Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужно выполнить узел опирания прогона из квадратной трубы 60х4 на верхний пояс фермы из квадратной трубы 80х4. Опирание выполнить таким образом, чтобы верх пояса и прогона были в одном уровне и ничего выше этого уровня не выступало (на прогоны и пояса ферм будет натянут тент). Опорная реакция в прогоне 140 кг (нагрузка на прогон только от тента и с.в. прогона). Узел будет монтироватся только на болтах без использования сварки (конструкции сборно-разборные). Имеет ли такой узел право на существование или нужно решить его как-то иначе?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форум узел.jpg
Просмотров: 774
Размер:	69.2 Кб
ID:	195286  

Просмотров: 4221
 
Непрочитано 03.11.2017, 11:39
#2
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


на 75х уголках по серии 2.440 +-
Homel вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 12:01
#3
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


На ферме уголок, на прогоне пластины, можно на ферме тоже пластины сделать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 591
Размер:	57.4 Кб
ID:	195313  
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 12:09
#4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


К стойкам фермы не лучше приделать?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 12:17
#5
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Можно сделать проще, например как-то так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 459
Размер:	22.9 Кб
ID:	195314  
Левша вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 12:21
#6
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Можно сделать проще, например как-то так:
В этом месте будут раскосы или стойка фермы (некуда заводить пластину на ферме)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 411
Размер:	71.1 Кб
ID:	195315  

Последний раз редактировалось Sanechek, 03.11.2017 в 12:30.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 12:59
#7
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


А если так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 321
Размер:	18.9 Кб
ID:	195320  
Левша вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 14:23
#8
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
А если так?
я так и предложил ,только можно не заводить трубу на уголок
Homel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2017, 08:57
#9
pgsKh


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
К стойкам фермы не лучше приделать?
Стоек нет.

Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
В этом месте будут раскосы или стойка фермы (некуда заводить пластину на ферме)
Действительно раскосы будут мешать.
Sanechek, понятно, что опорная реакция небольшая, но можно ли крепить на 1 болте без последующей обварки? И какой болт вы в модели показали? М12?

Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
А если так?
О! Отличный вариант, а трубу подрезать?

Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
я так и предложил ,только можно не заводить трубу на уголок
А к чему тогда уголок приваривать?

Последний раз редактировалось pgsKh, 04.11.2017 в 11:20. Причина: Возник дополнительный вопрос
pgsKh вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2017, 10:47
1 | #10
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
Sanechek, понятно, что опорная реакция небольшая, но можно ли крепить на 1 болте без последующей обварки? И какой болт вы в модели показали? М12?
М16 хорошо себя будет чувствовать, даже 5.8 на вашу реакцию. Ничего не запрещает использовать один постоянных болт
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2017, 12:11
1 | #11
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


для тентовых конструкций сойдёт
см. вложение для примера
PS уголок можно взять меньше и перевернуть
PPS есть ещё варианты...
PPS обычно я применял второй вариант.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SpxImage501.jpg
Просмотров: 198
Размер:	38.3 Кб
ID:	195346  Нажмите на изображение для увеличения
Название: SpxImage502.jpg
Просмотров: 184
Размер:	18.8 Кб
ID:	195347  

Последний раз редактировалось Хмурый, 05.11.2017 в 12:23.
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2017, 18:23
#12
pgsKh


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60


Заказчик хочет выполнить опирание прогонов так как показано на рис. ниже - через опорный уголок 63х5. Такой вариант узла жизнеспособен?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: форум.jpg
Просмотров: 413
Размер:	128.3 Кб
ID:	195387  
pgsKh вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2017, 09:45
#13
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Никогда такого варианта не встречал, как такие идеи в голову приходят) Прогон только заглушите
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2017, 10:06
1 | #14
dr_house

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 21.12.2012
Украина
Сообщений: 35


При 140 кг жизнеспособно будет как не прилепите, вопрос в удобстве всей этой лепнины и все
dr_house вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить узел опирания прогона на ферму?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите узел опирания монолитной плиты по профлисту на стену FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.03.2016 16:53
Как выполнить узел опирания монолитной плиты на железобетонную стену борзоййй Железобетонные конструкции 10 05.02.2016 13:42
Как выполнить жестким узел опирания фермы на стальную колонну? Bruho Конструкции зданий и сооружений 13 22.05.2015 15:47
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.06.2013 16:22
Узел опирания прогона на ВП фермы из ГСП dxxxs Конструкции зданий и сооружений 1 29.09.2011 07:10