Непрочитано 01.07.2010, 09:31 #1
Переносим сети теплоснабжения. Подскажите, какую использовать трубу на отопление-сварную или бесшовную?
Asad-86
 
Регистрация: 01.07.2010
Сообщений: 2

Можно ли использовать сварную трубу? Может подскажете где посмотреть нормы, требования?
Спасибо.
Просмотров: 5111
 
Непрочитано 01.07.2010, 09:51
#2
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Нельзя! Ни в теплосети, ни в системе отопления. СНиП на теплосети и СНиП на отопление - настольными д.б. Ресурсы в моей подписи.
Но, для "можно-не можно" СНиПы не нужны.
Мания норм, однако прогрессирует...
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 11:13
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Нельзя! Ни в теплосети, ни в системе отопления. СНиП на теплосети и СНиП на отопление - настольными д.б. Ресурсы в моей подписи.
Но, для "можно-не можно" СНиПы не нужны.
Мания норм, однако прогрессирует...
"А мужики-то не знают" (С)

Цитата:
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
СНиП 41-02-2003

10.2 Для трубопроводов тепловых сетей следует предусматривать стальные электросварные трубы или бесшовные стальные трубы.

10.3 Для трубопроводов тепловых сетей при рабочем давлении пара 0,07 МПа и ниже и температуре воды 115 °С и ниже при давлении до 1,6 МПа включительно допускается применять неметаллические трубы, если качество и характеристики этих труб удовлетворяют санитарным требованиям и соответствуют параметрам теплоносителя в тепловых сетях.
Испокон веков так было, так и осталось. Вот марка стали труб может иметь значение в зависимости от параметров сети и расчетной наружной температуры.

Бесшовная труба, конечно, лучше но и дороже.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 11:32
#4
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Да знаю, записано, вернее, переписано, (но старый по т/с мне искать лень) пусть шовные ставят, если проблем хотят. Мы ж обожаем удешевить на копейках при монтаже, не думая о затратах при ремонте. Сделать один раз на 50 лет нам как-то дороговато, понимаш. Нам проще ежегодно свищи заваривать или хомутить.
Но автор явно путает сети теплоснабжения с отоплением. Переносит т/с, а спрашивает об отоплении.
Я уж не говорю о сортаменте для тех и этих сетей...
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 12:52
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Автор не путает, просто применяет жаргон - "сварные трубы", "отопление". Речь, видимо, идет по подающих и обратных трубопроводах ТС, которые часто называют "отоплением" в отличие от труб ГВС, которые тоже могут в теплосетях лежать.

Впрочем, электросварные трубы можно применять и во внутренних системах.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 14:47
#6
Asad-86


 
Регистрация: 01.07.2010
Сообщений: 2


Спасибо всем за критику и помощь. Сделал выводы. ShaggyDoc верно заметил, не являясь докой в вопросах прокладки сетей тепло- и др. снабжения, позволил себе выражаться по-уличному
Asad-86 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 15:07
#7
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Offtop: Asad-86, да не переживай, когда-то мы тоже так выражались... Успехов в освоении тепло- и др. снабжения!

Последний раз редактировалось BM60, 01.07.2010 в 15:14.
BM60 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Переносим сети теплоснабжения. Подскажите, какую использовать трубу на отопление-сварную или бесшовную?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса Quick163 Конструкции зданий и сооружений 23 01.03.2008 13:53