колонн. на продавливание проходит.
Простите, по какому такому нормативу "проходит", если там в принципе не рассматривается и недопустим такой случай?..

И каким образом вообще получится расчитать на продавливание плиту с таким соотношением момента и продольной силы в колонне?) невнимательно все как-то..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выступ безбалочной плиты перекрытия за внешний контур колонн на 10 см.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
Моделирование плиты перекрытия в разных уровнях (SCAD) Koker SCAD 3 18.06.2009 09:10
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56