| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Имеет право на жизнь этот узел соединения балок?

Имеет право на жизнь этот узел соединения балок?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.06.2015, 13:59 #1
Имеет право на жизнь этот узел соединения балок?
Миксер
 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144

Посмотрите пожалуйста узелок!
Вопрос ! Кроме опорной реакции, на какой момент считать шов с катетом 8мм?
Опорная рекция 8,8т . Рабочий узел?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-06-18_1354.png
Просмотров: 243
Размер:	21.9 Кб
ID:	151839  


Последний раз редактировалось Миксер, 18.06.2015 в 15:25.
Просмотров: 2044
 
Непрочитано 18.06.2015, 15:52
#2
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Накладки должны быть с двух сторон, это называется узел УНС, в даунлоуде есть целая научная работа по таким узлам.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2015, 15:54
#3
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


Этот узел уже выполнен, вопрос , как его считать?
Миксер вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2015, 15:55
#4
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


никак, если речь о сущ конструкции то доводить до ума.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2015, 16:03
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
Кроме опорной реакции, на какой момент считать шов с катетом 8мм?
Ни на какой - шарнирное опирание.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2015, 16:18
#6
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ни на какой - шарнирное опирание.
Так уж и шарнирное?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2015, 16:47
#7
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


Бахил, Я правильно понимаю... Если сварной шов несет реакцию, то можно считать узел рабочим?
kga82, шарнирное, тоже самое мне говорит опытный спец... Ну понятно , что не чистый
Миксер вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2015, 16:52
#8
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Не забудьте при проверке шва учесть момент от эксцентриситета. e=Q*a M=Q*a, где a расстояние от оси симметрии двутавра до оси шва.

Последний раз редактировалось Evgeny31, 18.06.2015 в 18:06.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2015, 17:06
#9
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


Evgeny31, вот я и думал на какой момент считать, но не понятно зачем на плечо от оси?!
Миксер вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2015, 17:22
#10
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Миксер, конечно шарнирное, стенка входит в пластику. но у вас шов только с одной стороны стенки или с двух?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2015, 18:10
#11
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
Evgeny31, вот я и думал на какой момент считать, но не понятно зачем на плечо от оси?!
В шве возникает расцентровка осевой силы равное расстоянию от оси балки (назовем её главной), до шва крепления второстепенной балки.

Последний раз редактировалось Evgeny31, 18.06.2015 в 18:39. Причина: уточнение
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2015, 20:08
#12
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


А нельзя эти два болта сделать рабочими и совсем не варить на площадке? Проверить их на срез и стенку на смятие.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2015, 23:21
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Как правило так и делают. На болтах. Но если очень хочется, то почему бы не обварить?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Имеет право на жизнь этот узел соединения балок?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Узел соединения колонны и башмака под колонны марки КНС ksenia.cul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.07.2014 12:12
Узел сопряжения ж/б колонны и стальных балок via001 Конструкции зданий и сооружений 5 15.01.2014 10:50
Можно ли считать узел соединения вертикалей и горизонталей в чашечных лесах жестким? -mavlin- Металлические конструкции 13 01.10.2013 17:38
опорный узел прокатных и сварных балок SHURF Металлические конструкции 20 27.06.2011 11:39