Непрочитано 15.04.2010, 09:00
п 6.10* Стальной СНиП нелогичность?
Sober
 
строительство
 
СПб
Регистрация: 19.08.2005
Сообщений: 354

Уважаемые коллеги! Хочу обсудить вышеуказанный пункт ввиду нелогичности некоторых его положений, несмотря на то, что, некоторым образом, на Форуме расчетные длины уже неоднократно обсуждались…В п. 6.10* сначала прослеживается следующий алгоритм определения «мю»: при жестком креплении ригелей в зависимости от «свободы» рам для одноэтажных и для многоэтажных однозначно определяется «мю» по формулам (68, 69 или 70(а, б, в)). С этим вопросов нет. Но вот следующее положение этого же пункта, признаться, меня поставило в тупик: «Для одноэтажных рам в формуле (69) и многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются р = 0 или п = 0 (Ji = 0 или Js = 0), при жестком креплении р = 50 или п = 50 (Ji = ∞ или Js = ∞).»
Я так понимаю, что в начале авторы хотят сказать нечто для шарнирного прикрепления ригелей к колоннам. Где у одноэтажной рамы «верхние или нижние ригели»? О свободных или несвободных рамах идет речь? Куда «делись средние» ригели хотя бы для многоэтажной рамы? Предположим что, поленившись рисовать еще одну схему, таким образом в расчетную схему одноэтажной рамы (где просто нет изображения «нижних» ригелей!) к формуле (69) авторы вставили шарниры в ригеля. Тогда действительно «мю» равно 2. Но завершают положение опять слова о «жестком» креплении ригелей! Верхних или нижних? Для какой этажности? Главное – зачем опять о жестком креплении речь, если в самом начале этого пункта уже о таком расчетном случае все сказано?!
Кто что думает по этому поводу?
__________________
и все равно - не "все просто"
Просмотров: 12589
 
Непрочитано 13.03.2011, 20:31
1 | #21
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Подведу итог:
Мы оба были правы: я говорил об отношении, а вы - о коэффициенте.
из СНиП (стр. 23, левый столбик, примерно 3-ий абзац):
Для одноэтажных рам ... ПРИНИМАЮТСЯ .... при жестком креплении p=50 или n=50 ...
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 16:34
#22
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 140


Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, а как определить коэффициенты расчетных длин в такой раме?
Рама трехпролетная. крайние стойки ж/б с жесткой заделкой в фундамент и шарнирным креплением ригелей к ним. Средние стойки металл, с шарниром снизу и жестким креплением ригелей.

1) Для средних колонн определяем по формулам 710а и 70б таблицы 17а
2) Для крайней колонны свободной многопролетной рамы коэффициент μ следует определять как для колонн однопролетной рамы. То есть по формуле 69

Подскажите пожалуйста!! А то совсем запуталась
Вложения
Тип файла: pdf Model (1).pdf (4.1 Кб, 145 просмотров)
Minerva1978 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 17:48
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Minerva1978 Посмотреть сообщение
...крайние стойки ж/б с жесткой заделкой в фундамент и шарнирным креплением ригелей к ним. Средние стойки металл, с шарниром снизу и жестким креплением ригелей....
Для того чтобы применять формулы из стального СНиПа к комбинированной из разных материалов системы нужно убедиться в сопоставимости жесткостей жб и мет. колонн.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 18:16
#24
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 140


Ильнур
Ж/б колонны 400х800, стальные ориентировочно 30К1 (может 25К1)
А если так?

Или может быть посчитать внутренние стальные стойки как несвободную однопролетную раму двухэтажную???

Последний раз редактировалось Minerva1978, 23.03.2011 в 20:17.
Minerva1978 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 16:53
#25
Кика

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 249


Товарищи! Совсем заработался!) Схема многопролетная, многоэтажная, прикрепление ригелей шарнирное, жесткая заделка колонн. Какая формула соответствует из табл. 31 СП16? Правомерно принимать р=0, n=0,03 для определения коэффициента расчетной длины для среднего и верхнего этажа?
Кика вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 16:57
#26
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Кика, вроде как один - ведь
Цитата:
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
прикрепление ригелей шарнирное
а мю рассчитывается по таблицам при жестком прикреплении....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2014, 09:00
#27
Кика

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 249


Вот схемка ...
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
а мю рассчитывается по таблицам при жестком прикреплении....
Так по таблицам для жесткого сопряжения ригелей для верхнего этажа получается 1,296 (по формуле 144 СП)...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.jpg
Просмотров: 89
Размер:	15.2 Кб
ID:	137819  
Кика вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2014, 09:49
#28
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
Товарищи! Совсем заработался!) Схема многопролетная, многоэтажная, прикрепление ригелей шарнирное, жесткая заделка колонн. Какая формула соответствует из табл. 31 СП16? Правомерно принимать р=0, n=0,03 для определения коэффициента расчетной длины для среднего и верхнего этажа?
Цитата:
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
Вот схемка ...
Для Вашей схемы таблица 31 из СП не подходит. Корректнее рассматривать колонны как ступенчатые стойки защемленные в основании и свободным верхним концом (по аналогии с приложением 6 из СНиП II-23-81).
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2014, 10:16
#29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Корректнее рассматривать колонны как ступенчатые стойки защемленные в основании и свободным верхним концом (по аналогии с приложением 6 из СНиП II-23-81).
так ведь жесткость постоянная, а в ступенчатых - переменная.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2014, 10:24
#30
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
так ведь жесткость постоянная, а в ступенчатых - переменная.
Переменная в общем случае. Например можно посмотреть как считаются колонны постоянного сечения с подкрановой консолью.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2014, 10:25
#31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Ну тогда ещё неплохо если бы автор что-то сказал про настил, диски и связи.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2017, 16:25
#32
aspid132


 
Регистрация: 28.01.2009
Сообщений: 25


Здравствуйте, еще такой вопрос.
При расчете коэффициента длины по формулам 142 или 143 из таблицы 31 при шарнирном креплении ригеля (фермы) к колонне какое брать значение n: равное отношению жесткостей верхнего ригеля к колонне (по формулам из таблицы) или равное 0 (по п.10.3.4 СП 16.13330.2017). Ведь чем больше разница в жесткостях между ригелем и колонной (например, при шарнирном креплении фермы к колонне), тем больше будет значение n, и тем сильнее оно будет отличаться от 0.
aspid132 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2017, 16:36
#33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


0.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > п 6.10* Стальной СНиП нелогичность?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Необходимо разъяснение/совет по ТР о требованиях пожарной безопасности 123-Ф3 XOPBAT_788 Прочее. Архитектура и строительство 8 23.12.2009 16:35
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24