17.06.2015, 13:30 | #1 | |
Как учесть смещение оси распорки относительно оси колонны
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
||
Просмотров: 4063
|
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
Эксцентриситет относительно оси колонны, конечно же есть. Но момента в стержне колонны нет. Момент будет (в двух плоскостях) на опорной плите колонны. Как следствие - неравномерное загружение фундаментных болтов.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
Где Вы увидели кручение? Горизонтальная сила от балок или ферм (не знаю, что там у Вас) строго по осям через распорки и вертикальные связи передается на опорные плиты колонн. Кто кого здесь крутит? А вот вертикальная и горизонтальная силы, приходящиеся на опорную пластину колонны, ее подкручивают (или изгибают) в двух плоскостях в силу того, что приходят не в центр тяжести фундаментных болтов.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
Но ведь у меня ось связи приходит не в опорную плиту базы, а выше. Хотя в этом месте база обетонированна и усилие от горизонтальной и вертикальной составляющей будет передаваться на обетонированную часть.
И еще вопрос: насколько критично, что я сместил распорку не четко по оси нижнего пояса фермы, а сделал ее по верху колонн (это возникло из-за пожарных мероприятий), распорки в уровне горизонтальных связей ферм (в тех местах где связевой блок) я поставил, то есть у меня там две распорки по нижнему поясу ферм и по верху колонн, в остальных местах у меня распорки только по верху колонн Последний раз редактировалось Igor1985, 18.06.2015 в 10:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
Что мешает Вам привести ось вертикальной связи в базу колонны? Да и траверсу зачем делаете? Я бы просто опорную пластину посчитал на воспринимаемый момент.
Будет момент из-за расцентровки осей. Насколько это критично нужно анализировать. Но опять же. Сопряжение колонны и фермы, на мой взгляд, сделано неудачно. Я бы делал по-другому. И, соответственно, применил бы другую конструкцию фермы.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
Цитата:
Сопряжение фермы и колонны выполнено по серии 2.440-2 в.2. Просто там распорки ставят по низу ферм, а у меня по пожарным делам пришлось распорку крепить по верху колонн |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Смещение эксцентриситета колонны второго этажа | Соболь | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 29.06.2012 11:34 |
Как произвести монтаж колонны фахверка и распорки по сер. 2.440 вып.4? | ФАХВЕРК | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 24.04.2012 19:57 |
Как учесть нагрузку на колонны среднего ряда от двух кранов | XOn | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 10.06.2011 11:54 |