Расчет подземного резервуара
Регистрация: 12.12.2008
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 52650
|
|
||||
Регистрация: 12.12.2008
Сообщений: 18
|
Искал. Дело в том, что нормы изобилируют специальными строительными терминами, которых механику не понять, кроме того ссылаются на другие документы, а те документы еще на следующие...
Смею предположить, что давление будет увеличиваться по треугольнику (вниз увеличиваться), но кроме горизонтальной составляющей, будет еще вертикальная. Подскажите, пожалуйста, наверняка же кто-то с этим сталкивался. |
|||
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Грнут будет давить по треугольнику, как вы правильно предположили. Горизонтальная и вертикальные составляющие зависят от характеристик грунта, правда не совсем понимаю к чему вам вертикальная? Также необходимо учесть давление воды (грунтовой). Еще такой вопрос: у вас резервуар заказной, или проектируете его? Если заказной, то думаю почти все данные можете получить у изготовителей.
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311
|
Если резервуар циллиндрический, то его работа под нагрузкой приближена к работе тоннельной обделки. В общем случае действует вертикальная составляющая от веса грунта возможного вывала, и горизонтальная составляющая бокового давления грунта.
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282
|
Определить активное давление (от горизонтальной составляющей) грунта на вертикальную стенку можно определить по формуле на рис.
где с-сцепление грунта [FONT="]φ[/FONT]-угол внутреннего трения грунта [FONT="]σ[/FONT]z=(q+ [FONT="]γ[/FONT]гр*z) где q - давление от нагрузки на поверхности земли z - расстояние по вертикали от уровня поверхности земли до точки в которой определяется горизонтальное давление на стенку. из какого СНиПа это я не помню. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2008
Сообщений: 18
|
О! Кузнецов, похоже, то что надо.
Резервуар проектируем, но до этого делали только надземный вариант. Меня беспокоит что произойдет в месте, которое я указал на вот этом рисунке. Там при монтаже, похоже, нужно очень здорово утрамбовывать грунт, чтобы не выпучивало емкость (емкость же с водой будет). Последний раз редактировалось Солнцеворот, 12.12.2008 в 17:01. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282
|
будет выпучивать, если на это не рассчитывать ваше сооружение. Его нужно рассчитывать в том числе и с полезной нагрузкой без давления грунта. (Это на случай если во время эксплуатации нужно будет убирать грунт засыпки).
По поводу всплытия сооружения, то нагрузка от собственного веса сооружения должна быть больше давления грунтовых вод снизу, которое можно определить по формуле: [FONT="]γводы*h*А [/FONT]Где h - превышение уровня грунтовых вод над подошвой фундамента А - площадь подошвы фундамента |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2008
Сообщений: 18
|
Нет. Грунтовых вод не будет. Грунт засыпки убирать не нужно будет во время эксплуатации. Скорее, емкость будет иногда пустовать, что может плохо сказаться на ее самочувствии. Кстати, на какие случаи ее расчитывать - полную плюс давление грунта, пустую плюс давление грунта?
В случае повреждения емкость заваривается изнутри. При длительной эксплуатации емкость должна будет выпучиться в эту нишу у основания. Расчитвать буду CosmosWorks ом. Еще непонятно. Такие емкости предполагается ставить в разных местах, грунты - начиная от песчаных, на которых хорошо растут сосны, заканчивая жирными черноземами. Как угадать с параметрами типа сцепления грунта, угол внутреннего трения (фи). Напоследок - вертикальное усилие - это то, которое возникает исключительно от массы грунта. Горизонтальное возникает из-за действия вертикального, и зависит от сцепления и угла внутреннего трения. Так? |
|||
|
||||
Если котлован устраивается в водоупорных грунтах, то вода может появится от осадков
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 12.12.2008
Сообщений: 18
|
Цитата:
Я был не прав, когда считал, что такое возможно лишь в случае, если в выкопаном котловане накапливается вода? |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Не обязательно в котловане, это может произойти, если обратная засыпка емкости (она выполняется песком), будет находится в водонасыщенном состоянии. При относительно небольшом заглублении резервуара такие "чудеса" не редко заканчиваются тем, что для предотвращения всплытия под емкостью приходится предусматривать массивную ж/б плиту, закрепив их между собой стальными лентами - бандажами...
|
|||
|
||||
проектные работы в гражданском строительстве Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Сообщений: 84
|
Ага, при этом грунт по поведению упрощенно можно рассматривать как жидкость с удельным весом, равным весу грунта.
Плита при таких пармаетрах получается очень нехилая по весу. однажды пришлось рассматривать вопрос утопления железнодорожной цистерны в болоте, там получилось даже, что надо внутри подкрепляющие распорки ставить, чтобы машинами не раздавило. Так обратите внимание на это. Во всяком случае пористость грунта обратной засыпки будет повышенная и коэффициент фильтрации все равно выфше, чем у окружающего грунта. Может получиться подземное озеро.Пустая бочка однозначно всплывет без пригруза. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчет монолитного ж/б резервуара | Garbag | Железобетонные конструкции | 28 | 18.09.2020 10:28 |
Расчет сборно-монолитного резервуара | жертва нашизма | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 26.08.2009 18:01 |
Расчет прямоугольного резервуара | MurZonne | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 17.10.2008 17:34 |
Автотерминал расчет пожарного резервуара (советы профи) | dextron3 | Инженерные сети | 8 | 25.07.2008 19:02 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |