| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли горизонтальные связи с торцов здания объединить в одну в середине при маленькой длине здания

Можно ли горизонтальные связи с торцов здания объединить в одну в середине при маленькой длине здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.03.2018, 11:11 #1
Можно ли горизонтальные связи с торцов здания объединить в одну в середине при маленькой длине здания
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666

Имеется здание длиной 18м. Шаг поперечных рам 6 м. Можно ли связи с двух торцов объединить в одну в середине.
Просмотров: 4211
 
Непрочитано 22.03.2018, 11:33
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Вопрос размыт. Ответ - нужно.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2018, 11:47
#3
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Вопрос размыт
Какой вариант во вложении из трех лучше
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
3 варианта.dwg (125.8 Кб, 60 просмотров)
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 11:49
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Можно ли у стола заменть 4 ножки по углам на 2 в середине, если стол маленький?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 11:55
#5
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Можно ли у стола заменть 4 ножки по углам на 2 в середине, если стол маленький?
Offtop: Есть столы и с одной ножкой, и вообще без ножек (откидные), и ничего - стоят!
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 12:01
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Offtop: Есть столы и с одной ножкой, и вообще без ножек (откидные), и ничего - стоят!
Offtop: Хочу увидеть откидное здание!
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2018, 12:06
#7
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Можно ли у стола заменть 4 ножки по углам на 2 в середине, если стол маленький?
Заменить то можно, только он станет менее устойчивый
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 12:10
| 1 #8
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Хочу увидеть откидное здание!
Offtop:
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 12:10
#9
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Если связевый блок убрать с торцов, то распределительные связи (между связевыми блоками) уже нельзя брать гибкость как растянутых. Нужно брать гибкость как для сжатых элементов и считать их тоже надо (фиктивные силы, ветер и т.д.).
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 12:23
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Конечно не истина в последней инстанции, но в Катюшинских сериях допускается один горизонтальный связевой блок по середине при длине до 42 метров.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 12:26
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Offtop:
Сам за таким столом обедай

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Заменить то можно, только он станет менее устойчивый
Он станет ппц каким неустойчивым.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2018, 12:32
#12
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Он станет ппц каким неустойчивым.. = ))
То есть лучше две горизонтальные связи по торцам.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 12:37
#13
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
То есть лучше две горизонтальные связи по торцам.
И так, и так можно. По расчету надо делать.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 12:39
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
То есть лучше две горизонтальные связи по торцам.
Лучше то, что надежнее и где картина передачи усилий более четкая и понятная.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 12:47
#15
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Сам за таким столом обедай
Обедать, конечно, неприятно . Но связи-то, связи выдержали
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2018, 13:01
#16
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
где картина передачи усилий более четкая и понятная.
Вот
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Схема.dwg (182.0 Кб, 35 просмотров)
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 18:32
1 | 1 #17
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Тема очень интересная.
Если отвечать на вопрос, то ответ уже есть и я просто подрезюмирую цитатами предыдущих участников:
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
И так, и так можно. По расчету надо делать.
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
распределительные связи (между связевыми блоками) уже нельзя брать гибкость как растянутых. Нужно брать гибкость как для сжатых элементов и считать их тоже надо (фиктивные силы, ветер и т.д.).
Утверждение типа:
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Можно ли у стола заменть 4 ножк
и
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
он станет менее устойчивый
есть флудяжные
Но есть одно "но". На которое четкого ответа я не нашел пока и которое затронуто в этой теме цитатой
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
в Катюшинских сериях допускается один горизонтальный связевой блок по середине при длине до 42 метров.
У Катюшина пишется, что если передача усилий проходит через длинную цепочку сжатых распорок, пусть даже посчитанных на все нужные усилия из-за продольных деформаций этих распорок крайные рамы могут быть закручены на несколько миллиметров, что может быть для них опасно.
Но и это еще не все. Самое главное - это как быть, если распорки эти и связи соединены на обычных болтах. Тогда теоретически при зазоре болта в 3мм может быть на каждой распорке смещение на 6мм! На 2 распорки - 12мм и т д. А это уже довольно много. А если еще и сами связи болтами прицеплены, то еще и в этих соединениях смещения. Тоесть пока до связевого блока в центре длинного здания усилие дойдет крайнюю раму, или ферму может на несколько сантиметров "согнуть" по горизонтали. Что может быть не всегда приемлемо.
Из вышеизложенного для себя сделал вывод:
1) Один связевый блок в центре здания проектировать можно.
2) Соединение элементы этого связевого блока проектировать на сварке или ВП болтах. Впрочем это касается и связевых блоков в торцах здания.
3) Присоединение распорок также проектировать на сварке, или ВП болтах.
4) В качестве таких распорок могут служить прогоны соответсвующим образом подобранные.
5) Посередине один связевый блок возможен при длине здания не больше 60м. Где-то. Это уже чисто на глазок.

Хотя и сам проектировал и у других видел на болтах обычных - вроде ничего

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 22.03.2018 в 19:10.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 21:53
#18
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Соединение элементы этого связевого блока проектировать на сварке или ВП болтах. Впрочем это касается и связевых блоков в торцах здания.
Ух ты, вот что значит форум двж
Vavan Metallist, подскажи это ты сам дотумкал? Кажется читал про это в старых нормативках или справочниках, а найти источник теперь не смогу, придерживаюсь такой же точки зрения, хотя часто приходится делать иначе
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2018, 22:22
#19
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение

Тема очень интересная.
Если отвечать на вопрос, то ответ уже есть и я просто подрезюмирую цитатами предыдущих участников:
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster
И так, и так можно. По расчету надо делать.
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster
распределительные связи (между связевыми блоками) уже нельзя брать гибкость как растянутых. Нужно брать гибкость как для сжатых элементов и считать их тоже надо (фиктивные силы, ветер и т.д.).
Утверждение типа:
Цитата:
Сообщение от vlasctelin
Можно ли у стола заменть 4 ножк
и
Цитата:
Сообщение от vlasctelin
он станет менее устойчивый
есть флудяжные
Но есть одно "но". На которое четкого ответа я не нашел пока и которое затронуто в этой теме цитатой
Цитата:
Сообщение от Axe-d
в Катюшинских сериях допускается один горизонтальный связевой блок по середине при длине до 42 метров.
У Катюшина пишется, что если передача усилий проходит через длинную цепочку сжатых распорок, пусть даже посчитанных на все нужные усилия из-за продольных деформаций этих распорок крайные рамы могут быть закручены на несколько миллиметров, что может быть для них опасно.
Но и это еще не все. Самое главное - это как быть, если распорки эти и связи соединены на обычных болтах. Тогда теоретически при зазоре болта в 3мм может быть на каждой распорке смещение на 6мм! На 2 распорки - 12мм и т д. А это уже довольно много. А если еще и сами связи болтами прицеплены, то еще и в этих соединениях смещения. Тоесть пока до связевого блока в центре длинного здания усилие дойдет крайнюю раму, или ферму может на несколько сантиметров "согнуть" по горизонтали. Что может быть не всегда приемлемо.
Из вышеизложенного для себя сделал вывод:
1) Один связевый блок в центре здания проектировать можно.
2) Соединение элементы этого связевого блока проектировать на сварке или ВП болтах. Впрочем это касается и связевых блоков в торцах здания.
3) Присоединение распорок также проектировать на сварке, или ВП болтах.
4) В качестве таких распорок могут служить прогоны соответсвующим образом подобранные.
5) Посередине один связевый блок возможен при длине здания не больше 60м. Где-то. Это уже чисто на глазок.

Хотя и сам проектировал и у других видел на болтах обычных - вроде ничего
Спасибо за развернутый ответ
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 23:22
#20
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
ты сам дотумкал?
Не, это мне высший разум прислал прозрение
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли горизонтальные связи с торцов здания объединить в одну в середине при маленькой длине здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как расставлять вертикальные и горизонтальные связи в деревянном каркасе здания Вадим Тишин Деревянные конструкции 0 02.04.2017 21:57
Где можно найти чертежи или фотографии, узлов соединения деревянного каркаса 6 этажного здания "Tamedia" построенного в Цюрихе? ВладимирGTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.03.2017 18:51
Горизонтальные перемещения одноэтажного каркасного здания. Исходя из чего ограничиваются? От каких нагрузок считаются? konstryktor Металлические конструкции 21 07.03.2017 11:10
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45
Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям ACAD Основания и фундаменты 11 13.01.2009 11:49