| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Имеется ли ограничение на прогиб балки от полной расчётной (по 1 ГПС) нагрузки?

Имеется ли ограничение на прогиб балки от полной расчётной (по 1 ГПС) нагрузки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.02.2018, 12:26 #1
Имеется ли ограничение на прогиб балки от полной расчётной (по 1 ГПС) нагрузки?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Встречал мнения о наличии ограничения на прогиб балок от полной расчётной (по 1 ГПС) нагрузки равное 1/150. Мотивировали тем, что при больших прогибах балка начинает стягивать опоры. Попробовал оценить это, получается следующее: при прогибе 1/150, длина оси балки увеличивается на 1/8437 пролёта (что эквивалентно удлинению при нагреве на 10 градусов). При несмещаемых опорах это дало бы прирост растягивающих напряжений порядка 24 МПа. На практике несмещаемых опор не бывает. Например, разность диаметров болта и отверстий в опорных узлах балки 3 мм, при пролёте 6 м уже даёт возможность смещения опор 1/1000, т. е. в 8 раз большее, чем удлинение оси балки. Т. е. такая причина ограничения сомнительна.
Вопрос: встречали ли Вы ограничение на прогиб балок от полной расчётной (по 1 ГПС) нагрузки (нормы или просто мнения)?
Пример: для наглядности рассмотрим прогон покрытия из стали С345 (марка стали назначена по климатических параметрам): Ry=330 МПа, ограничение прогиба 1/200, пролёт не менее 41,95*h, где h - высота сечения. В этом случае будет критичен прогиб (2 ГПС), а прогиб от нагрузок для 1 ГПС составит 1/71, что явно многовато.

Последний раз редактировалось eilukha, 01.03.2018 в 10:59.
Просмотров: 7809
 
Непрочитано 27.02.2018, 13:22
#2
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Нет таких ограничений по первой группе.
По второй - есть из условий, чтобы народ, идущий снизу, не пугать.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 04:50
#3
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


проекция оси балки, так будет точнее, укорачивается за счет прогиба оси балки. Но зачем она нужна? Тогда рассчитывать балку нужно, как минимум, пластинами и прикладывать нагрузку соответственно на верхний/нижний пояс или промежуточное положение и для этой уже схемы рассматривать расстояние между крайними точками. И если кроме изгиба ничего не рассматривать, то тут можно учитывать трение под опорой, а не несмещаемую опору.
По сути, давно слышал, что есть случаи, когда это нужно учитывать, но причем здесь какая-то норма, если это можно просто посчитать.
ander вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 05:35
1 | #4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Встречал мнения о наличии ограничения на прогиб балок от полной расчётной (по 1 ГПС) нагрузки равное 1/150.
Это мнение высказано в п.10.2.3 СП20
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2018, 06:31
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
п.10.2.3 СП20
- 15.2.3, там не указано, что нагрузки при этом следует брать для 1 ГПС.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 07:39
1 | 3 #6
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Встречал мнения о наличии ограничения на прогиб балок от полной расчётной (по 1 ГПС) нагрузки равное 1/150. Мотивировали тем, что при больших прогибах балка начинает стягивать опоры.
На костре надо сжигать таких. Ищут проблемы там где их нет. Как будто реальных проблем не хватает...
Saur вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 07:40
#7
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- 15.2.3, там не указано, что нагрузки при этом следует брать для 1 ГПС.
Естественно не указано, ибо прогибы это 2 ГПС. Другое дело что коэф. надежности по нагрузке может быть больше 1 (СП20, п.4.2 б)
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2018, 08:27
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
проблемы там где их нет
- пример: прогон покрытия подобран по 2 ГПС - прогиб 1/200 (длительная часть нормативной снеговой нагрузки). Прогиб от нагрузок для 1 ГПС будет в 1,4/0,5=2,8 раза больше, т. е. 1/71 (85 мм при пролёте 6 м) - это нормально?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
прогибы это 2 ГПС
- вопрос о прогибе от нагрузки по 1 ГПС.

Последний раз редактировалось eilukha, 28.02.2018 в 08:38.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 08:38
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


длительность снега 0,5 была в старом СНиП 2.01.07, с появлением СП 20.13330 она стала побольше =0,7

----- добавлено через ~14 мин. -----
если профиль швеллера подбирался для прогиба 1/200 на нагрузку в 2,8 раза меньше расчетной, то его прочность не будет обеспечена на полную нагрузку даже для марки стали С345 (для пролетов до 5,5 9,5 метров)

Последний раз редактировалось mainevent100, 28.02.2018 в 09:21.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 09:14
#10
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Цитата:
- пример: прогон покрытия подобран по 2 ГПС - прогиб 1/200 (длительная часть нормативной снеговой нагрузки). Прогиб от нагрузок для 1 ГПС будет в 1,4/0,5=2,8 раза больше, т. е. 1/71 (85 мм при пролёте 6 м) - это нормально?
Как мне объясняли - навалило за ночь снега, пришли сутра, увидели прогиб 1/200, снег убрали, ничего не разрушилось. При видимых прогибах конструкций мол надо бить тревогу, и как раз есть время между тем, как навалит снега еще больше до обрушения. А если ограничивать по 1-й группе, то тогда никакой экономии. И доля длительности снеговой нагрузки мол отражает время, которое как раз необходимо для того, чтобы чистить снег при видимых прогибах. Раньше была 0,5, соответственно больше времени было для того, чтобы убрать снег, сейчас 0,7 - оставили меньше времени, зато ввели раздел - безопасная эксплуатация, правда никто не знает, что в нем должно быть написано. Ну и ответственность на собственников зданий возложили, мол это будет их подстегивать чаще следить за состоянием конструкций. Хотя это только гипотеза.

Последний раз редактировалось K'TyH, 28.02.2018 в 09:23.
K'TyH вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2018, 09:25
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
длительность снега 0,5 была в старом СНиП 2.01.07
- см. п. 10.11 СП 20.13330.2017.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
снег убрали
- нормы не предполагают очистку снега.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 09:38
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- см. п. 10.11 СП 20.13330.2017.
в смысле, игнорируете перечень обязательных нормативов и принимаете более мягкие требования к нагрузкам?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 09:43
#13
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
- нормы не предполагают очистку снега.
Да, так и есть. Но при это в жизни люди при определенном количестве снега на крышах начинают его чистить.
А вообще если по теме, то скрытый смысл к сожалению тех или иных расчетов нам не описывают, предлагают только чистую методику, мол выполняйте и всё. Хотя интересно было бы узнать, почему поменяли долю длительности снега.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 09:47
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


ну например:
пролет 6 м
шаг 6 м
снеговая расчетная 350 кг/м2
нормативная длительная 125 кг/м2
принят швеллер 24
прогиб от нормативной 5*(6*1,25)*6*6*6*6/(384*2*2900)=2,2 см - меньше 600/200=3 см - с приличным запасом
момент = (3,5*6)*6*6/8=94,5 кНм
напряжения = 94,5*100/242 = 39 кН/см2 = 390 МПа > R - условие прочности не обеспечено.

Приведите пример, какой прогон имел запас по прочности, но сечение было определено прогибом.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 10:10
#15
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


проще говоря, сделать два расчета: один по 1ГПС, второй по 2ГПС с длительной нормативной. В каком из них сечение больше, то и закладываешь
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 10:20
#16
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
проще говоря, сделать два расчета: один по 1ГПС, второй по 2ГПС с длительной нормативной. В каком из них сечение больше, то и закладываешь
эврика!!!
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 10:31
#17
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


И чтобы не было смещений на опорах, заложить сдвигоустойчивые высокопрочные, не вариант ли..?
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2018, 10:43
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Приведите пример, какой прогон имел запас по прочности, но сечение было определено прогибом.
- при Ry=330 МПа и ограничении прогиба 1/200, для любой балки с пролётом более 41,541,95*h, где h - высота сечения, будет критичен именно прогиб.

Последний раз редактировалось eilukha, 28.02.2018 в 15:06.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 11:05
#19
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- нормы не предполагают очистку снега.
Это уже по месту... Например, у нас есть городок Алдан, где высота снега в этом году составила более 2м...
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 12:25
#20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- при Ry=330 МПа и ограничении прогиба 1/200, для любой балки с пролётом более 41,5*h, где h - высота сечения, будет критичен именно прогиб.
да, для швеллера №16 пролет уже должен быть более 6,6 м - много ведь
реальный случай такого прогона сложновато подобрать
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Имеется ли ограничение на прогиб балки от полной расчётной (по 1 ГПС) нагрузки?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Как просчитать прогиб решетчатого настила Виталий ЧЗМК Металлические конструкции 12 11.05.2015 21:07
Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения? kizen Конструкции зданий и сооружений 4 28.08.2013 18:19
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
Как уменьшить прогиб 20Ш1 + вопросы для общего развития Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 14 23.03.2012 11:23