| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Можно ли делать бетонную стяжку по деревянным лагам перекрытия 2 этажа?

Можно ли делать бетонную стяжку по деревянным лагам перекрытия 2 этажа?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.08.2018, 07:07
Можно ли делать бетонную стяжку по деревянным лагам перекрытия 2 этажа?
Дачник
 
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 56

Открытая веранда-лоджия на 2-м этаже, над отапливаемым помещением. Пролет - 2м, лаги 50 x 200 c шагом 500, проложены утеплителем, сверху обрешетка доска 25 с вентиляцией, потом сплошная обрешетка 25 (или ОСБ ), полиэтилен, армированная стяжка 30мм. Предполагается, по стяжке будут утекать дождевые и снеговые воды. Непонятно - будет ли такая стяжка трескаться или нет.
Расчетный максимальный прогиб перекрытия - не более 10мм. Если сделать грубый геометрический расчет, то при прогибе 10мм с нижней стороны стяжки образуется одна трещина шириной 0,6мм. Мне кажется это терпимо, тем более 0,6 мм размажутся по всей ширине стяжки.
Имеет такая конструкция право на жизнь?
Просмотров: 8364
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 02:06
#21
Дачник


 
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 56


Offtop: На правом чертеже - стойки каркаса шли до какого уровня? 2570 и сеерху обвязка из одной доски? А две вертикальных доски под уровнем 2570 - для крепления ОСБ? Они врезались в стойки или это перемычки между стойками?
Дачник вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 07:15
#22
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от Дачник Посмотреть сообщение
Они врезались в стойки или это перемычки между стойками?
врезались. на них опираются балки перекрытий
kostik-b124 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 08:15
#23
Дачник


 
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 56


Можно ли оставить конструкцию внешнего водостока как на чертеже, если вынести веранду на 30-40см на карниз, за внешнюю стену? Утепление над помещением >=250мм.
Дачник вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 09:07
#24
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


это всего лишь пример, не эталон. у вас могут быть другие условия эксплуатации, другие материалы, другие требования к энергоэффективности и т.п.

Цитата:
Сообщение от Дачник Посмотреть сообщение
Можно ли оставить конструкцию внешнего водостока как на чертеже, если вынести веранду на 30-40см на карниз, за внешнюю стену?
вам решать делать водосток наружным, внутренним или вообще не делать организованного водостока.

Цитата:
Сообщение от Дачник Посмотреть сообщение
Утепление над помещением >=250мм.
толщину утеплителя назначал из условия, что сопротивление теплопередаче покрытия должно быть не менее 6. даже если вы будете назначать толщину утеплителя в своем доме из этого же соображения, не факт что получите такую же толщину, у вас могут быть другие климатические условия
kostik-b124 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Можно ли делать бетонную стяжку по деревянным лагам перекрытия 2 этажа?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трещины в плите перекрытия. Опасно ли это, и что можно сделать? Kras5648 Железобетонные конструкции 23 02.04.2022 15:12
Выдержат ли плиты перекрытия стяжку enin84 Железобетонные конструкции 48 23.08.2016 09:10
Что делать если несущие стены 1-го и 2-го этажа не совпадают? Алла Юр Разное 2 17.07.2012 17:59
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29