Непрочитано 06.10.2011, 20:44 #1
Требуется независимая экспертиза. Пробивка проема в пустотной плите существующего перекрытия.
Stierlitz
 
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Новосибирск
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 4,863

ситуация:
мой новый ГИП сомневается в правильности решений моего старого конструктора
что мне не нравится
гип не конструктор
===
пробивка проема в в пустотном перекрытии
здание примерно 1973г. постройки
стены кирпич, перекрытия пустотные
есть еще ЖБ ригели на ЖБ подушках
пустотки длинной чуть меньше 6 метров поперек здания

===
у меня же хороший конструктор?

Вложения
Тип файла: pdf усиление лаза.pdf (240.6 Кб, 2226 просмотров)

Просмотров: 18257
 
Непрочитано 06.10.2011, 21:07
#2
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Вроде, похоже на правду... только что я бы еще сделал:
- арматуру в пробитых пустотах приподнял на 20 мм (фиксаторы поставил бы), чтоб она в свежем бетоне вся полностью сидела
- все пустоты, попадающие в сечение лаза, заполнил бы бетоном мм так на 100
- применял бы бетон исключительно на мелком заполнителе (макс. фракция 5-10мм)

ну и подумал бы над применением бетона на расширяющемся цементе.
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 21:15
#3
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
мой новый ГИП сомневается в правильности решений моего старого конструктора
1. и правильно делает... Оставить в плите 2 ребра - на это еще надо решиться. Или быть совершенно безграмотным.
2. При пробивке проема в бетоне появляются микротрещины, арматура в бетоне расшатывается и ослабляется ее сцепление с бетоном, из-за чего сам проем фактически становится гораздо шире видимого размера.
3. Но если учесть, что чертеж без штампа и подписи - пойдет! Клёвый у тебя конструктор
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 21:26
#4
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


забыл добавить: плита чердачного перекрытия
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 21:27
#5
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,171


делали такой проем при реконструкции (выход на чердак), все ок, только не уголки,а швеллер №24 по перимеру
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 21:34
1 | #6
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Не надо пробивать, надо прорезать, а то долбанут отбойником и станет она плитой перекрытия подвала...
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 21:35
#7
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,171


Да, просто примечание добавить, что устройство производить инструментами безударного дествия
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 21:48
#8
belmende

проектировщик, обследователь
 
Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Сообщений: 109


А Ваша плита с напрягаемой арматурой??? Если вы обрубите большую часть бетона, преднапряжние спадет и могут появиться большие деформации.
belmende вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 21:54
1 | #9
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Демонтировать плиту, два швеллера и монолитный участок между ними
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 22:48
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


если подсчитать размерную цепочку 500+900 = 1400 мм. вроде как многопустотные сборные плиты максимальной ширины были 1500 мм. это ж получается, что слева от проема остается узенькое ребро в 100 мм. вся надежда на продольный замоноличенный шов между плит и шпонки?! а ведь еще в примечаниях предлагается пробить пустоты по бокам от проема - то есть вторую пустоту будут пробивать в соседней плите? это зачем ее усилять-то?
это хороший конструктор предлагает просто положить в пустоту два арматурных прутка? а эти пруты даже не связаны между собой ни сваркой, ни вязальной проволкой - работяги сами догадаются?
на узле 1 показана заводская сварка, то есть предполагается такая опупенная точность при прорезании проема в плите, что рама из уголка встанет тютелька в тютельку? может лучше пусть будет сварка монтажная, зато хотя бы рама будет подогнана под проем?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 23:16
#11
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
если подсчитать размерную цепочку 500+900 = 1400 мм. вроде как многопустотные сборные плиты максимальной ширины были 1500 мм.
Вы как-то посчитали неправильно. по цепочке 500 и 900 - я так понял длина панели
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 23:24
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Вы как-то посчитали неправильно
Ай-яй-яй, был не прав, вспылил. Спасибо за наставление на путь истинный. Тогда, если плита будет шириной 1500 мм, то прокатит (1500-800-260 = 440 мм), а если ширина 1200 мм, то плохо (1200-800-260 = 140 мм).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 23:25
#13
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
- арматуру в пробитых пустотах приподнял на 20 мм (фиксаторы поставил бы), чтоб она в свежем бетоне вся полностью сидела
- все пустоты, попадающие в сечение лаза, заполнил бы бетоном мм так на 100
Тогда арматура окажется в средней линии сечения. Вопрос: она (вместе с бетоном) будет работать как усиление или как утяжеление?
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
если подсчитать размерную цепочку 500+900 = 1400 мм. вроде как многопустотные сборные плиты максимальной ширины были 1500 мм
Если мне память не изменяет, плиты шириной более 1200 мм появились позже. Потому и говорю, что осталось два ребра

А проставленные размеры не длина и не ширина, а привязка проема к разбивочной оси. Только как этот конструктор в здании тридцатилетнего возрвста разбивочные оси нашел? Неужели обноска сохранилась?
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 20:19
#14
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


хм...

спасибо всем за участие
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 11:56
#15
Vол4ица

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.06.2010
самара
Сообщений: 34
Отправить сообщение для Vол4ица с помощью Skype™


Очень заинтересовал 1 пункт примечаний. "Установить временные опоры под плиты перекрытия", в каких местах их устанавливать и для чего?
Vол4ица вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 12:06
#16
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,171


Цитата:
Сообщение от Vол4ица Посмотреть сообщение
Очень заинтересовал 1 пункт примечаний. "Установить временные опоры под плиты перекрытия", в каких местах их устанавливать и для чего?
Как для чего?))))
По контуру отверстия, на период устройства и усиления проема
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 12:11
#17
Vол4ица

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.06.2010
самара
Сообщений: 34
Отправить сообщение для Vол4ица с помощью Skype™


Согласна, только почему это не написано ) и что за опоры тоже, сомневаюсь что строители сами обо всем догадаются.
Vол4ица вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 12:29
#18
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,171


Цитата:
Сообщение от Vол4ица Посмотреть сообщение
Согласна, только почему это не написано ) и что за опоры тоже, сомневаюсь что строители сами обо всем догадаются.
Ну да, надо схему усиления прикладывать и расход материалов
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 23:20
1 | #19
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ОСЛАБЛЕННЫХ ОТВЕРСТИЕМ ОПОРНЫХ УЧАСТКОВ МНОГОПУСТОТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ
fetch2.pdf
vimax вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2012, 00:48
#20
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


vimax, спасибо за информацию!

Что касается узла. Данный проем, судя по чертежу, находится близко к опорному сечению плиты (центр проема на расстоянии 950 мм от оси "Б").
И не совсем ясно, как он режет плиту (т.е. какая ширина плиты - 1200 или 1500 мм). Смысл использования уголка в таком виде - он никак не связан с пустотной плитой (не показан способ крепления). Я бы делал целиком связанное между собой обрамление - снизу и сверху рамочные уголки, связанные между собой планками. Но надо считать по нагрузкам (на поперечную силу проверяли?).

В идеале конечно использовать варианты либо устройства монолитного участка по балкам, либо усиления путем подведения под прорезаемую плиту стальных прокатных балок (тем более если подвесной потолок предусматривается, например), ну либо устройство стенки - если архитектура позволяет - всяко надежнее, чем усилять таким образом (причем не известна, наверное, и марка плиты, и предельные нагрузки, и её ширина, ни, соответственно, диаметр пустот).
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Требуется независимая экспертиза. Пробивка проема в пустотной плите существующего перекрытия.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пробивка отверстий в пустотной плите перекрытия Виталька Паустовский Конструкции зданий и сооружений 6 23.09.2011 16:07
Помогите, как расчитать проем в пустотной плите перекрытия Volkan Конструкции зданий и сооружений 5 12.08.2010 17:39
Усиление пустотной ж/б плиты перекрытия ГОСТ 9561-91 1ПК48.12-8 АтV при выполнении проема (отверстия) aleksej Железобетонные конструкции 7 25.06.2009 14:46
Замоноличивание проема в монолитной плите перекрытия. oleque Железобетонные конструкции 22 24.04.2009 22:20