Согласно какому СНИПу запрещено проверять вентиляцию анимометром летом ?
Вопросник
 
Регистрация: 10.07.2016
Сообщений: 40

Доброго времени суток инженеры, подскажите пожалуйста согласно какому документу нельзя проверять, анемометром вентиляцию. Где прописано, какая должна быть разница температуры, между помещением и улицей - при замере естественной вентиляции
Просмотров: 7916
 
Непрочитано 29.08.2018, 16:51
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Да замеряйте хоть при какой температуре. Вот только выводы о неработоспособности или несоответствия нормам надо делать с учетом СП 60

Цитата:
7.1.10 Естественную вытяжную вентиляцию для жилых, общественных, административных и бытовых помещений следует рассчитывать на разность плотностей наружного воздуха при температуре 5 °C и внутреннего воздуха при температуре в холодный период года.
...
Для квартир и помещений, в которых при температуре наружного воздуха 5 °C не обеспечивается удаление нормируемого расхода воздуха, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию.
Вот на наружную температуру +5 градусов и рассчитывают ВЕ (вернее вообще не рассчитывают, но это секрет). А для двух верхних этажей предусматривают канальные вентиляторы. Так было всегда, когда квартиры строились за государственный счет.

Теперь же, по заданию на проектирование, можно хоть что сделать. За свой счет. Или покупать квартиру соответствующего комфорта.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2018, 13:48
#3
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А для двух верхних этажей предусматривают канальные вентиляторы.
Это нормативное требование?
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2018, 13:58
#4
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А для двух верхних этажей предусматривают канальные вентиляторы. Так было всегда, когда квартиры строились за государственный счет.
Жил несколько раз на последних этажах 5-ти и 2-х этажках построенных в советское время - не было канальных вентиляторов
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2018, 17:57
#5
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
Это нормативное требование?
Не хватает разницы давлений на входе в канал и на выходе из канала, вот и ставят вентилятор. Нормативное требование - это обеспечить воздухообмен. Любым способом.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Жил несколько раз на последних этажах 5-ти и 2-х этажках построенных в советское время - не было канальных вентиляторов
Спасибо, подняли настроение.
lee вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2018, 18:14
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
Это нормативное требование?
Это было нормативное требование в советском СНиП по жилым зданиях. При последующих актуализациях конкретику убрали, оставив общие фразы "должна обеспечивать".
При этом необоснованно предполагали, что специалисты выполнят расчет и убедятся, что из-за малой высоты воздушного столба вентиляция не будет работать.

А сейчас и рассчитывать некому. Естественную вентиляцию вообще разучились считать, это сложнее, чем механическую.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Жил несколько раз на последних этажах 5-ти и 2-х этажках построенных в советское время - не было канальных вентиляторов
Ну, так в них заселяли и без сантехприборов - чтобы не украли. А канальный вентилятор очень легко спереть. Или легко не поставить - мелочь. Но во всех проектах они были. И даже выпускались промышленностью.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2018, 18:29
#7
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Удивительные вещи вы рассказываете. Вспоминаю вытяжные короба и решетки из жести - не было ни намека на возможность установки вентиляторов. И элкктрической подводки не было.
Вот мусоропроводы в одном доме накойто были. Правда их сразу металлом закрыли наглухо
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2018, 00:27
#8
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,794
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


можно и без вентиляторов обеспечить ВЕ с верхних этажей путём устройства тёплого чердака.
по моему сейчас это очень распространённое решение.
ssn вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2018, 02:48
#9
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


ShaggyDoc, сколько не сталкиваюсь с вашими комментариями, всегда читаю их с большим интересом. Спасибо.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2018, 06:49
#10
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
можно и без вентиляторов обеспечить ВЕ с верхних этажей путём устройства тёплого чердака.
по моему сейчас это очень распространённое решение.
Да, можно. Шахта теплого чердака имеет высоту 4.5 м и при правильной конструкции может обеспечить более надежную вентиляцию.

Однако насчет "очень распространенного решения" я бы поостерегся. Теплый чердак некоторое время делали для панельных типовых домов в 9 и более этажей. Однако мода прошла. Выяснились и недостатки. В теплый чердак стали выводить вентиляционную часть канализации - а это распространение запахов.

Теплый чердак значительно удорожает строительство - фактически это дополнительный технический этаж. А ожидаемого эффекта часто нет.

И зачем современный девелопер будет нести свои лишние расходы ради какого-то мифического воздухообмена верхних этажей? При этом о теплом чердаке должен позаботиться и архитектор, и конструкторы, должен быть специальный теплотехнический расчет. А в нормах про обязательность теплого чердака не сказано. Только упоминается высота шахты 4.5 м, если теплый чердак имеется.

Гораздо проще предусмотреть те же канальные вентиляторы. Их когда надо - включат.

Поэтому теплые чердаки остались в тех немногих местах, где сохранились ДСК и продолжают выпускать панельные дома отработанной конструкции.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2018, 09:34
#11
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


У меня дом кирпичный строился в 2000-х и в нем именно такая система вентиляции - в теплый чердак (под 2 метра) выведены вентканалы из квартир. 4,5 метра шахта - За низ шахты что принимается?
И еще что бросилось в глаза - не увидел (может плохо смотрел) фановых стояков выходящих на кровлю. ИХ можно выводить на чердак?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2018, 11:19
#12
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
У меня дом кирпичный строился в 2000-х и в нем именно такая система вентиляции - в теплый чердак (под 2 метра) выведены вентканалы из квартир. 4,5 метра шахта - За низ шахты что принимается?
И еще что бросилось в глаза - не увидел (может плохо смотрел) фановых стояков выходящих на кровлю. ИХ можно выводить на чердак?
Низ шахты - верх чердачного перекрытия. Высота 4.5 м - до обреза шахты. Вытяжные части канализационных стояков должны объединяться трубопроводами в пределах теплого чердака, сборный стояк помещается внутри шахты в углу.

Конструкции довольно сложные, требований много. См. Рекомендации по проектированию железобетонных бетонных крыш с теплым чердаком для многоэтажных жилых зданий. ЦНИИЭПжилища, 1986.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Согласно какому СНИПу запрещено проверять вентиляцию анимометром летом ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Что есть покрытие согласно табл. 21 по ФЗ-123 Vitruvio Архитектура 13 31.07.2015 17:29
К какому снеговому району отнести село Манжерок? Boris_1 Прочее. Архитектура и строительство 4 22.06.2015 20:46
Расчёт конического днища согласно ГОСТ Р 52857.1-2007 пункт 8.10 Mulllka Машиностроение 5 01.02.2015 12:54
Согласно какому нормативному документу на планах этажей дверные полотна вычерчиваются относительно плоскости под углом 30 градусов? Людмика Разное 12 21.02.2009 21:32