Грунты - мощность от 3...5м мягкопластичные глины, у.г.в - 1,8м , плщадь застройки 62000м.кв возможна фундаментная плита?
В техн. заключении указано, что грунты - пучинистые?
Просмотров: 5177
 
Непрочитано 09.09.2008, 19:09
#2
designer

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2008
Украина/Харьков
Сообщений: 44
<phrase 1=


сделай замену грунта. Посмотри СНиП по "основаниям и фундаментам".
Вот только вода близко. Подвала не будет.
Вообще читай СНиП там есть раздел 14.

Последний раз редактировалось designer, 09.09.2008 в 19:15.
designer вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2008, 22:28
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Bagira Посмотреть сообщение
возможна фундаментная плита?
мало исходных данных (этажность здания?, подвалы?)
ИМХО лучше забивные сваи
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 23:00
#4
Bagira

инженер-конструктолр
 
Регистрация: 04.06.2008
Москва
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
мало исходных данных (этажность здания?, подвалы?)
ИМХО лучше забивные сваи
Подвалов нет! Здание 4-х этажное площадь застройки -62000кв.м, несущая способность свай - 40т и при небольших нагрузках общее кол-во свай более 3500штук!
Bagira вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 23:07
#5
Bagira

инженер-конструктолр
 
Регистрация: 04.06.2008
Москва
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от designer Посмотреть сообщение
сделай замену грунта. Посмотри СНиП по "основаниям и фундаментам".
Вот только вода близко. Подвала не будет.
Вообще читай СНиП там есть раздел 14.
На месте застройки очень плохой рельеф и планировочные работы уже разрабатывают большие куб. грунта. Мне кажется это не выход, мощность мягкопластичных глин около 4м, а площадь застройки - 62000кв.м
Bagira вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2008, 01:11
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Bagira Посмотреть сообщение
Подвалов нет! Здание 4-х этажное площадь застройки -62000кв.м, несущая способность свай - 40т и при небольших нагрузках общее кол-во свай более 3500штук!
Если 3500 штук, то по моим прикидкам сваи будут дешевле чем плита.
Грубо - 100 мм бетонная подготовка и плита под 4-х этажный дом примерно 400 мм.
Из расчета 100 кг арматуры на куб бетона стоимость плиты примерно:
62000х0.1х1500=9300000 - бетонная подготовка
62000х0.4х4600=114080000 - бетон плиты
62000х0.4х0.1х36000=89280000 - арматура плиты
Всего - 212660000 руб

Сваи 3500х10000=35000000
Ростверки примерно 20% от объемов плиты (при сетке 6х6м)
- 212660000х0.2=42532000
Всего - 77532000 руб - почти втрое дешевле
Видимо у тебя ошибка в количестве свай
Должно быть наверное столько: (вес дома из расчета 0,5 тонны на куб объема)
Вес дома:
62000х4(этажи)х3(h)х0.5=372000 тонн
количество свай при несущей способности 40 тонн -
около 10000 штук
И тогда стоимость варианта со сваями будет 142532000 руб - все равно дешевле.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2008, 04:16
#7
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


а ничего не делайте...))))
пучение будет только на период постройки- если за сезон поднять здание, то в чем проблеммы?...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 12:07
#8
Bagira

инженер-конструктолр
 
Регистрация: 04.06.2008
Москва
Сообщений: 66


Видимо у тебя ошибка в количестве свай

Да, первый раз расчет вела исходя из несущей способности - 60т,
а по данным последней геологии буду пересчитывать на 40т.

За ответ спасибо последнии сомнения отпали!
Bagira вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментная плита на пучинистых грунтах.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27
Расчет свай в пучинистых грунтах Ssmaxx Основания и фундаменты 41 09.06.2008 04:53
Плита на насыпных грунтах 8-9м FOCUS Основания и фундаменты 9 18.05.2007 16:59
Преднапряженная фундаментная плита mela Основания и фундаменты 86 06.01.2007 00:29
Фундаментная плита на просадочных грунтах Dimas Основания и фундаменты 13 28.07.2006 09:49