корректно ли проектировщики замаркировали стеновые панели в разделе "АР"
kurva
 
Регистрация: 12.04.2018
Сообщений: 81

Доброго времени суток, форумчане!
подскажите, корректно ли проектировщики замаркировали стеновые панели в разделе "АР" ?
в спецификации прописано : панель стеновая ПС13, размер 3650(высота).1190(ширина).
но почему на расскладке по фасаду у четвертой по счету панели ширина указана 770. получается ,это уже не ПС13, а совершенно другая панель, с шириной 770.

спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: маркировка СП.JPG
Просмотров: 129
Размер:	101.2 Кб
ID:	212790  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фасад.JPG
Просмотров: 73
Размер:	62.2 Кб
ID:	212801  


Последний раз редактировалось kurva, 08.04.2019 в 15:54.
Просмотров: 1904
 
Непрочитано 08.04.2019, 15:22
#2
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от kurva Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, форумчане!
подскажите, корректно ли проектировщики замаркировали стеновые панели в разделе "АР" ?
в спецификации прописано : панель стеновая ПС13, размер 3650(высота).1190(ширина).
но почему на расскладке по фасаду у четвертой по счету панели ширина указана 770. получается ,это уже не ПС13, а совершенно другая панель, с шириной 770.

спасибо.
Добрый день.
Все правильно.
Покупать Вам все равно ПС13 с шириной 1190мм, а вот по месту нужно будет обрезать ее до 770мм.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2019, 15:30
#3
Evgen_Fefelov

Проектирование
 
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 18


Думаю, архитектор просто незаморачивался с отдельной маркировкой. Это "доборная" панель. Подразумевая, что она делается на стройке из той панели, что привезут по спецификации. Ширина панель с завода стандартная. Завод отдельно панель уже делать не будет.
Evgen_Fefelov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2019, 15:39
#4
kurva


 
Регистрация: 12.04.2018
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Добрый день.
Все правильно.
обрезать ее до 770мм.
она же не угловая, она рядовая. за ней еще панели стоят. если я с 1190 сделаю 770 я вырежу замок. панели монтируются вертикально,если отпилю кусок, то замка не получится, придется делать утепление и ставить нащельник, но их не заложено, только в углах. резать могу только верха, но никак не края с замками.
до этого с сэндвичами не работал. могу ошибаться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фасад.JPG
Просмотров: 49
Размер:	62.2 Кб
ID:	212796  Нажмите на изображение для увеличения
Название: замок.JPG
Просмотров: 50
Размер:	51.7 Кб
ID:	212798  
kurva вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2019, 15:42
#5
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


следует выполнить 1190 по всей ширине, если нет стандартной ширины 700. Ширина 1000- вроде, есть.
Ещё необходимо дать схемы панелей с размерами срезов
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2019, 15:46
#6
kurva


 
Регистрация: 12.04.2018
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
следует выполнить 1190 по всей ширине, если нет стандартной ширины 700. Ширина 1000- вроде, есть
если выполнять 1190 , то сместятся все остальные панели. в другом месте панель по спецификации 1190 , а обрезается до 300.
я не понимаю, как потом крепить панели, когда мы укоротим заводские панели до проектных, вырезав замок?
kurva вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2019, 15:47
#7
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от kurva Посмотреть сообщение
она же не угловая, она рядовая. за ней еще панели стоят. если я с 1190 сделаю 770 я вырежу замок. панели монтируются вертикально,если отпилю кусок, то замка не получится, придется делать утепление и ставить нащельник, но их не заложено, только в углах. резать могу только верха, но никак не края с замками.
до этого с сэндвичами не работал. могу ошибаться.
Ну вы даете, вырезали самое интересное...
Конечно бред на чертеже, т.к. панели не делают разной ширины, только длина под заказ.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2019, 15:52
#8
kurva


 
Регистрация: 12.04.2018
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Ну вы даете, вырезали самое интересное...
Конечно бред на чертеже, т.к. панели не делают разной ширины, только длина под заказ.
по ответу я начал догадываться,что картину не правильно поняли. вот еще перлы проектантов .
для чего этот бред могли сделать?
боюсь идти в раздел "КМ" , там ,наверняка, под эти панели подогнаны ригеля
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фасад1.JPG
Просмотров: 72
Размер:	48.3 Кб
ID:	212799  
kurva вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2019, 16:00
#9
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


ригеля ни при чём. Расположение панелей- вертикальное, значит ригели фахверка горизонтальные
смотрю ещё на эту картинку и не понимаю, что за размеры 1190 раз по 4
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2019, 16:06
#10
kurva


 
Регистрация: 12.04.2018
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
ригеля ни при чём. Расположение панелей- вертикальное, значит ригели фахверка горизонтальные
смотрю ещё на эту картинку и не понимаю, что за размеры 1190 раз по 4
мне тогда не найти объяснение, для чего проектанты так делали? обрезали заводские размеры до "своих"

----- добавлено через ~4 мин. -----
и еще вопрос, если в кровле предусмотрены многочисленные проемы. фасонные элементы для обрамления примыкания должны быть включены в спецификацию?
в спецификации учтены только наружные углы, конек, свес и узел цоколя.
нет ни примыкания к стенам, ни к парапету, ни обрамления труб в кровле
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ригеля.JPG
Просмотров: 46
Размер:	65.3 Кб
ID:	212802  
kurva вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2019, 16:19
#11
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от kurva Посмотреть сообщение
и еще вопрос, если в кровле предусмотрены многочисленные проемы. фасонные элементы для обрамления примыкания должны быть включены в спецификацию
Видел проекты, где о такой роскоши как нащельники (доборы). упоминается только в примечании с ссылкой на какой-нить каталог какого-нибудь завода изготовителя. И все
Сроки...они такие
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2019, 16:22
#12
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от kurva Посмотреть сообщение
подскажите, корректно ли проектировщики замаркировали стеновые панели в разделе "АР" ?
А Вы кого представляете, как участник процесса?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2019, 17:09
#13
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


Всего скорее архитектор молод. Просто разместил швы панелей "красиво" относительно панелей, а знание про стык ещё не заимел.

А стадия проекта какая?
agafosha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2019, 02:02
#14
kurva


 
Регистрация: 12.04.2018
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
Всего скорее архитектор молод. Просто разместил швы панелей "красиво" относительно панелей, а знание про стык ещё не заимел.

А стадия проекта какая?
Рабочка. Фундаменты практически готовы .

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А Вы кого представляете, как участник процесса?
Субчик .

----- добавлено через ~10 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Видел проекты, где о такой роскоши как нащельники (доборы). упоминается только в примечании с ссылкой на какой-нить каталог какого-нибудь завода изготовителя. И все
Сроки...они такие
связался с проектантами по поводу резке по замкам..- говорят все нормально, добавляйте нащельники в местах где нет замка. будет убожество ,а не фасад. разве это разумное решение?

Последний раз редактировалось kurva, 09.04.2019 в 11:47.
kurva вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > корректно ли проектировщики замаркировали стеновые панели в разделе "АР"

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Панели стеновые. Помогите определить марку. Венедикт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.09.2017 11:21
Стеновые сендвич панели - ищу ГОСТ, серию, ТУ.. Laki Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 14.05.2015 11:26
Посоветуйте стеновые панели для возведения индивидуального жилого дома. Sabinin55 Конструкции зданий и сооружений 12 24.04.2013 10:23
Ищу типовой проект 602-1ЛГ, а именно серию на стеновые панели примененные в ТП. serw Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.12.2012 13:15
Серия 1.432-ІІ Стеновые панели 12м George_2007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.03.2008 11:05