Как учесть смещение оси распорки относительно оси колонны
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518

Распорки по колоннам смещены относительно оси колонн на 9 см (конструктивно получается из-за ряда факторов), как это учесть в расчете. Возникает крутящий момент порядка 5тx0.09=0.45тxм. В СП стальные конструкции есть учет бимомента, но как этот расчет реализовать не очень понятно. К тому же не понятно как учесть крутящий момент при расчете на устойчивость
Просмотров: 4063
 
Непрочитано 17.06.2015, 20:27
#2
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,326


колонны-то, какого сечения?
Неплохо-бы увидеть продольный(или поперчный) разрез с отметками и распорками
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2015, 20:44
#3
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Ещё узел покажите. Может вообще эксцентриситета нет.
non-live вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2015, 08:04
#4
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


сечение колонны 40Ш2
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узел.dwg (145.8 Кб, 867 просмотров)
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2015, 09:23
#5
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Может вообще эксцентриситета нет.
Эксцентриситет относительно оси колонны, конечно же есть. Но момента в стержне колонны нет. Момент будет (в двух плоскостях) на опорной плите колонны. Как следствие - неравномерное загружение фундаментных болтов.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2015, 09:37
#6
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


То есть от эксцентриситета будет возникать пара сил, которая будет восприниматься плитой базы колонны и передаваться на болты. То есть усилие от кручения в расчете можно не учитывать
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2015, 09:49
#7
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
То есть усилие от кручения в расчете можно не учитывать
Где Вы увидели кручение? Горизонтальная сила от балок или ферм (не знаю, что там у Вас) строго по осям через распорки и вертикальные связи передается на опорные плиты колонн. Кто кого здесь крутит? А вот вертикальная и горизонтальная силы, приходящиеся на опорную пластину колонны, ее подкручивают (или изгибают) в двух плоскостях в силу того, что приходят не в центр тяжести фундаментных болтов.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2015, 09:59
#8
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Но ведь у меня ось связи приходит не в опорную плиту базы, а выше. Хотя в этом месте база обетонированна и усилие от горизонтальной и вертикальной составляющей будет передаваться на обетонированную часть.
И еще вопрос: насколько критично, что я сместил распорку не четко по оси нижнего пояса фермы, а сделал ее по верху колонн (это возникло из-за пожарных мероприятий), распорки в уровне горизонтальных связей ферм (в тех местах где связевой блок) я поставил, то есть у меня там две распорки по нижнему поясу ферм и по верху колонн, в остальных местах у меня распорки только по верху колонн
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
узел 2.dwg (133.6 Кб, 694 просмотров)

Последний раз редактировалось Igor1985, 18.06.2015 в 10:11.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2015, 10:24
#9
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Но ведь у меня ось связи приходит не в опорную плиту базы, а выше.
Что мешает Вам привести ось вертикальной связи в базу колонны? Да и траверсу зачем делаете? Я бы просто опорную пластину посчитал на воспринимаемый момент.
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
И еще вопрос: насколько критично, что я сместил распорку не четко по оси нижнего пояса фермы
Будет момент из-за расцентровки осей. Насколько это критично нужно анализировать. Но опять же. Сопряжение колонны и фермы, на мой взгляд, сделано неудачно. Я бы делал по-другому. И, соответственно, применил бы другую конструкцию фермы.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2015, 11:45
#10
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
Что мешает Вам привести ось вертикальной связи в базу колонны? Да и траверсу зачем делаете? Я бы просто опорную пластину посчитал на воспринимаемый момент.
Мешает то, что конструкции изготовлены это КМДшник задал вопрос.
Сопряжение фермы и колонны выполнено по серии 2.440-2 в.2. Просто там распорки ставят по низу ферм, а у меня по пожарным делам пришлось распорку крепить по верху колонн
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2015, 23:08
#11
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657


Может быть после распределения усилия в связи на две составляющие горизонтальная составляющая будет составлять незначительный момент кручения в опорном сечении колонны, который можно не учитывать
vlasctelin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2015, 10:18
#12
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Уважаемый -Наф-Наф-. Подскажите пожалуйста, если Вам не сложно, в моем то случае будет кручение и как его учесть

Последний раз редактировалось Igor1985, 19.06.2015 в 11:20.
Igor1985 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как учесть смещение оси распорки относительно оси колонны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Смещение эксцентриситета колонны второго этажа Соболь Конструкции зданий и сооружений 3 29.06.2012 11:34
Как произвести монтаж колонны фахверка и распорки по сер. 2.440 вып.4? ФАХВЕРК Конструкции зданий и сооружений 9 24.04.2012 19:57
Как учесть нагрузку на колонны среднего ряда от двух кранов XOn Прочее. Архитектура и строительство 2 10.06.2011 11:54