08.08.2016, 15:57 | #1 | |
Прокладка кабелей 6 кВ в совместном футляре с водоводами под автодорогой
Регистрация: 08.08.2016
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 3450
|
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Этот пункт относится к прокладке кабелей в земле, раздел так и называется - "ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ЗЕМЛЕ". Т.е. для случая, когда кабели сами по себе закопаны в землю и водопроводы тоже сами по себе.
У Вас же "выполнена проходка под дорогой методом продавливания, заложена труба 1220х12. Предполагается проложить внутри трубы две нитки водовода - полиэтилен диаметром 325 каждый в своем стальном футляре 530х7 и два кабеля 6 кВ в двухстенной трубе ДКС 110" - т.е. прокладка в коллекторе. На этот счет в ПУЭ есть пункт 2.3.133: Прокладка кабелей в коллекторах, технологических галереях и по технологическим эстакадам выполняется в соответствии с требованиями СНиП Госстроя России. Т.к. основная коммуникация - водопровод, то дальше смотрите нормы именно по водопроводу. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Открытия прокладка кабелей в лестничных клетках. | gad | Архитектура | 7 | 21.07.2014 12:21 |
Прокладка кабелей над контуром заземления | garri77 | Электроснабжение | 5 | 16.09.2013 08:49 |
Прокладка кабелей по монолиту | Копостник | Электроснабжение | 22 | 25.11.2011 06:27 |
Прокладка газопровода в футляре под углом? | Frostik | Инженерные сети | 2 | 12.09.2011 11:26 |
Прокладка кабелей. | zombieman | Инженерные сети | 5 | 27.07.2011 21:42 |