Какое правило пожарной безопасности могут нарушить мет. решетки на окнах?
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 44
|
||
Просмотров: 5884
|
|
||||
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 44
|
Правильно ли понимать требование к решёткам: в случае пожара для пожарной команды должен быть бесприпятственный доступ в помещение через окно т.е. - открывающиеся ставни решеток на петлях. Или решётки я могу выполнить не открывающимися т.е. пожарная команда при необходимости сорвёт решётки.
|
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Цитата:
Т.е. решетки должны иметь возможность открывания ИЗНУТРИ, чтобы персонал мог беспрепятственно эвакуироваться через окно, а не прорываться через двери, проход к которым может быть задымлен или объят пламенем. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 44
|
Попробую ещё раз об этом же.
Окна для некоторых случаев (в помещениях большой площади и Х-ти чел) учитываются как 2-й эвакуационный выход. В моём случае помещения 20-30м кв пути эвакуации определенны по коридору в два эвакуационных выхода. Тем не менее требование к решёткам я должен выполнить - обязательно с открывающимися створками? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Цитата:
СП 118.13330.2012 6.49 В каждом отсеке невентилируемых подвальных или цокольных (заглубленных более чем на 0,5 м) этажей площадью от 300 до 700 м2, если по расчету там может находиться 15 человек и более, должно быть не менее двух люков размерами в чистоте - ширина не менее 0,6 м и высота не менее 0,8 м или двух окон шириной не менее 0,9 м и высотой не менее 1,2 м, кроме случаев, оговоренных органами гражданской обороны в задании на проектирование. Остальные окна можете любыми решетками закрывать, хоть и глухими. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 44
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
Раньше в ППБ 01-03 (утратил силу в 2012 г.) были требования:
40. В зданиях, сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) запрещается: ... устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке 44 ... Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие указанные приямки, должны быть открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа. В новом документе "Постановлении о противопожарном режиме" (ПП РФ №390) подобных требований нет. В Святых писаниях (Своды правил 1 ... 12.13130.2009) тоже ничего. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите определить степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной безопасности для будущего здания и получения разрешения на строительство? | artyiv | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 17.08.2015 11:44 |
Ищу СП 112.13330.2012 по пожарной безопасности | aso-unhp | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 01.07.2013 18:23 |
Изменения в ФЗ-123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 06.02.2013 19:49 |
Вентиляция в студии танцев, цокольный этаж. С учетом требований по пожарной безопасности | AlexeyT | Инженерные сети | 8 | 11.12.2012 14:31 |
какое минимальное расстояние должно быть между зданием и наружней пожарной лестницей вертикального типа с площадкой выхода на кровлю ? | GMarat | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2012 17:32 |