Непрочитано 25.10.2017, 22:47 #1
Помогите подобрать сечение проф трубы для перекрытия
471728
 
Регистрация: 25.10.2017
Сообщений: 9

Здравствуйте
Стойки проф труба 40х40 через 1.5 метра, на них проф труба 60х40, обрешетка 50х50, наверх фанера 12/15. Нагрузка - до 6-7 человек на этаже. Хватает такой профки или делать мощнее?
Или еще вариант, из того что есть в наличии. Стойки те же, пролеты те же. Есть 90 метров профки 30х30. Можно из нее сделать фермы 20 см высотой и заменить 60х40, или даже мощнее получится?
Просмотров: 3421
 
Непрочитано 26.10.2017, 05:29
#2
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Пролет?
Стенка у труб?
Сталь?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 18:45
#3
471728


 
Регистрация: 25.10.2017
Сообщений: 9


Пролеты во вложении. Стенка 3мм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 203
Размер:	21.9 Кб
ID:	195098  
471728 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2017, 10:18
#4
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Пойдет.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2017, 12:43
#5
471728


 
Регистрация: 25.10.2017
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Пойдет.
Пойдет 60х40? А ферма из 30х30?
И это с запасом вообще?
471728 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2017, 14:18
#6
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Цитата:
Сообщение от 471728 Посмотреть сообщение
Пойдет 60х40?
На 1.65м, с шагом 1.5м. Да, пойдет.
Цитата:
А ферма из 30х30?
Тоже пойдет, если правильно сделаешь.
Цитата:
И это с запасом вообще?
Да норм, не парься. С таким частоколом стоек все что угодно пойдет.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2017, 19:05
#7
471728


 
Регистрация: 25.10.2017
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
На 1.65м, с шагом 1.5м. Да, пойдет.

Тоже пойдет, если правильно сделаешь.

Да норм, не парься. С таким частоколом стоек все что угодно пойдет.
Подскажите тогда, пожалуйста по ферме, как правильно сварить, буду очень признателен
Тогда может уменьшить количество стоек или раздвинуть немного?
471728 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2017, 08:46
#8
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Вы бы описали более подробно задачу (назначение помещения, его габариты, какой высоты стойки и на что опираются, пирог перекрытия со всеми слоями и толщинами и т.п.) , вам бы и ответили более конкретно. Чем больше конкретики, тем более развернутый будет ответ.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2017, 09:08
#9
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


А что это у тебя вообще? Высота стоек то какая? Если высота стоек 2.8-3м то хиловаты они. Если там внизу какие то помещения, то многовато стоек. Я бы на стойки в таком случае пустил 50x3, с сеткой 1.65x3. На 3м можно фермочку твою замутить с жесткими узлами к стойкам. Тогда если решетка будет из 30-ой трубы, то пояса нужно чуть больше взять, т.е. 40х3. Ну и в продольном направлении балки уже пролетом 1.65, с шагом под фанеру. Плюс крестовые связи в продольнике по стойкам из 30-ой можно.

Но это все не точно ) Считать лень.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2017, 11:55
#10
471728


 
Регистрация: 25.10.2017
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Вы бы описали более подробно задачу (назначение помещения, его габариты, какой высоты стойки и на что опираются, пирог перекрытия со всеми слоями и толщинами и т.п.) , вам бы и ответили более конкретно. Чем больше конкретики, тем более развернутый будет ответ.
Габариты помещения - 11.75х6.7, назначение - двухэтажная комната страха (т.е. на втором этаже максимум до 8 человек, стены из гипсокартона, какие то элементы мебели помелочи), пирог перекрытия - собственно профка, на нее фанера, снизу потолок возможно подшивается ОСБ. Стойки 220, опирание на хорошую стяжку, можно сделать пятки.
471728 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2017, 16:32
#11
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от 471728 Посмотреть сообщение
Габариты помещения - 11.75х6.7, назначение - двухэтажная комната страха (т.е. на втором этаже максимум до 8 человек, стены из гипсокартона, какие то элементы мебели помелочи), пирог перекрытия - собственно профка, на нее фанера, снизу потолок возможно подшивается ОСБ. Стойки 220, опирание на хорошую стяжку, можно сделать пятки.
Offtop: Предлагаю стойки сделать из 30х30 чтобы шаталось - страшнее в комнате будет
Ust вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2017, 12:26
#12
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Где можно посмотреть расчет сварного соединения стойки и ригеля из профильных труб?
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2017, 13:56
#13
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от 471728 Посмотреть сообщение
назначение - двухэтажная комната страха
Offtop: Ага, то есть ты решил сначала виртуально инженеров попугать
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2017, 19:54
#14
471728


 
Регистрация: 25.10.2017
Сообщений: 9


Улыбнуло конечно, но все таки ясности так и нет
Посчитайте, пожалуйста, киньте номер телефона в личку, закину вам 300 рублей за расчет
471728 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2017, 11:32
#15
471728


 
Регистрация: 25.10.2017
Сообщений: 9


Вот такой вариант, подойдет?
Стойки те же 40х40, расстояние на картинке, высота 220. Балки 60х40. Обрешетка прямоугольника синим 40х40, зеленым 30х30.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 58
Размер:	35.1 Кб
ID:	195171  
471728 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2017, 02:27
#16
471728


 
Регистрация: 25.10.2017
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от 471728 Посмотреть сообщение
Вот такой вариант, подойдет?
Стойки те же 40х40, расстояние на картинке, высота 220. Балки 60х40. Обрешетка прямоугольника синим 40х40, зеленым 30х30.
Товарищи форумчане
471728 вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2017, 10:54
#17
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Цитата:
Сообщение от 471728 Посмотреть сообщение
Вот такой вариант, подойдет?
Стойки те же 40х40, расстояние на картинке, высота 220. Балки 60х40. Обрешетка прямоугольника синим 40х40, зеленым 30х30.
Ну я же говорил, что с таким частоколом все пойдет. Стойки только хиловаты. Вертикальные связи по стойкам не забудь. Балок можно и поменьше, зеленые, по моему, лишние.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 41
Размер:	40.6 Кб
ID:	195336  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2017, 21:05
#18
471728


 
Регистрация: 25.10.2017
Сообщений: 9


Здравствуйте
Мне тут инженер посчитал и че то я немного прифигел, гляньте плиз вложение. Особенно сечение прогона меня в ступор вгоняет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: hgQh0-sa3nk.jpg
Просмотров: 36
Размер:	508.3 Кб
ID:	195389  Нажмите на изображение для увеличения
Название: FzBjUspy5aM.jpg
Просмотров: 45
Размер:	638.5 Кб
ID:	195390  
471728 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 21:35
#19
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от 471728 Посмотреть сообщение
гляньте плиз вложение.
Цветная картинка - бред сивой кобылы.
Если простыми словами, то вам нуэен обыкновенный связевой каркас. Это стойки со связями, по стойкам главные балки. По главным балкам - второстепенные балки. Что такое вертикальные и горизонтальные связи и зачем они нужны - погуглите. Второстепенная балка не может быть жёстче главной балки. А у вас прогон 100х100х3 (второстепенная балка) опирается на главную балку 60х40х3.
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите подобрать сечение проф трубы для перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определиться с расчетной схемой сборно-монолитного перекрытия AKristall Железобетонные конструкции 8 25.05.2016 09:48
Достаточное ли сечение трубы 80х80 для каркаса под Изобуд? ailatai Металлические конструкции 4 07.03.2014 13:06
Помогите разобраться с временными нагрузками из снипа мосты и трубы Silent401 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 28.11.2013 09:08
Как подобрать сечение металлопроката в SCAD? serdobsk SCAD 3 14.10.2011 11:05