Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
При повышении температуры в бетонной подготовке будет точно так же, как и в фундаментной плите, происходить линейное расширение. Поскольку в подготовке нет шва, то напряжения сжатия в подготовке будут больше, чем в фунд. плите, бетон подготовки может где-то разрушиться - обратиться в щебёночное основание, что допустимо. Советую не показывать подготовку на узле.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202
|
На ваших картинках подготовка не разрезана, почему вы утверждаете обратное.
Может быть два случая бетонной подготовки под фундаменты: 1) без гидроизоляции и 2) наличие оклеечной гидроизоляции между подготовкой и фундаменой плитой. В первом случае бетонная подготовка нужна только на стадии устройства фундаментной плиты. После того как фундамент готов, подготовка теряет свою функцию (предотвращение вытечки цементного молока из фундамента и обеспечение устройства защитного слоя бетона), поэтому ее резать не обезательно - пусть себе трещит. Второй случай (с гидроизоляцией) более сложный и каждый конкретный д.ш. нужно рассматривать индивидуально (может быть как разрезан так и нет). |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261
|
Наибольшее расстояние между температурно-усадочными швами для железобетонных монолитных каркасных зданий при применении конструкций в неотапливаемых зданиях 40 м. Так что один температурно-усадочный шов должен быть и в фундаменте тоже.
Последний раз редактировалось al3003, 10.04.2019 в 14:03. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
потрещит плита 900 мм. А с учетом того, что летом ее никто не будет накрывать хотя бы пленкой и опилками 10 см, точно затрещит.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
С какого перепуга плита трещать будет, Ей что то мешает расширяться, Она зажата между жесткими опорами?. В деловом центре в Москве НИИЖБ проектировал фундаментные плиты по 200 м без швов.Каркас режут потому, что при его возведении фундамент засыпан и не реагирует на перепад температуры. В то же время перекрытия отзываются на перепад, передают горизонтальные усилия на усилия фундаментную плиту, которая является связью. Потому каркас режут, а плиту нет
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261
|
Если жб конструкции являются сплошными и тем более представляют собой статически неопределимые системы, то от изменения температуры, усадочно-влажностных условий и от неравномерной осадки фундаментов в них возникают дополнительные усилия. Они могут стать причиной не только образования и развития нежелательных трещин, но и разрушения элементов.
Последний раз редактировалось al3003, 10.04.2019 в 15:34. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Мы говорим только о температуре, при которой происходят линейные продольные перемещения, которые ничем не стесняются.Будут там силовые трещины или дополнительные усилия? Температурно-влажностные - против них технология и арматура, Неравномерные осадки в пределах СП не дают заметных усилий, тем более до полой расчетной нагрузки еще далеко
Последний раз редактировалось igr, 10.04.2019 в 15:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261
|
Про усадку мы тоже говорим.
В статически неопределимых системах дополнительные усилия будут. Вот я и говорю, что в арматуре и в бетоне появятся начальные напряжения. Мне тоже 40 кажется маловато. У Кудзиса такие цифры. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Не всегда.К примеру консольно защемленная балка опертая на конце на шарниро-подвижную опору.Статически неопределимая система. При осадке опоры поперек оси возникают дополнительные усилия.Температурная нагрузка не вызывает дополнительных продольных усилий.Хотя система статически неопределимая. Так что надо смотреть в каждом конкретном случае. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Это по какому же нормативному документу такая ерунда то теперь проектируется?
Бетонная подготовка служит в основном для нормального опирания фиксаторов арматуры, что б не проваливались. Затем она позитивно влияет на удобство строительства, чистоту бетона самой конструкции при бетонировании и защищает бетон конструкции от утечки ц.молока. На этом ее функция заканчивается. Можно принимать ее очень плотным песчаным грунтом и не париться расширяется она там или нет, так же как не парятся по поводу расширения грунтов под самим фундаментом при потеплении. При этом, надо понимать, что изменения температуры в толще фундаментов в зданиях с подвалом или тем более при заглубленных на 1.5м фундаментах ничтожны, потому даже фундаменты резать не всегда нужно, не то что подготовку. Много вижу последнее время бредовых решений по бутербродной конструкции предложенной Dant. Проектировщики стали считать, что промазать снизу плиту фундамента битумом (не, не промазать даже, а положить его на промазанную подготовку) это хорошее решение по повышению защиты арматуры от коррозии... Вопроса три: - защищает ли укладка бетона поверх затвердевшего битума от проникновения воды к телу плиты - есть ли эффект от битума под огромным прессом создаваемым плитой на грунт, когда он превращается в одномолекулярное вещество забившееся в поры бетона и никак не сможет перемещаться и защищать арматуру в раскрывающихся/закрывающихся трещинах - срок работы у битума в таких условиях будет ли хотя бы 50лет, как должен быть минимально у фундаментов или он как и при обмазке стен подвала приходит в полную негодность через 5-6 лет? В СНиП защиты от коррозии есть понятия первичная и вторичная защита. Первичная приоритетна - это марка бетона и добавки в бетон, вторичная это внешняя защита нанесением составов. Вторичная применяется когда первичной недостаточно.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
Цитата:
Назначение гидроизоляции под плитным фундаментом, согласен, непонятно. Единственно, в д.ш. при высоком уровне грунтовых вод. |
|||
|
||||
РукоВводитель Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173
|
Много текста уже насоветовали... не стал читать )
По сути вопроса: а если не разрезать подготовку, что будет? Неармированный бетон В7,5.. Покорёжит фундаментную плиту, волнами пойдёт? Не забивайте голову глупостями. НДС сделает своё дело, где нужно "разрежет" за вас |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каким образом можно определить необходимость устройства ветрозащиты в навесной вентилируемой фасадной системе? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 02.05.2018 18:35 |
Наружная лестница из сборных жб ступеней по бетонной подготовке | Antoxa1305 | Железобетонные конструкции | 4 | 17.08.2016 13:29 |
Как обосновать необходимость устройства организованного водостока с козырька? | vvest | Архитектура | 8 | 23.12.2015 10:28 |
Необходимость устройства внутреннего отделочного слоя в трехслойных панелях | vl74 | Железобетонные конструкции | 7 | 02.09.2015 15:36 |
Необходимость устройства деформационного шва | Lagutsin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.11.2008 12:58 |