| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Ширина лестничного марша меньше нормативной

Ширина лестничного марша меньше нормативной

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2017, 09:06
Ширина лестничного марша меньше нормативной
natalia_14.03
 
проектирование и строительство
 
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 24

Предыдущим подрядчиком было построено здание школы.
Сейчас мы как новая подрядная организация, должны ввести школу в эксплуатацию. От пож.инспектора было выставлено замечание о том, что лестничные марши в лестничных клетках шириной не менее 1,35м , что не соответствует требованиям СП 1.13130.2009. Фактическая ширина лестничного марша 1,21м. Расширить нет возможности, стены несущие из силикатного кирпича.
Спец.ТУ и расчет пожарных рисков от нас принимать не хотят.
Подскажите как можно разрешить эту ситуацию? И насколько правы инспектора отказываясь от СТУ и расчета.
Просмотров: 23283
 
Непрочитано 14.02.2019, 11:23
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
например, примечание к п. 5.4.19 к таблице 8.1 СП 1.13130.2009
Вот это я и хотел найтить! Зер гут, ол райт, спасибочки. Пойду мозг меряльщикам-мозговыносителям выносить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2019, 13:53
#42
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


ширина лестницы определяется в свету прохода. всегда.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2019, 15:27
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
ширина лестницы определяется в свету прохода. всегда.
Еще бы пояснил, что такое "свет прохода"? С иллюстрациями.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
В этом случае правильный вариант - самый нижний?
Это вообще не вариант. Это тролллинг обыкновенный.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2019, 14:45
#44
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это вообще не вариант. Это тролллинг обыкновенный.
Может быть) Но по мне определять ширину марша расстоянием между ограждениями - такой же троллинг) Вот было бы "ширина лестницы = расстоянию между ограждениями", а лучше "между поручнями". Для меня ширина марша не есть ширина лестницы
sleep вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2019, 19:36
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Может быть) Но по мне определять ширину марша расстоянием между ограждениями - такой же троллинг)
Вот как раз этому имеется простое объяснение (в отличие от изуродованной идеи с наклонными ограждениями). Суть такая - ширина лестницы - это параметр "пропускной способности" - в первую голову ширину мериют именно с такой точки зрения и с такой целью - безопасность при эвакуации. А не комфорт при праздном шастании. Что же Вы не рассматриваете еще один вариант Вашей идеи - ограждения завалены не наружу, а внутрь?
Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
...Для меня ширина марша не есть ширина лестницы...
А для кого "есть"? Всех интересовает выполненность пожарных норм - ширина пути эвакуации. Штоп массы людей успели спастись.
Никого не интересуют какие-то там ширины маршей. Я например вообще не знаю толком, что такое марш. У меня дети в школе маршируют к 23 февраля. Они что там по лестницам маршируют?
Надзор мериет ширину лестницы, и речь только об этом.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2019, 21:32
| 1 #46
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


Б.28.1* ширина лестничного марша: Расстояние между ограждениями лестницы, между стеной и ограждением лестницы.
Примечание - Если ограждение лестницы выносится за пределы ступени, то отсчет следует вести от края ступени.
Асашай вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 00:08
#47
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Надзор мериет ширину лестницы, и речь только об этом.
Лестница=марш+ограждение. А в нормах нет определения "ширина лестницы-это...". Есть "путь эвакуации", "лестничный марш")
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я например вообще не знаю толком, что такое марш.
Б.10 лестничный марш: Наклонная конструкция, соединяющая горизонтальные площадки на разных уровнях, состоящая, как правило, из коссоуров с непрерывным рядом ступеней сверху. СП 118.13330.2012
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У меня дети в школе маршируют к 23 февраля. Они что там по лестницам маршируют?
Не исключено
sleep вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 00:48
#48
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
А в нормах нет определения "ширина лестницы-это...".
Есть определение ширины лестничного марша из СП 118.13330.2012 - см. пост 46.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 09:06
#49
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Есть определение ширины лестничного марша из СП 118.13330.2012 - см. пост 46.
Тогда возвращаемся к троллингу и см. пост №40) Что в таком случае брать, как ширину марша? С шириной лестницы всё ясно, конкретного определения нет)
sleep вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 11:46
#50
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Тогда возвращаемся к троллингу и см. пост №40) Что в таком случае брать, как ширину марша?
Естественно, самый меньший размер по низу в данном случае. Троллингом это было названо только потому (как я понимаю), что в жизни такое в здравом уме никто не делает (разве в особо извращенных случаях).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 12:40
#51
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Естественно, самый меньший размер по низу в данном случае.
А где-то написано, что ширина марша-есть наименьший размер между ограждениями?
sleep вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 13:24
#52
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733


СП 118.13330.2012* Приложение Б.

Б.28.1* ширина лестничного марша: Расстояние между ограждениями лестницы, между стеной и ограждением лестницы.

Примечание - Если ограждение лестницы выносится за пределы ступени, то отсчет следует вести от края ступени.

По-моему, написано достаточно исчерпывающе.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 14:44
| 1 #53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
СП 118.13330.2012* Приложение Б.

Б.28.1* ширина лестничного марша: Расстояние между ограждениями лестницы, между стеной и ограждением лестницы.

Примечание - Если ограждение лестницы выносится за пределы ступени, то отсчет следует вести от края ступени.

По-моему, написано достаточно исчерпывающе.
Не-не, для немнго туповатых от природы требуется уточнение про пределы ступени: я могу понять, что ж.б. ступень заканчивается, далее к закладной приварено ограждение, возможно с выносом. Тут все ясно - шире бетонной ступни ступать опасно - нога провалится. Поэтому отсчет от края.
Но когда к краю стальной ступени приварен косоур, то неопасно, а просто неловко. Так отчего отсчет? От наружного края косоура или внутренного? Я не видел людей, у которых ширина двух ботинков было бы шире туловищ.
Можно эскизно изобразить?
И это--СП этот -обществ. и гражд. А в промзданиях?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 15:29
#54
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно эскизно изобразить?
Тут и без эскизов понятно, что болото. Вы уже говорили, если в другую сторону наклонить ограждения, ну или хотя бы одно из, то тут вообще всё интересно) И что это такое, всё-таки, "расстояние между ограждениями лестницы"?
sleep вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 20:19
#55
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тут все ясно - шире бетонной ступни ступать опасно - нога провалится. Поэтому отсчет от края.
Но когда к краю стальной ступени приварен косоур, то неопасно, а просто неловко. Так отчего отсчет?
В СП не написано, что в одном случае отсчет от края ступени, а в другом - от края косоура (наружного или внутреннего). Там написано "от края ступени" во всех случаях, когда ограждение за пределами ступеней. Ступень это одно, а косоур это другое. И край ступени тоже вполне ясно определяется. Впрочем, Вы можете не принимать это определение и делать по-своему Offtop: Как говорил Геннадий Хазанов: если Вас не интересует результат, то можно и не делать. Что касается промзданий, то для них таких детальных разъяснений нет.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 20:22
#56
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Там написано "от края ступени" во всех случаях, когда ограждение за пределами ступеней.
А когда в пределах? И если не один поручень, а два! Болото?
sleep вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 20:23
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
... Вы можете не принимать это определение и делать по-своему...
Я хотел бы ни по-своему, ни по-твоему, а по-человечьи. Но тут приходят и измеряют рулеткой! Думаете, они знают, как по нормам, и тем более по-человечьи?
Цитата:
Что касается промзданий, то для них таких детальных разъяснений нет.
Дык что же оне измеряют?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 20:29
#58
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дык что же оне измеряют?
Наверно, путь эвакуации в свету. Всё остальное - болото, как вы выразились)
sleep вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 20:45
#59
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
А когда в пределах? И если не один поручень, а два! Болото?
А когда в пределах - см. первую строку определения СП.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но тут приходят и измеряют рулеткой! Думаете, они знают, как по нормам, и тем более по-человечьи?
Любую норму можно трактовать применительно. Тем более, если для других видов зданий такой не предусмотрено. И поди докажи, что они не правы.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дык что же оне измеряют?
Пожарные всегда измеряют расстояние в свету.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2019, 08:55
#60
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
...Пожарные всегда измеряют расстояние в свету...
Это хорошо. Это правильно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Ширина лестничного марша меньше нормативной

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу чертеж расчета сборного железобетонного лестничного марша Дмитрий1992 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 25.04.2014 15:49
Ширина лестничного марша PUH238 Архитектура 18 24.09.2012 07:58
Расчёт лестничного ЖБ марша типа ЛМП (Лестничный марш с двумя площадками) SemmY Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.06.2011 22:17
Ищу литературу где приведён пример расчёта лестничного ЖБ марша типа ЛМП SemmY Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.05.2011 18:03
Ищу чертежи формы для лестничного марша paha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.06.2006 00:50