Цитата:
Сообщение от AEugen
Если поставить типовой зонт, то будет происходить задувание снега (см. рис) причем в больших количествах т.к снеговой район VI.
какой зонт следует применить в нашем снеговом районе?
можно конечно опустить зонт (рис 2 ) но тогда нарушится работа вентиляции интересно мнение спецов насколько сильно нарушится работа вентиляции?
|
Применять следует типовой зонт. Все его размеры выверены многолетним опытом. А за попытку опустить надо "опускать" авторов таких идей. Сильный дождь и снег попадают под зонты в любом районе - это прекрасно известно. В том числе будет задуваться и в самую маленькую щель. Вот только вентиляция работать не будет. Узкая щель только усугубит - она будет обрастать инеем до полного перекрытия сечения.
Как влага попадает, так она и высыхает. И в вентиляции предусматривают мероприятия по защите от попадающей влаги, например водоотводящие кольца. Чаще всего делается вообще без зонтов.
Цитата:
Сообщение от Fogel
Есть типовой, по типу твоего, но вокруг у него еще вертикальный лист идет - этакая ширма. Зазор между конусом и крышей ессно есть, верх листа по верху конуса.
|
Это называется
дефлектор. Он предназначен для увеличения тяги за счет скорости ветра. Там также особая, просчитанная и испытанная аэродинамика. А "этакая ширма" от попадания осадков также не спасает.