Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нужно ли делать молниезащиту для отдельно стоящей РП-10кВ

Нужно ли делать молниезащиту для отдельно стоящей РП-10кВ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.12.2011, 13:59 #1
Нужно ли делать молниезащиту для отдельно стоящей РП-10кВ
VIT46
 
Проектировщик (ЭМ, ЭС, ЭО)
 
СПб
Регистрация: 11.07.2011
Сообщений: 38

Подскажите пожалуйста нужно ли делать молниезащиту для отдельно стоящего здания РП 10/0,4кВ, если высота здания всего 6м, длина 18м, ширина 6м. На расстоянии 15м стоит высокое здание фабрики.
Просмотров: 4910
 
Непрочитано 12.12.2011, 21:51
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Если РП попадает в зону молниезащиты здания фабрики то не надо, если нет то необходимо делать как для здания III категории молниезащиты.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 09:06
#3
VIT46

Проектировщик (ЭМ, ЭС, ЭО)
 
Регистрация: 11.07.2011
СПб
Сообщений: 38


Спасибо!
VIT46 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 13:26
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Offtop: А ведь если фабрика чужая, то её могут и снести не спрашивая собственника РП... И останется он без молниезащиты...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 15:59
#5
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от VIT46 Посмотреть сообщение
нужно ли делать молниезащиту для отдельно стоящего здания РП 10/0,4кВ
ПУЭ . 4.2.135 Здания ЗРУ и закрытых подстанций следует защищать от прямых ударов молнии в районах с числом грозовых часов в году более 20.
Roman3R вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 16:29
#6
VIT46

Проектировщик (ЭМ, ЭС, ЭО)
 
Регистрация: 11.07.2011
СПб
Сообщений: 38


Да, делать нужно. РУ как раз находится в зоне 20-40 пум.
VIT46 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 21:01
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
ПУЭ . 4.2.135 Здания ЗРУ и закрытых
ПУЭ. 4.2.134 (а не 4.2.135).
Здания закрытых РУ и ПС следует защищать от прямых ударов молнии в районах с числом грозовых часов в году более 20.
Защиту зданий закрытых РУ и ПС, имеющих металлические покрытия кровли, следует выполнять заземлением этих покрытий. При наличии железобетонной кровли и непрерывной электрической связи отдельных ее элементов защита выполняется заземлением ее арматуры.
Защиту зданий закрытых РУ и ПС, крыша которых не имеет металлических или железобетонных покрытий с непрерывной электрической связью отдельных ее элементов, следует выполнять стержневыми молниеотводами, либо укладкой молниеприемной сетки непосредственно на крыше зданий.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нужно ли делать молниезащиту для отдельно стоящей РП-10кВ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что нужно делать чтобы стать Архитектором?? Zinjvi Разное 190 04.05.2010 12:29
Нужно ли делать защиту от падения гололеда, если контейнер располагается внутри башни Н=70м, а не рядом с ней? JokerrSergh Прочее. Архитектура и строительство 4 13.11.2009 10:48
Нужно ли делать гидроизоляцию промышленного пола? Мария П. Конструкции зданий и сооружений 11 20.03.2009 09:22
Нужно ли делать КЖИ на монолит? mzu Прочее. Архитектура и строительство 19 10.11.2008 09:19
Поставил водомерный счетчик 25, а нужно было 15, что делать? dextron3 Водоснабжение и водоотведение 8 01.09.2008 17:47