Непрочитано 01.11.2017, 10:55 #1
Расчет профлиста по СП 260.1325800.2016
crosandr
 
Инженер-строитель
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 09.07.2010
Сообщений: 1,988

Добрый день. Собственно сабж. Кто делал, сравнивал с результатами расчета по пособию к СНиП II-23-81?
Предыстория. С заказчиком вышел диспут на тему устройства беспрогонной кровли из Н114 в 4 снеговом районе. Пролет 6 м, двухпролетная схема. По СП 20.13330.2016 нормативная снеговая нагрузка 2.0 кПа. Получается, общая расчетная с учетом собственного весе 304 кг/м2, нормативная - 221 кг/м2.
Посчитал в Нормкаде по пособию к СНиП II-23-81, получилось для Н114-600-1.0 использование профиля на 89%, а расчет по мудреному СП 260.1325800.2016 показал недостаток несущей способности. Таблицы несущей способности из СТО 0043-2005 для указанных условий говорят, что допустимая нагрузка 345 кг/м2, вроде как тоже проходит.
Кому верить?

Вложения
Тип файла: docx по Пособию к СНиП II-23-81.docx (21.8 Кб, 932 просмотров)
Тип файла: docx по СП 260.1325800.docx (65.3 Кб, 1235 просмотров)

Просмотров: 23084
 
Непрочитано 02.11.2017, 05:06
#2
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


17 листов что бы посчитать профлист на кровлю Что то я совсем видимо отстал от жизни в своем Хабаровске... Страшно представить что будет с расчетом какой нибудь фермы... С ума сойти...
По сабжу - что то мне подсказывает, что надо нахрен выкинуть этот СП260 и делать по СНиПу.
Offtop: К сожелению когда рождаются такие СП260 это не наш прогресс и развитие, а слизывание (вырывание из контекста) информации с других источников, которое в разрыве от канвы дает некорректные результаты, что, возможно, вы сейчас и увидели.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 07:32
#3
kubik1986


 
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 61


Offtop: crosandr, соболезную. Тоже как-то пришлось делать такую же беспрогонку и это, к сожалению, было прописано в ТЗ. Объект - торговый центр. Это жесть полная. Проще было сделать прогоны, чем тащить такой вес профлиста на покрытие. И все бы ничего, но потом на покрытие нужно было ставить кучу оборудования, причем много достаточно тяжелого. Пролеты вспомогательных опорных конструкций по 5,5 метров, сечения не маленькие, все покрытие усеялось этими рамками. И все это безобразие надо было как-то разводить со связями. Так и не поняли, нафига была прописана беспрогонка в ТЗ, снеговой район 4 тоже.
kubik1986 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 09:09
#4
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Цитата:
По сабжу - что то мне подсказывает, что надо нахрен выкинуть этот СП260 и делать по СНиПу.
С точки зрения законодательства (184-ФЗ и 384-ФЗ) пособие к СНиП не является действующим нормативным документом. А вот СП 260.1325800.2016 "Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования" является добровольным документов в соответствии с Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015 № 365 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Таким образом, пользоваться нужно именно им, исходя из указаний в ч. 4 ст. 16 184-ФЗ
Цитата:
4. Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов по стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов.
Цитата:
Посчитал в Нормкаде по пособию к СНиП II-23-81, получилось для Н114-600-1.0 использование профиля на 89%, а расчет по мудреному СП 260.1325800.2016 показал недостаток несущей способности. Таблицы несущей способности из СТО 0043-2005 для указанных условий говорят, что допустимая нагрузка 345 кг/м2, вроде как тоже проходит.
Подскажите, у меня в Нормкад 10.0 (лицензионный) есть вкладка СП 260.1325800, но внутри расчета нет. Вы его докупали?
Aragorn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2017, 11:29
#5
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Вы его докупали?

Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
нахрен выкинуть этот СП260 и делать по СНиПу
Aragorn расписал юридические аспекты. В этой плоскости заказчик может просто сказать "ша, делаем как я сказал" и это был бы неплохой вариант. Типа мы предупреждали, а он дал указание. В части доверия этому СП смущает, что и СП 260, и СТО 0043-2005 разрабатывал один и тот же ЦНИИПСК им. Мельникова.
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Таким образом, пользоваться нужно именно им, исходя из указаний в ч. 4 ст. 16 184-ФЗ
по юридической части получается, что от СП260 не отвертеться, тоже к такому же выводу пришел, но десятилетиями закладывали по таблицам и стоит же. Правда я всегда профлист беру с запасом, многие коллеги тоже. Типа коэффициент спокойного сна.
Цитата:
Сообщение от kubik1986 Посмотреть сообщение
на покрытие нужно было ставить кучу оборудования
никакого крышного оборудования не предполагается. Этот довод в голове держал и он прокатил у того же заказчика в части многочисленных подвесов коммуникаций. Здесь аргумент не сработает.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 11:54
#6
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


СП 260 тупо срисовали с СЕ3. Даже картинки и таблицы оставили те же.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2017, 12:08
#7
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
СП 260 тупо срисовали с СЕ3
Так это понятно, но с этим нужно что-то делать. С еврокода много что срисовали, те же схемы по ветру в СП 20.13330. С кучей ошибок, кстати.
Перелистал расчет и понимаю, что вручную такое делать нереально

----- добавлено через ~4 мин. -----
dyr, в Европе принято делать беспрогонные кровли на 6м?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 12:34
1 | #8
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Да, коллеги из Европы любят пролёты профлиста 5-6 метров и считают это удачным решением. Отсюда их "европейские" марки листа Н153, Н157 и подобные родились...
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 12:38
#9
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


У вас в расчете момент "куэльквадратнавосемь". У вас балочка разрезная.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2017, 12:48
#10
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
У вас в расчете момент "куэльквадратнавосемь". У вас балочка разрезная.
Балка двухпролетная, момент "куэльквадратнавосемь" взят максимальный на опоре. Расчет велся без учета дополнительных усиливающих вкладышей.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Отсюда их "европейские" марки листа Н153, Н157
В РФ вроде тоже такое катают по спецзаказу, но по слухам дорого выходит. С такими марками не приходилось сталкиваться на практике
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 12:52
#11
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Все правильно. Извиняюсь.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 12:55
#12
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Да, коллеги из Европы любят пролёты профлиста 5-6 метров и считают это удачным решением. Отсюда их "европейские" марки листа Н153, Н157 и подобные родились...
Это также обусловлено тем, что некоторые санитарные нормы очень требовательны и приходится отказываться от прогонов.
У меня был объект в котором требование изначально стояло - "беспрогонная кровля", чтобы не было "пылесборников" на прогонах. При этом всем, экономически целесообразно было использовать прогоны.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2017, 12:57
#13
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
экономически целесообразно было использовать прогоны
делали сравнение вариантов по денежным тратам? На сколько % дороже вышел вариант с беспрогонкой?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 13:11
#14
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
делали сравнение вариантов по денежным тратам? На сколько % дороже вышел вариант с беспрогонкой?
На 24% беспрогонка получилась дороже (если бы может здание было побольше размерами, то может получилось бы дешевле).
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2017, 13:26
#15
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
На 24% беспрогонка получилась дороже
Если не сложно, можно чуть подробнее: пролет профлиста, схема работы (1- 2х пролетная), снеговой район, марка профлиста. Меня интересует вариант беспрогонной кровли.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 14:28
2 | #16
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Если не сложно, можно чуть подробнее: пролет профлиста, схема работы (1- 2х пролетная), снеговой район, марка профлиста. Меня интересует вариант беспрогонной кровли.
Здание размером 20х30. Шаг ферм 6м.
Кровля утепленная мягкая.
Нормативная снеговая нагрузка 180кг/м2.

Для прогонной схемы:
- шаг прогонов 2,5м, швеллер 20;
- профнастил кровельный Н57-1004 в толщине 0,75мм.

Для беспрогонной:
- пролет 6м;
- одно-пролетная схема укладки профлиста;
- профнастил Н160-780 в толщине 0,75мм.

Нагрузки на профнастил:
1) предельная: 258кг/м2;
2) эксплуатационная (по прогибу): 137кг/м2.

Как-то давно статью писал по теме беспрогонной кровли: Дешевле мягкая кровля с прогонами или несущим профлистом.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 14:29
#17
kubik1986


 
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
В РФ вроде тоже такое катают по спецзаказу, но по слухам дорого выходит. С такими марками не приходилось сталкиваться на практике
Вот мы 153 и закладывали, по расчету меньше не получалось. Ничего, привезли такой. Но больше такого опыта не хочется.
kubik1986 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 14:44
#18
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kubik1986 Посмотреть сообщение
Но больше такого опыта не хочется.
А что случилось?
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 15:01
#19
kubik1986


 
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
А что случилось?
Ничего, просто не вижу смысла в ТАКОМ беспрогонном покрытии. Получается слишком тяжелое + куча дополнительных элементов под оборудование. И под наш снеговой район (4) выглядит не очень надежно. Не в плане расчета, а в плане качества монтажа и закупаемого крепежа. Ну и куча трудностей в процессе проектирования.
kubik1986 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2017, 15:03
#20
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от kubik1986 Посмотреть сообщение
Вот мы 153 и закладывали, по расчету меньше не получалось
А расчет делали по пособию к к СНиП II-23-81?
crosandr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет профлиста по СП 260.1325800.2016

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и проектирование фундаментной плиты по СП 50-101-2005 ник25 Основания и фундаменты 10 19.10.2017 11:51
Расчет продавливания в сравнении с пособием к СП 52-101-2003 и остальными нормами pelich1985 Железобетонные конструкции 2 03.07.2015 20:35