20.03.2018, 14:49 | #1 | |
Два узла парапета плоской кровли в конструкциях с кирпичным, вентилируемым фасадом.
Истра
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 267
|
||
Просмотров: 6246
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
На узле 1 парапет лучше выполнить идентичным конструкции основной стены. А в таком виде смысл термовкладыша почти пропадает.
По узлу 2 оптимальное решение Только не фанерой, а чем-нибудь влагостойким - плоским асбоцементным листом, например. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Правильно ли я вас понял: идентичным, значит похожим по конструкции, например: 1/2К + ЭППС + 1/2К (а если шире делать, вылезет на фасаде "лишним объемом"). Отсечную гидроизоляцию выполнить по верхней плоскости плиты и путь он "мокнет и мерзнет".....Еще думал, что такой сандвич "не очень надежен"(по ощущениям), так как придется подсечь одну стенку на 3-4 см. для образования паза примыкания гидроизоляции. Не стоит переживать?
Последний раз редактировалось Gar_, 20.03.2018 в 20:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Да. Я имел в виду просто "протащить" до верха парапета наружную стену, не меняя толщины и состава слоев. Или с уменьшением толщины внутреннего несущего слоя до 250 мм, не более. Если будет меньше 250 мм, то парапет может оказаться неустойчивым. Горизонтальную гидроизоляцию можно запустить в зазор с утеплителем, но обязательно также выполнить и снаружи (можно не на всю высоту), чтобы облицовочный слой в луже не стоял.
Цитата:
Offtop: Вообще, не сильно люблю слоистые кладки - ремонтопригодность нулевая, качество нельзя проконтролировать. Но это мое личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
Чтобы решить парапеты одинаково по всему периметру "пристройки", решил применить "обвязочную балку" (через термовкладыши к плите перекрытия) . Как считаете: 1) Нужно ли разрезать кладку горизонтально, на уровне балки (уголком, закрепленным к торцу плиты), чтобы уровнять возможные деформации лицевого слоя (будет два горизонтальных слоя, разделенные на уровне парапета) ? 2) Как считаете, стоит делать по верху парапета монолитную плиту или не нужно усложнять и ограничится "фанеркой" с оцинковкой по ней? А как закрепить? Offtop: По поводу вент. фасада из кирпича думал, стенограмму совещания в Госстрое прочитал (были "все") . Против технологии, особенно в нашем климате, никто не высказался, все ругали исполнение и проектировщиков. Мое здание небольшое, решил пробывать.Очень много мелких узлов и примыканий, и сама кладка состоит из карт, как лоскутное одеяло...Но, по крайне мере, более-менее понятно, как вести и контролировать работы. Остальные варианты, также, вызывают не мало вопросов к исполнителю и стоимости, либо требуют полного переосмысления архитектурных объемов. Посмотрите узлы, что скажите? Последний раз редактировалось Gar_, 21.03.2018 в 15:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Иногда приходится, что-ж поделать...
Спасибо, есть о чем подумать. Может быть, действительно, стяжка на козырьке лишняя деталь. С уголками понял. Хорошо! А с "перекрытием кладки", не совсем понято ....Меняется рисунок завершения версты кладки (на тычок), но это и не плохо, может быть...Надо закрепить кирпич до набора прочности, чтобы он не накренился в сторону утеплителя, швы перекрыть, чтобы раствор не сыпался в зазор...Или по двум слоям сетки выложить (кладочной и мелкой/малярной)? Последний раз редактировалось Gar_, 22.03.2018 в 12:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Стяжка вполне может быть (хотя, и необязательна при малом вылете козырька), я ее условно не показал. Запускать гидроизоляцию с козырька за утеплитель - тоже дело добровольное и малотехнологичное (сначала работают каменщики, потом кровельщики, а тут получается вперемежку). По уголкам под оцинковку обычно укладывают сверху лист ЦСП (тут не показан), а к нему уже крепят оцинковку.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструкция плоской кровли с использованием профлиста. Возможно ли? | MAryOKO | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 12.03.2021 22:51 |
Серия на узлы плоской рулонной кровли | oleg_81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 28.07.2014 16:49 |
водосток по наружной стене с плоской кровли здания | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 09.09.2011 14:15 |
Решение конькового узла деревянной кровли. Помогите найти решение. | oies | Деревянные конструкции | 4 | 08.07.2011 12:38 |
Ищу пример реконструкции плоской кровли в скатную | dmitry198 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.04.2009 05:29 |