Минимальные габариты подколонника под стальную колонну
Ilya Nikolaevich
 
Регистрация: 13.04.2010
Сообщений: 2

Всем привет! Вопрос такой: исходя из чего, кроме анкерных болтов, назначаются габариты подколонника под стальную колонну? Какое минимальное расстояние от грани опорной пластины до грани подколонника, зависит ли это расстояние от толщины подливки?
Просмотров: 7542
 
Непрочитано 09.02.2016, 17:16
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Ilya Nikolaevich Посмотреть сообщение
Какое минимальное расстояние от грани опорной пластины до грани подколонника
Не встречал такого ограничения, ну уж если приперло (хотя это не реально мне кажется, зачем в опорной пластине хвосты по 150 мм от болтов оставлять?), то принял бы из условия что подливка под 45 градусов от грани.
И кроме анкерных болтов есть еще расчет по прочности самого подколонника и проверка бетона на смятие
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 23:11
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: А еще есть инвентарная опалубка, с шагом размеров 300 мм.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 16:31
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Offtop: Бармаглотище, а не 150 по сечению? 600 и 900 обычно, но когда больше иногда 1050 принимаю
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 21:20
#5
Ilya Nikolaevich


 
Регистрация: 13.04.2010
Сообщений: 2


В принципе, я всегда и брал из условия подливки под 45 от грани опорной пластины и округлял в большую сторону до 50 мм в каждую сторону, и по другому вроде нельзя, если прочность на смятие впритык, а если она с запасом? Нашел только в каком-то древнем руководстве картинку, на которой это расстояние (от грани подколонника до грани платины) минимум 50, но без каких либо комментариев, наверно с учетом подливки в 50 мм было))а по конкретному случаю картина такая. Отступ от пластины был в районе 150 (на картинке 100 - опечатка),в результате я сделал 50, не найдя в этом ничего криминального. Дак вот вопрос в чем - чем документально его обосновать?
Вложения
Тип файла: pdf Было так.pdf (42.6 Кб, 263 просмотров)
Тип файла: pdf Стало так.pdf (20.3 Кб, 234 просмотров)
Ilya Nikolaevich вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 23:01
1 | #6
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Ilya Nikolaevich, от подливки не зависит. Определяется это расстояние из учета выкалывания бетона. Для болтов и упоров приложил картинки. Разъяснения в этих документах http://dwg.ru/dnl/8526 http://dwg.ru/dnl/7633
P.S. Не совсем верно написал, с учетом размеров опорной плиты и модульной системы естественно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot004.jpg
Просмотров: 688
Размер:	59.6 Кб
ID:	165096  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 678
Размер:	87.8 Кб
ID:	165097  

Последний раз редактировалось Манифест, 10.02.2016 в 23:36.
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 07:27
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


А если у меня нету упоров (а они обычно только в связевых блоках ставятся)? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 09:36
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Всё гораздо проще.
Защитный слой для анкеров не менее 70 и расстояние от края плиты до грани подколонника не менее 50.
Собственно в любом учебнике это есть.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 22:00
#9
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Защитный слой для анкеров не менее 70
Бахил а можно наводку на книгу? Просто всегда принимал по приложенному выше документу 150мм. А есть требования еще суровее Руководстве для крепления технол. оборуд. (для строений в принципе тоже можно принимать), приложил картинку
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot005.jpg
Просмотров: 438
Размер:	184.5 Кб
ID:	165174  
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 22:15
#10
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Манифест, так всегда брали 4д, но не менее 150мм
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 22:27
#11
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Николай Г., так вот мне и интересно почему Бахил про 70мм написал
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 22:50
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Манифест, дык из твоей картинки
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 22:54
#13
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Бахил, а вон ты про что , понятно
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2017, 22:15
#14
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


реанимирую тему.
Баловался тут в Роботе, с расчетом узлов по Еврокоду, рассчитывал жесткий узел, забил тревогу ))
Сарайка легкая, но высотой 10м, поэтому из неприятных загружений вылезает: 3Тс вертикального усилия, и 13Тс*м момент. Так что усилие на вырыв - 25Тс (это в паре болтов, д36 09Г2с).
По идее, если исходить из условия 4 диаметра от оси анкера, то я вполне вписываюсь в подколонник 900мм.
Если же смотреть на Еврокод, то получается что в данном случае, мне нужен подколонник что-то типа 2100х2100, а иначе при расстоянии 150мм от анкера до грани фундамента, происходит разрушение бетонного конуса. эффективная длина анкеровки ограничивается расстоянием до грани фундамента (те же 150мм), поэтому несущая способность анкера не более 4Тс, и привет...
Там правда ни как не учитывается, что подколонник может быть армирован. Расчет подколонника от усилий колонны дает армирование д10 шаг 200 по контуру.
как-то мутно с этим разрушением конуса все таки...
Konstruktiv54 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Минимальные габариты подколонника под стальную колонну

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить жестким узел опирания фермы на стальную колонну? Bruho Конструкции зданий и сооружений 13 22.05.2015 15:47
Как поставить стальную колонну рядом с железобетонной? sanety_san Основания и фундаменты 3 05.09.2014 07:01
Методика по армированию фундамента монолитного под стальную колонну pdle Металлические конструкции 1 27.08.2014 20:51
допустима бетонная подливка толщиной 350мм под стальную колонну? Паша П.М. Основания и фундаменты 13 02.02.2013 22:54
как посчитать размеры фундамента под стальную колонну (двутавр) amaryliss Основания и фундаменты 14 02.11.2012 08:54