| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.02.2018, 19:39 | #1 | |
Как укрепить котлован шпунтовой стенкой
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87
|
||
Просмотров: 4494
|
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
См. СТО 136-2009, раздел 16 + геотехнический прогноз с моделированием в Plaxis согласно разд. 9 СП 22.13330
|
|||
|
||||
У Вас не шпунтовое ограждение, а заборное крепление котлована:
между ними есть существенные отличия
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
Offtop: butch, ну чего же... Лично так от него капитально отдалился за последний год в силу разных причин, в т.ч. из-за большого количества недостатков.
Но недостатками изобилируют все, а что удивительно, иногда даже при реализации довольно простого функционала. А видимо-невидимо, это когда под десяток программ со старта в голову приходит, когда вспоминаются отчеты конкурентов |
|||
|
||||
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 353
|
Это крепление с забиркой. Несущей сваей может быть любой профиль: двутавр, швелер, трубы (подпирается расчетом).
А шпунтовое ограждение принципиально отличается от всех других ограждений наличием водонепроницаемого замка, на всей длине элемента. Наиболее часто встречаемый шпунт "Ларсена" (корытного профиля), хотя на выставке видел Китайские профили из труб, но все-равно с замками. |
|||
|
||||
engngr,
Этому типу крепления уж скока лет... по всякому обозвать могут "заборным" его кличут в ВСН 136-78 Цитата:
А принципиальное отличие в том, что пассивное давление в шпунте воспринимается той же "погонной шириной" что и активное, а в заборном креплении только изредка забитыми сваями. Кстати на фото балки обвязки не даром стоят на уровне 1/3 глубины котлована, как раз для того чтоб не было нужды в пассивном давлении.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87
|
Я даже не думал, что простая просьба о помощи может привести к такому бурному обсуждению с отстаиванием правильности применения терминологии. Браво, господа! Вы очень эрудированы и начитаны!!! А вот по раскрытию ТЕМЫ что и как?
Уважаемый "kopekopa", огромное Вам спасибо !!! |
|||
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
nvya, так а какой пример расчета ожидаешь увидеть? Экспертизу точно не устроит три формулы и эпюра... Нужен геотех.прогноз... Тем более если инж.коммуникации, профильный СП довольно однозначно говорит:
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Укрепление стенок котлована. Методы. | AlisaChe | Основания и фундаменты | 28 | 16.08.2017 13:48 |
Вспучивание или разуплотнение дна котлована | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 18.10.2012 14:49 |
Как рассчитать расстояние от ближайшей опоры автокрана до откоса котлована при глубине котлована 14м? | Patrao | Технология и организация строительства | 9 | 08.12.2011 11:47 |
Укрепление откосов котлована глубиной 5.5 м. | Ded_M03ay | Основания и фундаменты | 6 | 30.11.2010 10:30 |
Расстояние между шпунтовой стеной и заанкеренной стеной | Al-dr | Основания и фундаменты | 7 | 26.04.2009 23:37 |