| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Не приходилось проектировать решетчатые конструкции. Возник вопрос... А как быть с площадью проекции i-го элемента. Ведь на стадии сбора нагрузок, в т.ч. и ветровых, поперечного сечения элементов решетки еще не известно? А площадь проекции как раз подразумевает обратное, допустим для конструкции из одиночных уголков необходимо знать ширину полки уголка.
|
|||
|
||||
Цитата:
Можно принимать сечения по аналогам, но тут вы становитесь заложником авторов проекта-аналога: если "напортачили они", вы "автоматом" унаследуете их решения. Если с сечениями не "угадали" - придется производить корректировку сбора нагрузок, жесткостей и повторять расчет. |
||||
|
||||
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64
|
Цитата:
Цитата:
Работа инженера-проектировщика - творческая работа)), больше чем даже у архитекторов . Цитата:
Да, если даже делать вытяжную, то нет нормативной базы, так и нет возможности реализовать ее распространенными инструментами (Лира, Scad). Простую ударную волну приложить сколько надо повозиться там. Эта задача для Ansys. Это удовольствие дорогое. Не все умеют на ней работать, кто умеет тоже не всех обучают. Да, и неужели такие сильные давления там могут возникнуть? Это же какая там скорость должна быть? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
я принимаю по предельным гибкостям и по аналогичным серийным решениям, если есть конечно, далее перерасчет, если требуется меняется сечение и опять перерасчет, других способов не знаю, может кто лучше подскажет или программу которая сразу сечения подбирает сама. Добавлю балки предварительно просто по грузовым площадям подбираю.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 18.01.2018 в 15:48. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64
|
Цитата:
Вы вообще о чем и к чему? Если вы умеете и знаете как, то поделитесь, ну или прямо пишите я могу, я делаю так и так и ходите дальше с гордо поднятой головой. А, вскользь намекать, что вы знаете как и что, и мол "попросите и может быть я и снизойду, и да расскажу как" не надо. Форум не место умничать, а место помощи друг другу и, в некотором роде, профессионального развития. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Есть. П.1.3 и Прил.В.2 СП20. Ваша башня, вернее гипотетический газоход в нем, туда подпадает.
Цитата:
Цитата:
При частом шаге креплений скорее ничего существенного не добавится.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Что значит "тыка"? до конца сообщения читаем, а потом рассуждаем у нас у инженеров нет пока красной кнопки чтобы сразу расчет выдал готовые сечения, это процесс творческий и итерационный, так доступно объяснил?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64
|
Цитата:
К тому же, в СП 20.13330.2016, глава 11.3, п. 11.3.4 не категоричен в вопросе сбора ветровой нагрузки при резонансе, формулировка стоит "допускается определять". А, как по-другому можно, кроме моделирования течения газов? Цитата:
Цитата:
Вот в СП 20.13330.2016, приложение В, п. В.2.4, первый абзац что говорит как учесть? читаем пост #25. злость свою оставьте себе. добрее надо быть)), и посты все читать) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
В трубе продуть.
Цитата:
Цитата:
Н-да..
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64
|
разрабатываю 2 варианта, когда ствол сквозной, и когда ввиде трубы. вот и задавал.
гугл, яндекс...)) Вот теперь точно Последний раз редактировалось недомагистр, 19.01.2018 в 14:51. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Гибкость пояса подкрановой балки по таблице 33 СП 16.13330.2017 | bigden | Металлические конструкции | 30 | 23.10.2021 23:21 |
Размерность коэффициента Km в табл. О.2 СП 53-102-2004 | andsan | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 07.09.2018 06:27 |
Какое принять расстояние от колодца ВДС до кабеля? | 486 | Инженерные сети | 1 | 27.05.2016 14:13 |
Какое принять конструктивное решение узла с прогонами в многоугольной брусчатой ферме | aqw369 | Обследование зданий и сооружений | 1 | 09.12.2014 11:20 |
Какое принять решение для лестничной клетки, если здание из металлического каркаса в сейсмике 9 баллов? | Евгений Фальковский | Металлические конструкции | 2 | 22.06.2010 20:27 |