| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.06.2015, 22:11 | #1 | |
Строительный подъем в горизонтальной ферме под жб плитой
Киев
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 276
|
||
Просмотров: 1281
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Давайте еще раз внимательно прочитаем в СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" пункт 15.2.6: " При пролетах ферм покрытий свыше 36 м следует предусматривать строительный подъем, равный прогибу от постоянной и длительной нормативных нагрузок. При плоских кровлях строительный подъем следует предусматривать независимо от величины пролета, принимая его равным прогибу от суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета."
У вас пролеты ферм меньше 36 м. Что такое плоская кровля в НОРМАХ нигде не сказано! Остается сделать кровлю НЕплоской. Вот здесь то и кроется решение проблемы. Вариантов может быть много. Например - поставить параллельные пояса ваших ферм вот не горизонтально, а под небольшим уклоном. Допустим, 2,5% вам хватит? (А при таком уклоне пусть эксперт вам докажет, что кровля все еще плоская!) Мало? Ну, 5% поставьте. Да хоть 10%! Ваше дело. Или верхние пояса ферм стоят горизонтально, но на них ставят столбики разной высоты, а по столбикам кладут прогоны. Можно по этим столбикам положить балку, а уже к ней крепить прогоны. Или просто сделайте трапециевидные фермы с ломаным верхним поясом. Да хоть с криволинейным! Также неплохо бы знать что за помещение под фермами и будут ли их прогибы действовать кому то на нервы! |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Строительный подъем в цельносварной ферме | m-yur | Металлические конструкции | 83 | 18.02.2024 07:54 |
Как правильно показать строительный подъем в чертежах КМ? | vlasctelin | Металлические конструкции | 2 | 04.05.2015 14:18 |
Как увеличить строительный подъем существующей балки? | Meliae | Металлические конструкции | 11 | 06.09.2013 14:39 |
Нужен ли строительный подъем фермы в данном случаи? | Stitch | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 25.12.2009 19:39 |
строительный подъем в монолитном перекрытии Ф-8м/п | PRORAB_79 | Железобетонные конструкции | 2 | 23.08.2008 00:56 |