Непрочитано 11.03.2010, 10:26 #1
Как обосновать толщину наружной кирпичной стены
sgt
 
Томск
Регистрация: 17.11.2008
Сообщений: 30

Вопрос мой таков, как можно обосновать заказчику то, что нельзя строить несущие наружные стены из мелкоразмерных элементов толщиной менее 380 мм (стены утепляются снаружи навесным фасадом)? Есть ли какое-либо иное обоснование в нормативной литературе, кроме п.6.17 СНиП II-22-81*.
Просмотров: 3441
 
Непрочитано 11.03.2010, 10:56
#2
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


почему нельзя
все зависит от высоты стены
марки кирпича, раствора
от нагрузок воспринимаемых стеной
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 11:02
#3
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


Цитата:
Сообщение от sgt Посмотреть сообщение
несущие наружные стены
Посчетайте стены по прочности.
Сделайте тепловой расчет.
И посмотрите что получается.
Или можете сделать стены не несущие, а воспринимать нагрузки с перекрытий колоннами.
И еще. СНиПы носят рекомендательный характер. Если сделаете расчеты, то все можно обосновать.

Последний раз редактировалось zebs, 11.03.2010 в 11:15.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 11:20
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Можно, нормами не запрещено.
Вопрос в другом - если это кирпич и стена 250мм, то какую систему перевязки применить? Для несущих стен они существуют только от 380мм и больше.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 11:28
#5
Pavel_1983


 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 1


есть требования СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции п.7.1-7.16, а так расчетом
Pavel_1983 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 13:06
#6
sgt


 
Регистрация: 17.11.2008
Томск
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
почему нельзя все зависит от высоты стены марки кирпича, раствора от нагрузок воспринимаемых стеной
п. 6.17 я читал, у меня кстати l>2.5H.
Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Посчетайте стены по прочности. Сделайте тепловой расчет. И посмотрите что получается. Или можете сделать стены не несущие, а воспринимать нагрузки с перекрытий колоннами. И еще. СНиПы носят рекомендательный характер. Если сделаете расчеты, то все можно обосновать.
В том то и дело, что заказчик предполагает одновременно и наружное и внутреннее утепление сделать, что меня смущает. И навесить это собирается на стену из бессер (пескобетон) блоков. Скорее всего это пройдет по несущей способности, т.к. этажа всего три (2+мансарда), но будет ли данная стена устойчивой, тем более при такой длине, для меня весьма сомнительно. Применение колонн невозможно, эта схема не рассматривается.
Это требование к несущим стенам (не менее 380 мм) я подцепил давно в нашей местной гостехэкспертизе, причем эксперт это обосновывал не только на словах. Вот я и хочу этим подстраховаться.
Цитата:
Сообщение от Pavel_1983 Посмотреть сообщение
есть требования СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции п.7.1-7.16, а так расчетом
В п.7.11 указанного вами СНиП говорится о свободно стоящей стене.
sgt вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 16:47
#7
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Несущие стены толщ. 250 мм (шаг 3,6м) мы применили в проектах 5-эт ж. домов. Они давно построены и успешно эксплуатируется. Вот только утепление стен надо однозначно выполнять только снаружи.
nsivchuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как обосновать толщину наружной кирпичной стены

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
как осуществить крепление самонесущей стены к каркасу здания Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 21 09.04.2016 08:20
как задать линию стены в Stark ES Melissa STARK ES 42 30.04.2009 15:54
Название элемента кирпичной стены msv_mnv Каменные и армокаменные конструкции 4 24.03.2009 12:25
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51