| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.05.2006, 06:57 | #1 | |
Продавливание плиты в конкретном узле
Продажа навыков и умений
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,406
|
||
Просмотров: 3653
|
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Странно, у меня загружается. Я переименовал wmf в jpg специально. Вроде всегда работало. Открывается как в explorer так и ACDSее. Просто в wmf получается самое хорошее качество.
Вот картинка [ATTACH]1148273141.jpg[/ATTACH] |
|||
|
||||
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
|
если честно, то ничего не понятно... где ограждающие конструкции? что за назначение конструкции?
у меня сейчас похожая на первый взгляд конструкция... только плиты сборные... стойку на плиты не опирал, чтобы избежать передачи нагрузки... колонна оперта на бетонные столбы устраиваемые между ФБСками... в месте опирания столбы помимо армирования основного усилены дополнительными хомутами с шагом 100 мм... кстати попутно вопрос, нужно сделать узел примыкания... два пролета по 6 метров перекрыты пустотками... по периметру антисейсмический пояс... из этого пояса с одной стороны необходимо выпустить консоль 700 мм для примыкания к существующему зданию... как проще сделать? уже второй день голову ломаю... |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Конструкция представляет из себя подземный гараж. Сверху необходимо поставить ряд стоек. Стойки из двух колонных 2-тавров, сваренных в коробочкку. Вот я и выбираю между тем, чтобы стойки постоавить на свои фундамены, либо, как нарисовано на узле, поставить их на монолитный жб пояс. В данном случае монолитный пояс необходимо, для того, чтобы у монолитной плиты перекрытия было жесткое опирание на стены.
Сомнения возникают именно из-за продавливания плиты. Если пререраспределить нагрузку на плиту под углом 45 градусов, то, не смотря на то, что стойка стоит на поясе, часть нагрузки все равно передастся на плиту. Просто с продавливанием плит перекрытий не все так просто и на форуме много споров было, а такого решения я еще ни разу не видел. |
|||
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Нет, только на смятие надо смотреть. Продавливания не будет от колонны, т.к. усилие от колонны ПОЛНОСТЬЮ воспримет монолитный пояс, и лежащие под ним фундаментные блоки. Плита тут не при чем. Распределения зоны продавливания под 45 градусов не будет.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Мне тоже кажется, что продавливания здесь не будет, но проникнуться этим пока не могу . Что-то меня беспокоит.
Может кто чего по 2 вопросу скажет? Ту часть стойки, которая находится в грунте может обетонировать, или оштукатурить? |
|||