Непрочитано 01.09.2012, 21:32 #1
Монолитные стены подвала при столбчатом фундаменте
szuser
 
Регистрация: 25.10.2008
Сообщений: 106

Проектируется каркасное здание из монолитного ж/б. Фундаменты под колонны - монолитные столбчатые, наружные стены - сэндвич панели.
Стены подвала планируется сделать монолитными. Возникает вопрос, как их лучше опереть на фундаменты?
Связать фундаменты по периметру здания монолитным поясом на который поставить стены? Как себя это все поведет при смещениях столбчатых фундаментов?
Просмотров: 6720
 
Непрочитано 01.09.2012, 21:54
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Стены подвала лучше опереть на основание. Можно сделать монолитно со столбчатыми фундаментами, нижнюю сендвич-панель, конечно, опирайте на ж.б. цоколь.
Почему столбчатые фундаменты будут смещаться?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2012, 22:14
#3
szuser


 
Регистрация: 25.10.2008
Сообщений: 106


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Стены подвала лучше опереть на основание.
Стену думаю опереть на монолитную балку (монолитный пояс по периметру здания), которая своими концами будет лежать на ступенях столбчатого фундамента, вопрос только в том как это все себя поведет при возможной неравномерной осадке этих фундаментов.

Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Почему столбчатые фундаменты будут смещаться?
Имеется ввиду неравномерная осадка фундаментов.
szuser вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2012, 22:52
#4
neive


 
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 56
<phrase 1=


Типа по геологии грунты что ли разные? Откуда неравномерная осадка? Если все так плохо, надо делать деформационный шоу. Ну осадочный. В этом шве ранбалка разъединяется и, если понадобится, она сыграет без последствий. Но тоже в разумных пределах. Если давление на грунт не одинаковое (ну типа крайние и средние колонны несут по разному), то надо площадью подошвы стакана сыграть и уровнять, шоб осадка была одинаковой
neive вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2012, 23:15
#5
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 424
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Несколько раз сталкивались с подобной ситуацией.
Если Вы собираетесь опирать монолитную ЖБ стену подвала на балку, то идея не очень, т.к. сама стена будет на изгиб покруче любой балки.
Другой вопрос в том, что тут большую роль играет давление грунта на стену подвала в нижней части. Если будет просто стена опертая на столбчатые фундаменты, то изгибающие моменты в стене получите большие.
Если стена подвала будет опираться на грунт и снизу у стены будет неширокая монолитная лента, то проблема снимается. В этом случае, некоторые предлагали обойти столбчатые фундаменты отверстием с зазором в стене подвала.
Мне кажется неплохим вариантом сделать по периметру здания ленточный фундамент вместо столбчатого и сплошную стену подвала. Колонны опираются на неё. Если колонны по ширине больше толщины стены подвала, то стену сделать с пилястрами в этих местах. Но такое решение нам не довелось применить.
__________________
Мы всегда так делали. Меня так учили ;-)
Smarts23 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2012, 17:50
#6
szuser


 
Регистрация: 25.10.2008
Сообщений: 106


Цитата:
Сообщение от neive Посмотреть сообщение
Типа по геологии грунты что ли разные? Откуда неравномерная осадка?
Линза в грунтах.
Цитата:
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
Если стена подвала будет опираться на грунт и снизу у стены будет неширокая монолитная лента, то проблема снимается. В этом случае, некоторые предлагали обойти столбчатые фундаменты отверстием с зазором в стене подвала.
Не понял, можно поподробнее?
Цитата:
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
Мне кажется неплохим вариантом сделать по периметру здания ленточный фундамент вместо столбчатого и сплошную стену подвала. Колонны опираются на неё. Если колонны по ширине больше толщины стены подвала, то стену сделать с пилястрами в этих местах. Но такое решение нам не довелось применить.
Вариант не плохой, но в моем случае не подходит т.к. часть столбчатых фундаментов уже поставили, а мне теперь надо подвал сделать...
szuser вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2012, 19:27
#7
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


можно сделать стены с опиранием на колонны по краям
vimax вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 17:18
#8
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 424
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от szuser Посмотреть сообщение
Не понял, можно поподробнее?
Стена подвала с лентой снизу. Если, допустим, ленты нет, то боковое давление грунта будет изгибать стену как плиту опертую по трем сторонам.
Насчет обхода фундамента стеной подвала. Предлагалось просто в стене подвала делать проемы под столбчатый фундамент с некоторым зазором до него.
Цитата:
Сообщение от szuser Посмотреть сообщение
Вариант не плохой, но в моем случае не подходит т.к. часть столбчатых фундаментов уже поставили, а мне теперь надо подвал сделать...
но комментс...
__________________
Мы всегда так делали. Меня так учили ;-)
Smarts23 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Монолитные стены подвала при столбчатом фундаменте

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шаг арматуры в стене подвала на плитном фундаменте Geniya Основания и фундаменты 5 20.04.2012 23:46
Расчет существующей стены подвала из фундаментных блоков от бокового давления грунта пристраиваемого здания Жека ЦПП Основания и фундаменты 14 31.07.2011 14:48
Монолитные стены подвала Sai Железобетонные конструкции 46 04.06.2011 18:43
Фундаментная плита и стены подвала nalivai Основания и фундаменты 33 21.10.2005 19:48
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58