Противопожарная стена 1-го типа в области свеса кровли

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.09.2011, 11:05 #1
Противопожарная стена 1-го типа в области свеса кровли
jola
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 349

Проектирую протвопожарную стену 1-го типа, разделяющую этажи на пожарные отсеки.
Формально выполняю требования технического регламента по пожарной безопасности (см.картинку в PDF файле):

Противопожарные стены должны возвышаться над кровлей: не менее чем на 60 см, если хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнен из горючих материалов; не менее чем на 30 см, если элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из трудногорючих материалов.

Смущает узел в области карниза.

Нужно ли делать "УХО" у противопожарной стены в области свеса кровли, а если делать, то на сколько отступать от деревянных конструкций?
"УХО" делать не хочется, хочется сделать как нарисовано, то есть выполнить требования регламента. Чем это грозит?

Вложения
Тип файла: pdf Конструкция противопожарной стены.pdf (60.4 Кб, 760 просмотров)

Просмотров: 12160
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 16:27
#2
jola


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 349


Вроде требования выполнены -
1. возвышается над кровлей сколько надо
2. выходит за стену сколько надо

Так делать ли "УХО" в зоне стропил?
jola вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2012, 16:22
#3
jola


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 349


Требуется ли такое уродское "Ухо" (см. рисунок), выступающее в бок за деревянное стропило?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ухо противопожарной стены.JPG
Просмотров: 761
Размер:	138.4 Кб
ID:	80659  
jola вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2012, 10:34
#4
jola


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 349


Вот так-это правильно (см 3D)?
Формально стена над кровлей возвышается, от стены выступает.
Но вопрос про "ухо".
Нужно ли стенку локально выносить от стропила, если нужно, то на сколько?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЗD_противопожарной стены.JPG
Просмотров: 727
Размер:	230.0 Кб
ID:	82103  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЗD_противопожарной_стены_зона_свеса.JPG
Просмотров: 613
Размер:	211.3 Кб
ID:	82104  
jola вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2014, 11:25
#5
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Возник тот же вопрос. Здание со стропильной деревянной кровлей разделено на два пожарных отсека. Противопожарная стена возвышается над кровлей, только вот карнизы она не режет. Карнизы двух отсеков соединены. Формально п. 5.4.10 СП 2.13130.2012 говорит только о возвышении стены над кровлей, а не о том что стена должна ее разрезать. Но и возможность распространения пожара надо исключить. Как в таком случае быть? Класс пожарной опасности здания С0, значит выступы стен за фасад не требуются п.5.4.11.
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2019, 08:34
#6
Мария8814


 
Регистрация: 20.12.2018
Сообщений: 7


PATRONzzz, как поступили? такая же ситуация сейчас
Мария8814 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2019, 09:54
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,731


СП 2.13130.2012
5.4.8. Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара.
Учитывать надо не только букву норм, но и их смысл. Если огонь перекинется в соседний пожарный отсек по карнизу, то зачем тогда противопожарная стена?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2019, 10:23
#8
Мария8814


 
Регистрация: 20.12.2018
Сообщений: 7


иваниваныч, есть ли необходимость в этой стене между помещениями жилого типа (одно крыло здания П образного) и остальной частью общеобразовательной школы? Кровлю хотят скатную, значит если нет возможности вывести стену за свес кровли, то только кровля из материалов НГ?
Мария8814 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2019, 11:24
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,731


Схемку лучше приложите, понятнее будет. У Вас школа-интернат?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2019, 12:20
#10
Мария8814


 
Регистрация: 20.12.2018
Сообщений: 7


Прилагаю фрагмент
Вложения
Тип файла: pdf КР кровля.pdf (173.4 Кб, 220 просмотров)
Мария8814 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2019, 18:48
#11
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,731


Цитата:
Сообщение от Мария8814 Посмотреть сообщение
Прилагаю фрагмент
СП 2.13130.2012
5.4.14. Если при размещении противопожарных стен или противопожарных перегородок 1-го типа в местах примыкания одной части здания к другой образуется внутренний угол менее 135°, необходимо принять следующие меры:
- участки карнизных свесов крыш на длине не менее 4 м от вершины угла следует выполнять из материалов НГ либо выполнять обшивку данных элементов листовыми материалами НГ;
- участки наружных стен, примыкающих к противопожарной стене или перегородке, длиной не менее 4 м от вершины угла должны быть класса пожарной опасности К0 и иметь предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости противопожарной стены или противопожарной перегородки;
- расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах по разные стороны вершины угла, должно быть не менее 4 м. При расстоянии между данными проемами менее 4 м они на вышеуказанном участке стены должны иметь соответствующее противопожарное заполнение.
Ваш случай, по-моему. Части зданий различной функциональной опасности должны разделяться противопожарными преградами. Стена по-любому должна свес кровли разделять.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 08:37
#12
Мария8814


 
Регистрация: 20.12.2018
Сообщений: 7


а должна ли она выступать за него, стеной разрезаю подшив и водосточку?
Мария8814 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 10:23
#13
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,731


Мария8814, по-моему, у Вас не решены гораздо более серьезные вопросы, а Вы о водосточке думаете. Стена должна разрезать все. У Вас обеспечен предел огнестойкости наружных стен, равный пределу огнестойкости противопожарной стены, на 4 м от нее в углу здания? Проемы в этих местах имеют противопожарное заполнение?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 10:42
#14
Мария8814


 
Регистрация: 20.12.2018
Сообщений: 7


иваниваныч, стены кирпич 510 мм, плюс 200 мм минвата и вентфасад, у меня кровля реконструкция, про окна подкажу другим
Мария8814 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 11:12
#15
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,731


Цитата:
Сообщение от Мария8814 Посмотреть сообщение
про окна подкажу другим
Другие (архитекторы с Заказчиком, наверное?) будут вне себя от счастья, когда узнают, что надо ставить окна Е60, да еще и неоткрывающиеся.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 11:39
#16
Arg


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 197


Еще из норм:

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2). Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 112.13330.2011
7.15 В местах сопряжения противопожарных преград с ограждающими конструкциями здания, в том числе в местах изменения конфигурации здания, следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие нераспространение пожара, минуя эти преграды.

МДС 21-1.98 Предотвращение распространения пожара (пособие к СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений")
4.1.9. При размещении противопожарных стен или противопожарных перегородок в местах примыкания одной части здания к другой под углом необходимо, чтобы расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах, было не менее 4 м, а участки стен, карнизов и свесов крыш, примыкающие к противопожарной стене или перегородке под углом, на длине не менее 4 м были выполнены из материалов группы НГ. При расстоянии между указанными проемами менее 4 м они должны заполняться противопожарными дверями или окнами 1-го типа (рис. 6).

Если рассматривать рис. 6 МДС и схему примыкания, то (формально)
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
в местах примыкания одной части здания к другой образуется внутренний угол
180 градусов, нет?
__________________
Festina lente
Arg вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 13:12
#17
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,731


Цитата:
Сообщение от Arg Посмотреть сообщение
180 градусов, нет?
МДС-то причем тут - он уже давно не действует. Мария8814 выложила план кровли, где видно, что в месте примыкания угол 90 град., причем от противопожарной стены до угла 2390 мм (меньше 4 м).
Offtop: СНиП 21-01 уже не сильно актуален (хотя формально действует), пользоваться надо ФЗ-123 и линейкой СП к нему. Хотя, написано везде примерно одно и то же. Но некоторые нормы упразднили.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 13:41
#18
Arg


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 197


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
МДС-то причем тут - он уже давно не действует
В МДС есть рис.6, картинка, которая иллюстрирует требование:

Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
- расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах по разные стороны вершины угла, должно быть не менее 4 м. При расстоянии между данными проемами менее 4 м они на вышеуказанном участке стены должны иметь соответствующее противопожарное заполнение.
Мария8814 выложила только план кровли, так что нужно или нет там ставить противопожарное заполнение окон, без планов этажа не ясно. Может быть, там есть лестничная клетка (п. 5.4.16 СП 2.13130.2012)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: МДС.JPG
Просмотров: 244
Размер:	48.4 Кб
ID:	212236  
__________________
Festina lente
Arg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Противопожарная стена 1-го типа в области свеса кровли

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Пристроенная котельная, противопожарная стена vel Конструкции зданий и сооружений 1 31.03.2010 09:44
Противопожарная стена 1 типа - обшивка облицовочными материалами APXITEKTOP Прочее. Архитектура и строительство 3 27.09.2009 16:14
Противопожарная (эвакуационная) лесница 1 типа. LanaLanova Прочее. Архитектура и строительство 6 28.09.2007 12:59
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53