| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.11.2012, 09:16 | #1 | |
Крепление фахверка к нижнему поясу фермы.
Инженер
Кемерово
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 69
|
||
Просмотров: 14042
|
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Возможно при условии что усилия передаваемые от фахверковых стоек не вызовут деформации элемента, исходя из этого условия наиболее благоприятным местом будет узел закрепленный вертикальными связями по фермам, либо связями установленными по нижним поясам ферм (в зависимости от типа ферм).
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 02.03.2012
Кемерово
Сообщений: 69
|
Цитата:
__________________
Генеральное проектирование. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Горизонтальные связи ставятся по торцевым крайним фермам. Что означает во втором шаге??? Если у Вас есть сомнения по поводу возможности закрепления фахверка на крайней ферме при условии постановке на ней же горизонтальных связей то они напрасны. Крепление фахверка в любом случае выполняется на горизонтальной стальной пластине, для обеспечения возможности вертикальных деформаций, а закрепить стальной лист в узле (даже где установлены связи) я думаю можно без проблем.
|
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
В некоторых случаях выполняют и несущий фахверк по торцам здания в виде рамы с учащенным шагом колонн, так как нагрузка на торец ниже, правда здесь есть свои тонкости так как в плоскости у этих стоек мю=2 (ну и из за этого сечения получаются немалыми).
Фахверк ни как не влияет на связи по фермам, на расстановку связей влияет гибкость поясов и нагрузки на ферму. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Связи по фермам необходимы для создания диафрагмы покрытия, служат они только для устойчивости и геом. неизменяемости покрытия и не на какие другие конструкции влияния не оказывают (как правило). При проектировании фахверка используют жесткую диафрагму покрытия для шарнирного закрепления верхнего узла.
Связи могут помочь только для устойчивости фахверковых стоек из плоскости рам (ограничивая из расчетную длину мю=1), в плоскости рам несущий фахверк не развязан и его расчетная длина мю=2. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Как это? Жесткий диск покрытия (если он, конечно, является жестким диском) может влиять очень на многое. В частности, на мю колонн здания.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Посмотрите в любых сериях СССР по стальным колоннам в плоскости рам мю=2 из плоскости при условии постановки связей мю=1. Вряд ли покрытие с верхним опиранием на колонну способно удержать колонну от потери устойчивости по синусоидальной форме.
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Организован жесткий диск по покрытию. Опирание колонн на фундамент - жесткое. Ферм на колонны - шарнир. мю будете 2 брать? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Смотря чем организован диск, и диск ли это вообще или диафрагма (еще хорошо бы определить жесткость диафрагмы ведь в большинстве случаев она конечная и далеко не самая большая), да и на верхний узел опирания фермы на колонну взглянуть бы не помешало.
Встречный пример: Здание однопролетное без мостовых кранов высотой 10м покрытие из ферм, пусть будет 1.263.2-4. Опирание фермы на колонну сверху через вертикальную фасонку. Покрытие панели сэндвич. мю будете 1 брать? P/S Недавно считал пяти пролетную плоскую раму с идиализированными узлами опирания ферм на колонны. При расчете на устойчивость "Лира" определила мю=1,7. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Саша63, Вы так и не ответили на вопрос, а ушли от него и начали свои задавать. .= ))
однопролетное без мостовых - не буду 1 брать. И даже с мостовыми однопролетное - не буду. И многопролетное с краном 10т - не буду.. =)) А вот двух-трехпролетное, да с краником тонн так под 100 - возьму 1 (при наличии жесткого диска). Ибо нагрузка в соседних рядах на колонны будет ооочень сильно отличаться друг от друга. Да и возникновение одновременного торможения тележки с грузом по одному ряду колонн настолько маловероятная вещь... И получается, что расчетная нагрузка может быть на одной колонне здания... Остальные же - сильно недогружены. Развивать мысль далее - не нужно, наверное. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Цитата:
Хотя дело может быть как всегда, в узлах. Если выполнить опирание фермы на колонну в виде вертикальной фасонки с устройством болтового крепления на высоте 60-100мм от оголовка, лично я усомнился в правомощности применения мю=1. Уж больно слабоватый узел для того, чтобы удержать колонну. Но это лично мое мнение. Не видя конструкции и узлов невозможно определить мю, но для большинства современных стальных "курятников" оно 2. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Не хватает самого главного аргумента - весомой разницы в загружении колонн. Без кранов вы получите потерю устойчивости всех колонн одновременно при одной и той же нагрузке на покрытие. Причем "уедет" верхний узел в одну сторону у всех колонн. Для того, чтобы принять мю=1 - колонны должны быть нагружены по-разному. Это проявляется как раз при наличии кранов большой грузоподъемности. Т.е., менее нагруженные колонны должны "держать" ту, которая пытается потерять устойчивость (максимально нагруженную). А держать они могут только тогда, когда они сами вполне себе устойчивы (трое пьяных, с трудом держащихся на ногах, не смогут удержать падающего четвертого - грохнутся все четверо). Это необходимое, но не достаточное условие. Еще и диск покрытия должен "держать" горизонтальные силы, да и узлы, о которых вы говорите. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Крепление раскосов фермы (ГСП) к поясу стыковыми швами. | Skovorodker | Металлические конструкции | 4 | 09.11.2012 13:36 |
Как устроить покрытие по нижнему поясу такой фермы | sv.sun | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.06.2012 18:15 |
Варить связи к нижнему поясу без фасонок или нет? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 31.08.2008 09:39 |
Примыкание связей к нижнему поясу | SPim | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 01.02.2008 16:05 |