Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проектирование вертикальных связей между колоннами

Проектирование вертикальных связей между колоннами

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.01.2014, 17:57 #1
Проектирование вертикальных связей между колоннами
AleXasha
 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 8

Здравствуйте! Помогите новичку разобраться в вертикальных связях между колоннами. У меня даже не производственное здание (естественно без подкрановых путей), а просто отапливаемый склад 15х30 м с шагом колонн 6 и высотой тоже 6. Может они и вовсе не нужны там?
Просмотров: 15690
 
Непрочитано 28.01.2014, 18:01
#2
ibragimr


 
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163


А в чем конкретно Ваш вопрос: необходимость постановки; количество, форма сечения, подбор сечения, функциональная составляющая?
Если вопрос
Цитата:
Сообщение от AleXasha Посмотреть сообщение
Может они и вовсе не нужны там?
То ответ: нужны

В dnl есть пособие Кирсанова по связям стальных каркасов. В нем довольно сжато и лаконично описаны общие идеи
__________________
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 05:49
#3
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Схема нужна.
Для такого рода складов и подобных построек по гибкости связи подбираются.
Evgeny31 на форуме  
 
Непрочитано 29.01.2014, 06:06
#4
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от ibragimr Посмотреть сообщение
То ответ: нужны
Не согласен. К примеру СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" п.4.2.4 говорит нам о том, что связи нужны не всегда. Надо оценить деформативность со связями и без них, может и так "не упадет".
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 10:24
#5
RudekSS

Сын инженера
 
Регистрация: 30.05.2013
г.Сланцы Лен.область
Сообщений: 53


В.В. Горев том 2 стр.123
2.3.2 Связи между колоннами
"Назначение связей: 1) создание продольной жесткости каркаса, необходимой для нормальной его эксплуатации; 2) обеспечение устойчивости колонн из плоскости поперечных рам; 3) восприятие ветровой нагрузки, действующей на торцевые стены здания...

----- добавлено через ~1 мин. -----
http://dwg.ru/dnl/6782
__________________
Главное чтоб стояло...
RudekSS вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 10:43
#6
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Если базы или узлы жесткие, то может и не нужны.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 10:46
#7
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


да. Если базы и узлы жесткие в обоих направлениях, и жесткости сечений хватает что бы деформации здания в обоих направлениях не превышали допустимых по СНиП. Связи можно не ставить.
Правда тогда на эти деньги можно будет половину объектов в Сочи построить
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 10:54
#8
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Достаточно только жесткой заделки колонн в фундаментах скорее всего. Тем более если будет жесткий диск в покрытии.
Если подробнее - дайте план, разрез.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 13:44
#9
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Связи мю=1, без связей мю=2. Из этого все остальное вытекает
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 14:36
#10
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Связи мю=1, без связей мю=2. Из этого все остальное вытекает
Иногда бывает и так
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (73.3 Кб, 2299 просмотров)
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 14:56
#11
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


Марат1982, а из плоскости?
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 15:01
#12
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Иногда бывает и так
Не думаю что в обычном не высоком складе оправдано такое решение, при отсутствии тяжелого оборудования жесткость базы обеспечивается в основном параметрами одной опорной пластины, да и жесткое сопряжение ригеля более трудоемко
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 17:22
#13
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Марат1982, а из плоскости?
Может быть и 1,0, к чему вопрос?
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 09:21
#14
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


У Марата очень малая жесткость ригеля по сравнению с жесткостью колонны. Обычно всё наоборот.
Помнится мне что при жестком диске покрытия и 2 и более пролетах даже без связей мю=1...
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 09:33
#15
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
У Марата очень малая жесткость ригеля по сравнению с жесткостью колонны. Обычно всё наоборот.
Помнится мне что при жестком диске покрытия и 2 и более пролетах даже без связей мю=1...
Слово "обычно" делает возможным мой вариант Нужно рассмотреть конкретную схему.
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 09:40
#16
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


И, кстати, там же шарнир внизу и жесткое сопряжение с ригелем (в картинке из скада). А у нас жесткий узел внизу и шарнир вверху. Мю будет не больше 2,0.
При двух и более пролетах 1,0.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 11:06
#17
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
И, кстати, там же шарнир внизу и жесткое сопряжение с ригелем (в картинке из скада). А у нас жесткий узел внизу и шарнир вверху. Мю будет не больше 2,0.
При двух и более пролетах 1,0.
Естественно, если у Вас внизу жесткий узел, а у нас шарнирный , а у них какой интересно
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 11:49
#18
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Естественно, если у Вас внизу жесткий узел, а у нас шарнирный , а у них какой интересно
Ну делать внизу заделку намного проще, чем вверху жесткий узел. Тем более жесткость ригеля будет не важна.
Думаю у них предполагается заделка в фундаменте.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 11:19
#19
Metkon

Металлистом быть хочу научиться
 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 45


Пожалуйста, подскажите как быть с узлами крепления вертикалок из гсп. Я хочу их крепить болтами М20 класса точности В, а мне советуют их обварить на монтаже. В принципе логично, т.к. без обварки соединение будет люфтить. Этот люфт не опасен для раскрепляемых колонн, но говорят что со временем он будет увеличиваться из-за знакопеременности ветра, что может привести к разрушению соединения. Мотивируют это отсутствием удерживающей силы трения (неконтролируемое натяжение болтов, стягивающих пакет, а также N в связи много больше, чем 0.3*Q). Таким образом, если крепить постоянными болтами, круглые отвертия превращаются в овальные вытянутые вдоль связи, а болты постепенно стачиваются, уменьшаясь в диаметре. Все это из-за цикличности.
С другой стороны, монтажная сварка это дополнительные затраты на окраску на монтаже и хотелесь бы ее не испльзовать при смешных N (менее 5 тс) в вертикалках.
Помогите разобраться, пожалуйста, можно ли испльзовать постоянные болты и отказаться от монтажной сварки при креплении связей при малых усилиях
__________________
Metkon
Metkon вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 23:51
#20
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Metkon Посмотреть сообщение
т.к. без обварки соединение будет люфтить. Этот люфт не опасен для раскрепляемых колонн, но говорят что со временем он будет увеличиваться из-за знакопеременности ветра, что может привести к разрушению соединения.

Цитата:
Сообщение от Metkon Посмотреть сообщение
Таким образом, если крепить постоянными болтами, круглые отвертия превращаются в овальные вытянутые вдоль связи, а болты постепенно стачиваются, уменьшаясь в диаметре.
На такие замечания следует обращать особое внимание, сразу видно что говорил опытный человек и как минимум кандидат на......., считаю что вам нужно обязательно проверить данную важную информацию в снип, сериях и книгах по МК дабы не налюфтить что нибудь далее.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проектирование вертикальных связей между колоннами

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
excel отключение связей между листами baaba Прочее. Программное обеспечение 6 04.03.2010 11:50
Ищу нормативные документы по расположению вертикальных и горизонтальных связей titan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 01.05.2009 00:16
Противопожарная стена между спаренными колоннами juri18 Конструкции зданий и сооружений 9 03.07.2007 15:28
Проектирование связей стального каркаса в сейсмике Гараж Металлические конструкции 6 21.02.2007 15:25