| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость устройства деформационного шва в бетонной подготовке

Необходимость устройства деформационного шва в бетонной подготовке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.04.2019, 15:15 #1
Необходимость устройства деформационного шва в бетонной подготовке
omigo001
 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 38

Добрый день! Возник вопрос о необходимости устройства деформационного шва в бетонной подготовке. С одной стороны, понятно, что этот шов является температурным (здание - многоэтажный паркинг 10000 м2, 5 этажей по 2000 м2 каждый) и вроде как бы к бетонной подготовке, да и к фундаменту в целом, не относится (однако на стадии П зачем-то разрезали и фундамент тоже, хотя, насколько я знаю, это и не требуется для температурного шва). С другой стороны этот узел кажется каким-то нелогичным.. Прошу дать совет.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 410
Размер:	31.3 Кб
ID:	212850  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Деф шов.png
Просмотров: 422
Размер:	19.5 Кб
ID:	212851  

Просмотров: 7139
 
Непрочитано 09.04.2019, 16:51
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,198


Если в п разрезали - надо резать в р
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2019, 22:27
#3
omigo001


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 38


В П вообще не указана бетонная подготовка
omigo001 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 22:44
#4
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
С одной стороны, понятно, что этот шов является температурным (здание - многоэтажный паркинг 10000 м2, 5 этажей по 2000 м2 каждый) и вроде как бы к бетонной подготовке, да и к фундаменту в целом, не относится (однако на стадии П зачем-то разрезали и фундамент тоже, хотя, насколько я знаю, это и не требуется для температурного шва).
Это температурно-усадочный шов. Какова длина паркинга в осях?
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 23:04
#5
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
С другой стороны этот узел кажется каким-то нелогичным.. Прошу дать совет.
При повышении температуры в бетонной подготовке будет точно так же, как и в фундаментной плите, происходить линейное расширение. Поскольку в подготовке нет шва, то напряжения сжатия в подготовке будут больше, чем в фунд. плите, бетон подготовки может где-то разрушиться - обратиться в щебёночное основание, что допустимо. Советую не показывать подготовку на узле.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2019, 11:27
#6
omigo001


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Это температурно-усадочный шов. Какова длина паркинга в осях?
Длина 68 метров
omigo001 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 13:27
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


При 68 метрах можно было ничего не резать.
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 13:35
#8
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
на стадии П зачем-то разрезали
На ваших картинках подготовка не разрезана, почему вы утверждаете обратное.

Может быть два случая бетонной подготовки под фундаменты: 1) без гидроизоляции и 2) наличие оклеечной гидроизоляции между подготовкой и фундаменой плитой.
В первом случае бетонная подготовка нужна только на стадии устройства фундаментной плиты. После того как фундамент готов, подготовка теряет свою функцию (предотвращение вытечки цементного молока из фундамента и обеспечение устройства защитного слоя бетона), поэтому ее резать не обезательно - пусть себе трещит. Второй случай (с гидроизоляцией) более сложный и каждый конкретный д.ш. нужно рассматривать индивидуально (может быть как разрезан так и нет).
Dant вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 13:44
#9
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
Длина 68 метров
Наибольшее расстояние между температурно-усадочными швами для железобетонных монолитных каркасных зданий при применении конструкций в неотапливаемых зданиях 40 м. Так что один температурно-усадочный шов должен быть и в фундаменте тоже.

Последний раз редактировалось al3003, 10.04.2019 в 14:03.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 13:55
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не 40, а как правило устанавливаются расчетом. При этом фундамент не режется, а только каркас
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 14:06
#11
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


igr, все давно уже посчитано. Посмотрите литературу по жб конструкциям. Почему фундамент не режется?
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 14:21
#12
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
При 68 метрах можно было ничего не резать.
потрещит плита 900 мм. А с учетом того, что летом ее никто не будет накрывать хотя бы пленкой и опилками 10 см, точно затрещит.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 14:59
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


С какого перепуга плита трещать будет, Ей что то мешает расширяться, Она зажата между жесткими опорами?. В деловом центре в Москве НИИЖБ проектировал фундаментные плиты по 200 м без швов.Каркас режут потому, что при его возведении фундамент засыпан и не реагирует на перепад температуры. В то же время перекрытия отзываются на перепад, передают горизонтальные усилия на усилия фундаментную плиту, которая является связью. Потому каркас режут, а плиту нет
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 15:28
#14
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Если жб конструкции являются сплошными и тем более представляют собой статически неопределимые системы, то от изменения температуры, усадочно-влажностных условий и от неравномерной осадки фундаментов в них возникают дополнительные усилия. Они могут стать причиной не только образования и развития нежелательных трещин, но и разрушения элементов.

Последний раз редактировалось al3003, 10.04.2019 в 15:34.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 15:40
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Мы говорим только о температуре, при которой происходят линейные продольные перемещения, которые ничем не стесняются.Будут там силовые трещины или дополнительные усилия? Температурно-влажностные - против них технология и арматура, Неравномерные осадки в пределах СП не дают заметных усилий, тем более до полой расчетной нагрузки еще далеко

Последний раз редактировалось igr, 10.04.2019 в 15:46.
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 20:30
#16
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Мы говорим только о температуре
Про усадку мы тоже говорим.

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Будут там силовые трещины или дополнительные усилия?
В статически неопределимых системах дополнительные усилия будут.

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Температурно-влажностные - против них технология и арматура
Вот я и говорю, что в арматуре и в бетоне появятся начальные напряжения.

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Не 40, а как правило устанавливаются расчетом.
Мне тоже 40 кажется маловато. У Кудзиса такие цифры.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 22:28
| 1 #17
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370




Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
В статически неопределимых системах дополнительные усилия будут.
Не всегда.К примеру консольно защемленная балка опертая на конце на шарниро-подвижную опору.Статически неопределимая система. При осадке опоры поперек оси возникают дополнительные усилия.Температурная нагрузка не вызывает дополнительных продольных усилий.Хотя система статически неопределимая. Так что надо смотреть в каждом конкретном случае.
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2019, 14:42
#18
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
наличие оклеечной гидроизоляции между подготовкой и фундаменой плитой.
Это по какому же нормативному документу такая ерунда то теперь проектируется?

Бетонная подготовка служит в основном для нормального опирания фиксаторов арматуры, что б не проваливались. Затем она позитивно влияет на удобство строительства, чистоту бетона самой конструкции при бетонировании и защищает бетон конструкции от утечки ц.молока. На этом ее функция заканчивается. Можно принимать ее очень плотным песчаным грунтом и не париться расширяется она там или нет, так же как не парятся по поводу расширения грунтов под самим фундаментом при потеплении. При этом, надо понимать, что изменения температуры в толще фундаментов в зданиях с подвалом или тем более при заглубленных на 1.5м фундаментах ничтожны, потому даже фундаменты резать не всегда нужно, не то что подготовку.

Много вижу последнее время бредовых решений по бутербродной конструкции предложенной Dant. Проектировщики стали считать, что промазать снизу плиту фундамента битумом (не, не промазать даже, а положить его на промазанную подготовку) это хорошее решение по повышению защиты арматуры от коррозии... Вопроса три: - защищает ли укладка бетона поверх затвердевшего битума от проникновения воды к телу плиты - есть ли эффект от битума под огромным прессом создаваемым плитой на грунт, когда он превращается в одномолекулярное вещество забившееся в поры бетона и никак не сможет перемещаться и защищать арматуру в раскрывающихся/закрывающихся трещинах - срок работы у битума в таких условиях будет ли хотя бы 50лет, как должен быть минимально у фундаментов или он как и при обмазке стен подвала приходит в полную негодность через 5-6 лет?
В СНиП защиты от коррозии есть понятия первичная и вторичная защита. Первичная приоритетна - это марка бетона и добавки в бетон, вторичная это внешняя защита нанесением составов. Вторичная применяется когда первичной недостаточно.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2019, 15:57
#19
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
есть ли эффект от битума под огромным прессом создаваемым плитой на грунт
Давление на грунт под подошвой плитного фундамента не такое уж и большое - подстилающие илы и другие слабы грунты сохраняют свою структуру.

Назначение гидроизоляции под плитным фундаментом, согласен, непонятно. Единственно, в д.ш. при высоком уровне грунтовых вод.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2019, 16:58
#20
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Много текста уже насоветовали... не стал читать )
По сути вопроса: а если не разрезать подготовку, что будет? Неармированный бетон В7,5.. Покорёжит фундаментную плиту, волнами пойдёт?
Не забивайте голову глупостями. НДС сделает своё дело, где нужно "разрежет" за вас
L-vir вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость устройства деформационного шва в бетонной подготовке

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каким образом можно определить необходимость устройства ветрозащиты в навесной вентилируемой фасадной системе? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 15 02.05.2018 18:35
Наружная лестница из сборных жб ступеней по бетонной подготовке Antoxa1305 Железобетонные конструкции 4 17.08.2016 13:29
Как обосновать необходимость устройства организованного водостока с козырька? vvest Архитектура 8 23.12.2015 10:28
Необходимость устройства внутреннего отделочного слоя в трехслойных панелях vl74 Железобетонные конструкции 7 02.09.2015 15:36
Необходимость устройства деформационного шва Lagutsin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.11.2008 12:58