Непрочитано 07.12.2016, 09:58 #1
Как определить расчетное сопротивление профлиста при изгибе по действующим нормам?
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,405

Действующий нормативный документ на профлист ГОСТ 24045-2010 в котором указывается:
Цитата:
4.1.4 Марки стали исходной заготовки для изготовления профилей должны приниматься согласно требованиям ГОСТ 14918 для групп ХП и ПК. Толщина и ширина заготовки должны приниматься в соответствии с сортаментом по ГОСТ 19904 с плюсовыми допусками.
Открываем ГОСТ 14918-80 в котором по табл. 1б находим предел текучести 230 МПа.
Чтобы перейти от предела текучести к расчетному сопротивлению, необходимо 230 МПа разделить на коэффициент надежности по материалу.
Для этого обратимся к таблице 3 СП 16.13330.2011, в которой нет сталей по ГОСТ 14918.
Какой коэффициент тогда принять?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 33.JPG
Просмотров: 239
Размер:	37.4 Кб
ID:	180386  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.JPG
Просмотров: 232
Размер:	59.1 Кб
ID:	180387  

Просмотров: 3274
 
Непрочитано 07.12.2016, 13:39
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


третья строчка "для остального проката" не нравится?

----- добавлено через 33 сек. -----
неужели это настолько важно и Вы Кисп профлиста приводите к цифрам более 0.9?
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2016, 14:42
#3
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Попробуйте проверить профлист высотой 35 мм на воздействие вертикально сосредоточенной нагрузки 100 кг, там на грани.
А не нравится никакая строчка по причине, что в СП отсутствуют ссылки на ГОСТ 14918, а в ГОСТ 14918 отсутствуют ссылки на ГОСТ 27781.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2016, 16:00
#4
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


Исходную заготовку могут делать по 2-м основным гостам: ГОСТ Р 52246 и ГОСТ 14918. Производители используют их.
Даже несмотря на уверение госта "Толщина и ширина заготовки должны приниматься в соответствии с сортаментом по ГОСТ 19904 с плюсовыми допусками", толщина гуляет туда-сюда.
Мы широко применяли профлист 44 толщиной 0,6мм, и ничего, все хорошо.

И да, не нужно забывать, что обычно предел текучести по сертификату качества выше предписанного ему марки.
Veliking вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2016, 05:02
#5
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Я посмотрел альбом и сравнил характеристики профлиста НС35-1000-0,6.
ГОСТ 24045-94 (отменен) Imin=14.92
ГОСТ 24045-2010
Цитата:
3.7 Форма, размеры сечения профиля, масса 1 м его длины, справочные значения расчетных геометрических характеристик профиля и масса1 м2 настила или стенового ограждения должны устанавливаться в стандартах организаций или технических условиях в зависимости от назначения профилей согласно 3.1.1 и с учетом требований настоящего стандарта.
СТО 0043-2006 (отменен) Imin=22.3 (удивительно большое значение)
ТУ 1122-004-53982871-2014 Imin=14.10
У каждого производителя разные значения.
А вот характеристик, по которым можно посчитать устойчивость гофра на опоре - нигде нет -((((
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 09:21
#6
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


А по пособию к СНиП II-23-81 нельзя посчитать профлист? п.25.11 и далее.
Veliking вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2016, 10:43
#7
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Цитата:
А по пособию к СНиП II-23-81 нельзя посчитать профлист? п.25.11 и далее.
Можно, но характеристики должен дать завод-изготовитель. В этом расчете это Ry, A и k (для расчета устойчивости гофра).
Если с Ry проблем как бы больших нет (можно допустим взять по ГОСТ 14918), то вот значения А и k - они могут быть разными у различных производителей, ну и этих значений я не видел ни в одном из каталогов.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 15:33
#8
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


Завод ничего не должен. Проектируйте как хотите)) Или обращайтесь к разработчикам ГОСТа, почему в последнем ГОСТе они убрали все характеристики.
А коэффициенты можно взять там же в пособии, табл 70. Можно принять 44 профлист, для него есть коэффициенты A и k. Или по интерполяции.
Есть еще еврокод, можно по нему посчитать.
Можно поискать еще ТУ на профлист 153-158 руукки, там есть метода расчета профлиста.
Veliking вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2016, 23:02
#9
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Ну ну
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 01:51
#10
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Ну ну
Ёмко.
да. да.
Veliking вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить расчетное сопротивление профлиста при изгибе по действующим нормам?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно определить расчетное сопротивление грунта при фундаменте с полами по грунту? Иван 80 Основания и фундаменты 2 20.11.2015 08:02
Как определить расчетное сопротивление на боковой поверхности сваи при показателе текучести 0? Кучер Основания и фундаменты 15 06.04.2015 21:18
Как определить расчетное сопротивления грунта основания R для скальных грунтов. Svolo4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 24.07.2009 12:32
Расчетное сопротивление скального грунта Svolo4 Основания и фундаменты 3 20.07.2009 13:00
расчетное сопротивление для европейских профилей(HEA,HEB) fiftycent Конструкции зданий и сооружений 4 21.07.2004 10:04