Непрочитано 21.05.2013, 16:30
Требуется ли усиление базы колонн
Deemix
 
Проектировщик
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74

Попался объект где обнаружил неудовлетворительное состояние анкеров баз колон. Часть из них согнута (думаю при монтаже), часть сварена с анкером выходящем из фундамента. Допускается ли такое наставление анкера на сварке? В интернете не нашел полезной информации по этому поводу. Допускается ли использование согнутых анкеров?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1953 1.jpg
Просмотров: 630
Размер:	758.1 Кб
ID:	103757  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1968.jpg
Просмотров: 534
Размер:	960.8 Кб
ID:	103758  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1969.jpg
Просмотров: 527
Размер:	878.9 Кб
ID:	103759  

Просмотров: 9046
 
Непрочитано 23.05.2013, 14:39
#21
Dmitry Zelenkin


 
Регистрация: 23.05.2013
Сообщений: 5


База в настоящем состоянии не расчетная. Как было уже сказано ранее, узел жестким не является, а диаграмму "момент-угол поворота" не построить. Поэтому при поверочном расчете:
1) делаем две расчетные схемы с жестким сопряжением и с шарнирным (истина будет посередине)
2) так как шарнирный узел скорее всего значительно догрузит (увеличит коэффициенты расчетной длины в соседних колоннах), то необходимо будет перейти от рамной схемы к связевой путем постановки продольных горизонтальных связей по покрытию. Самы простой и надежный вариант.
3) другой вариант - установка новых анкерных болтов (например химических). Т.е. с наваркой новой траверсы. Вариант сложнее с расчетной и технической стороны и требовательнее к проектировщику.
Dmitry Zelenkin вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2013, 07:31
#22
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Dmitry Zelenkin Посмотреть сообщение
1) делаем две расчетные схемы с жестким сопряжением и с шарнирным (истина будет посередине)
И получим во втором случае не раму а механизм. Или у нас фермы с колоннами жестко? Что-то не верится.

Цитата:
Сообщение от Dmitry Zelenkin Посмотреть сообщение
так как шарнирный узел скорее всего значительно догрузит (увеличит коэффициенты расчетной длины в соседних колоннах)
Ну это если фермы жестко сопряжены с колоннами. Ну поменялась расчетная длина и колонна по гибкости перестала проходить скорее всего и что? Деформативность рамы увеличилась, моменты с фундаментов ушли. Причем тут связи вдоль здания. Это все не имеет смысла. Читайте стальной снип зачем нужны и когда ставятся горизонтальные связи по покрытию вдоль здания.

Цитата:
Сообщение от Dmitry Zelenkin Посмотреть сообщение
другой вариант - установка новых анкерных болтов (например химических). Т.е. с наваркой новой траверсы. Вариант сложнее с расчетной и технической стороны и требовательнее к проектировщику.
Зачем новые анкера. Тут скорее всего старые конструктивно назначены. Расчет надо смотреть. А поставить химию и наварить траверсы не проблема. Уж тем более проектировщику. Это гемор для строителей. Тут один может поевиться неприятный момент - куда ставить эти новые анкера (150мм от оси анкера до грани фундамента никто не отменял).
Puffi вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2013, 09:48
#23
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
(150мм от оси анкера до грани фундамента никто не отменял)
Отменял - http://dwg.ru/dnl/463 стр. 72 и СНиП 2.09.03-85 прил. 2 п. 18, 20
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2013, 10:08
1 | #24
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Без расчета конкретных усилий - гадание на кофейной гуще... лишь бы поболтать... или, это разговоры молодых специалистов (студентов)...?
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2013, 10:18
#25
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Отменял - http://dwg.ru/dnl/463 стр. 72 и СНиП 2.09.03-85 прил. 2 п. 18, 20
Спасибо за ссылки. Получается по СНиП 100мм.
Puffi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2013, 12:00
#26
Deemix

Проектировщик
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
Зачем новые анкера. Тут скорее всего старые конструктивно назначены.
Тогда каким образом опорная плита крепиться к фундаменту?

По поводу шарнирного узла сопряжения колонн с фундаментом... У самого такие мысли были. Я их отмел потому как данные узлы все равно будут воспринимать момент в какой то степени. Не воспринимать момент они не могут, потому что больше нечему его воспринимать. Или я не прав?

Если говорить о здании вообщем, то оно падать не собирается. Построено еще в СССР заказчик использует его 2 года.

Расчет в Scad прилагаю
Вложения
Тип файла: zip Расчет.zip (6.3 Кб, 47 просмотров)
Deemix вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 12:18
#27
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Фото узлов сопряжения ферм с колоннами (средняя и крайняя колонна) дайте. Или чертеж старого проекта. Тогда будем посмотреть ваши статические расчеты.
Puffi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2013, 13:33
#28
Deemix

Проектировщик
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74


Ферма крепиться к колонне сбоку, и везде одинаково
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2208.jpg
Просмотров: 110
Размер:	131.9 Кб
ID:	104838  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2209.jpg
Просмотров: 107
Размер:	220.3 Кб
ID:	104839  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2210.jpg
Просмотров: 101
Размер:	127.6 Кб
ID:	104840  
Deemix вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 15:04
#29
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


А верхние пояса ферм как крепятся к колоннам? Это важно так как у вас в расчете никак, а по факту похоже что фермы неразрезно. Поведение рамы будет совсем другое и соответственно усилия в в базах.
Puffi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2013, 15:15
#30
Deemix

Проектировщик
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
а по факту похоже что фермы неразрезно
т.е. крепятся жестко? С чего вы взяли? Центральная стойка не заканчивается в уровне нижнего пояса фермы...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1010009.jpg
Просмотров: 99
Размер:	125.6 Кб
ID:	104852  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1010009 2.jpg
Просмотров: 87
Размер:	149.9 Кб
ID:	104856  

Последний раз редактировалось Deemix, 04.06.2013 в 15:59.
Deemix вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2013, 10:46
#31
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Судя по фото то что вы задали в скад вроде адекватно.
Я взял ваш расчет. Сформировал нагрузки от фрагмента схемы по комбинациям.
С краном со снегом и без снега, без крана со снегом и без снега.
Краны брал только загружение L8 "тормоз право", при этом добавил знак минус чтобы направление совпадало с ветром.
Dmax и Dmin не учитывал. Я думаю в первом приближении можно и без этого. Дальше сами учтете.
Получил усилия. Задал в конструкторе сечений сечение с анкерами и задавал туда усилия.
Полученные напряжения сравнивал с расчетным сопротивлением.
Конструкция базы точно не известна поэтому я взял анкера диаметром 24мм разнесенные на 400мм.
Сталь допустим с расчетным сопротивлением 24500т/м2.
Результат:
Без учета кранов - снег + ветер правая колонна N=-19.55т, М=7,14т*м растягивающие напряжения в анкерах 10089т/м2 < 24500т/м2
С учетом кранов - во всех вариантах наичего не проходит, максимум снег+ветер правая колонна N=-19.55т, М=22,06т*м растягивающие напряжения в анкерах 53750т/м2 > 24500т/м2
Так что если брать ваш расчет за основу, то при кранах все плохо, а без кранов растяжение есть, но оно меньше половины от расчетного сопротивления.

Думаю ваш расчет неправильный:
1. Горизонтальная нагрузка передается на колонну в месте крепления тормозных конструкций, а вы задали к нижнему поясу фермы. Плечо значительно больше и соответственно момент резко завышен.
2. Значение нагрузки от торможения у вас больше вертикального давления от крана, а как правило оно примерно в 10 раз меньше. То есть если у час вертикалка 6,87т, то горизонталка примерно 0,687т, а вы задали 8,59т. Отсюда и бешеный момент в базе.

Вывод: пересчитайте нагрузки от кранов, думаю с самими анкерами все будет нормально, останется только проверить сварные швы в анкерах.
Вложения
Тип файла: rar Анкера.rar (118.6 Кб, 56 просмотров)
Puffi вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2013, 11:13
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
т.е. крепятся жестко? С чего вы взяли? Центральная стойка не заканчивается в уровне нижнего пояса фермы...
Колонна не заканчивается - тем более вероятно, что фермы присоединены к колонне по верху и по низу достаточно прочно. Вот и стоит здание и не шелохнется - по факту болты видимо вовсе не работают на растяжение.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Требуется ли усиление базы колонн

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подливка под базы колонн. Чем подливать и на какую толщину? vv_77 Конструкции зданий и сооружений 60 11.12.2023 14:28
Жесткие базы колонн в Комета-2 (сателлит СКАД). AK-47 SCAD 14 15.04.2013 14:43
Как эта штука называется?... (про базы колонн) см. рис. Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 5 02.04.2006 15:10