Прокладка транзитом инжененерных сетей по подвалу
Регистрация: 28.04.2005
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 5822
|
|
||||
Инженер ВК Регистрация: 19.11.2004
Кишинёв
Сообщений: 196
|
Не так все просто.. :? Минимальное расстояние от наружных сетей водопровода (а сеть для транзитного подвала считается наружной) до обреза фундамента (5м) никто не отменял. Если ближе- то в футляре. ИМХО в футляре и только по прямой. Или заранее согласуйте с проверяющими свое решение.
__________________
С уважением, Serg Ivanov. |
|||
|
||||
Инженер ВК Регистрация: 19.11.2004
Кишинёв
Сообщений: 196
|
Поэтому и надо прокладывать в футляре- можно вытащить трубу не заходя в подвал. Ну и в случае аварии по футляру вода уйдет на длину футляра (5м) от фундамента. У меня был практический случай:
перекладывали водопровод 150мм, а на нем воздвигли особняк(!)-угол забора прямо на трубе, в 2х метрах трехэтажный дом. Обрезали старую трубу в 5м от забора, протащили внутри полиэтиленовую 110мм. Экспертиза согласовала, работает нормально.