Расчет минплиты на жаростойкость.
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386
|
||
Просмотров: 4082
|
|
||||
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386
|
МВ60, ну знаю я эти 2 параметра, а как ими пользоваться в случае расчета не на сопротивление холоду, а в случае сопротивления жару? (лямбда примерно 0.034, а температура применения 60 град. - температура "на выходе" после гашения жара трубы 750-1100 град. )
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Тут хар-ки: http://www.izomat.ru/unifrax/
Минплита и жаростойкость - не совместимы, к тому же очень вредно. Расчет по любой книжке по теплопередаче, следить за размерностями вт-дж-ккал. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Огнестойкость по идее...
Газоход в футляр заключить в месте прохода сквозь деревяшки, межтрубное пространство "засыпать" базальтом. Не плиты, а маты использовать, если продаются. Еще есть пенополиэтиленовые ковры с фольгированной поверхностью. На эти словечки даже яндекс не скупится. Многослойная стенка должна получиться. металл, базальт, ппэ. Или другие сочетания. Зачем считать - эти вопросы (в сети) уже давно решены. Не первый год в деревяшках печи и камины устраивают. И температура дыма всегда одного порядка. Окружающую дымоход деревяшку несколько раз пропитать огнезащитным составом. Какой еще паспорт и особенно пенобетон? Первый раз слышу, чтоб дымоход через стену выводили? Труба или канал, круглая или прямоуг? Лит-ры по каминам в сети тоже море... |
|||
|
||||
тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
Сообщений: 323
|
Nordek,
Зачем изобретать велосипед? Надо выполнять пожелания пожарных и все. 750-1000 только на маленьком участке на выходе из камина, там родная труба камина стоит. Что за камин то хоть, не самопал? Мы делали камин, применяли для дымохода 2-контурные трубы нерж. испания что-ли.- сертификат, как положено. Температуру они держат внутри до 750, снаружи (при 30 мм теплоизоляции) получается не более 50 - щупали руками Проходили через крышу , там уже дым один, было вряд-ли больше 150 градусов внутри. Но все равно 380мм выдержали до стропил. И все равно, уроды заставили переделать, заменили трубу из нержавейки на кирпичи (спецовые). Вот к кирпичному дымоходу требования попроще, хотя поверхность кирпичей грелась сильнее. Резюме: считай не считай, лучше почитать Снипы где указаны требования, вот их и надо выполнять буквально. Последний раз редактировалось Samar, 27.10.2008 в 17:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386
|
Samar, не самопал камин - топка белорусская promo700, че-то такое, облицовка к нему - искуственный камень, все сертификаты, паспорта. Я не знаю температуру горения дров, чтобы посчитать изоляцию, где - то смотрел, 600-800 град, а где - то видел до 1560 град.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
1560 - глупость! Сталь плавится при 1720. Только природный газ в смеси с кислородом (и правильной организации процесса) дает до 3000.
Дрова не более 1000. Но зачем считать? Принимай Т дыма 800. Т горения не показатель. Полезней знать т-ру жаростойкости стали дымохода. И поискать Т начала обугливания дерева, и т-ру воспламенения. Но имей в виду, это для открытого огня. Так что такие сведения просто для интереса. Справочники искать типа Хютте 20-40 годов. Если в паспорте на изделие и в СНиПе указано выдержать зазор, выложить зазор, значит надо ВЫДЕРЖАТЬ и выложить, ведь сказано уж. Самодеятельность на почве околограмотности чревата. А вот прокладывать дымоход по-своему не советую. Аэродинамика будет не расчетной. Последний раз редактировалось BM60, 29.10.2008 в 15:18. |
|||
|
||||
тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
Сообщений: 323
|
Цитата:
Дымоход так и остался круглым в трубе нержавейке. Но при проходе через кровлю пришлось трубу проложить в спец кирпичах с дыркой посредине. Т.е. пожарных не устроило наличие голой нержавейки с хрен знает каким утеплителем им подавай керамический кирпич+ зазор до дерева. Пытались тоже считать... в итоге сделали как написано в нормативах. BM60, Труба должна быть либо из кровельной стали, покрашена спец. печным лаком, либо эмалирована. либо нержавейка, вроде 12х18н10 жаростойкой считается. Последний раз редактировалось Samar, 29.10.2008 в 15:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Правильно, что не устроило - нержавейка это коррозионно-стойкая сталь. Жаростойкие стали другие, "днем с огнем" и очень дорогие.
Они ведь все сказали, почему тогда сомнения остаются. Труба, изослой в виде мата (прошитого или литого волокна), кирпичная кладка и зазор. Т изомат-ла не меньше 800 град. Ведь легко на торговых сайтах это все узнать. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам | Zhan | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.08.2007 19:58 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |