Помогите определить количество энергопотребления автосервиса с автомойкой на 4 поста?
AndresDevil
 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 5

1. Автомойка на 4 поста на 1ом этаже с зоной ожидания на втором этаже
2. Пункт шинного монтажа и вулканизации
3. Слесарный и кузовной цех

Общая площадь-400 квадратных метров.

Хотя бы приблизительно.

Заранее большое спасибо
Просмотров: 10609
 
Непрочитано 06.03.2014, 07:07
1 | #2
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Катастрофически мало данных. Ну и непонятна конечная цель данного расчета. Скорее всего для получения ТУ. Если да, то сейчас прикину:
1. Освещение: 400 м х 20 (люминисцентные с запасом) = 8 кВт. Запас на наружное освещение, оно надо?
2. Пункт шинного монтажа - хотя бы примерный перечень оборудования нужен. Учитывая то, что там кроме вулканизатора особомощных потребителей нет и коэффициент одновременности мал, пусть будет еще 8 кВт.
3. Слесарный и кузовной цех... Что там, где там. Ну пусть еще 15.

Вентиляция - если есть еще 5, будут всякие пушки электронагрева или еще какие электробойлера? Если нет, то получаем где-то 35 кВт. Запас на приблезительность сами выбирайте - сколько добавить. Если бы брал ТУ - заказал бы 45 кВт. Если ЭЭ уже есть - то думаю автомат вводной можно и под 30 кВт подирать.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2014, 07:25
#3
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


поройся в этой темке или спроси http://www.colan.ru/forumnew/view.ph...from=0&step=20 колан более живой форум, что касается электрики
totaren вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2014, 10:01
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Если бы брал ТУ - заказал бы 45 кВт. Если ЭЭ уже есть - то думаю автомат вводной можно и под 30 кВт подирать.
Думаю +- точное попадание.
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2014, 19:08
#5
AndresDevil


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 5


Pavel_V, Большое спасибо!
AndresDevil вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Помогите определить количество энергопотребления автосервиса с автомойкой на 4 поста?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Помогите определить количество винтов в ферме? Cnfybckfd Металлические конструкции 6 28.11.2013 18:30
помогите определить состояние здания по результатам обследования myp3uk Обследование зданий и сооружений 2 30.12.2012 01:44
Помогите определить количество металла в конструкции DJ AntOn Прочее. Архитектура и строительство 6 21.03.2012 13:32